1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Укладка плит перекрытия с защемлением и без -помогите выбрать

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Olvin, 17.09.16.

  1. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    112

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    село Орлино
    Укладка плит перекрытия с защемлением и без -помогите выбрать
    Всем привет. Через два дня еду на завод заказывать плиты перекрытия ПБ 220мм.
    Всю теорию изучил вдоль и поперёк - про виды пустотных плит, про правила их укладки, про возможные расстояния по опиранию и про НЕДОПУСТИМОСТЬ опирать плиты ПБ на третью сторону...
    Но тут и там на форуме проскакивает - если очень хочется, то можно и ничего страшного.
    Дом у меня одноэтажный из газобетона, сейчас перекрываю цокольный этаж, крышу планирую сделать из тех же плит.
    Предлагаю к просмотру два варианта (концепции укладки плит) как "правильно" и как хочется (чтоб меньше заморочек потом). Пролёты от 3 до 5 метров. В скетчапе отрисовал условную схему.

    Плиты ПБ 220мм с 4-мя канатами внизу и 3-мя вверху если это критично. Стены цоколя 200мм монолит.

    План стен:
    upload_2016-9-17_13-55-53.png
    Сразу замечу что стены цоколя будут утепляться снаружи ЭППС с заходом на плиты.

    Укладка по "правилам":
    upload_2016-9-17_13-57-51.png
    Опирание двумя сторонами по 100мм
    upload_2016-9-17_13-59-20.png
    Обкладывание периметра и центральной несущей стены газоблоком 100 и 200мм
    upload_2016-9-17_14-2-3.png
    Кладка основных стен 300мм с выпуском в 100мм.

    И как хочется:
    upload_2016-9-17_14-5-29.png
    Крайние плиты опираются тремя сторонами на стены. Общая концепция все плиты заподлицо со стенами.
    upload_2016-9-17_14-8-46.png
    Блок кладется прямо на плиты.

    Учитывая, что дом строю сам и себе, что посоветуете выбрать?
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Кладете плиты на две стороны на раствор...
    Успокаиваетесь...
    А третью сторону опирания (как бы опирания) заполняете спустя 2-3 дня
    Так нельзя :no:
    Но так можно:victory:;):hello:
    Если совсем сомневаетесь...
    Другие стороны "запенте" (монтажной пеной)
    Так точно можно :um:;):pioner:
     
  3. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    112

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    село Орлино
    Спасибо, что откликнулись.
    А что принципиального произойдёт, за 3 дня? Раствор положенный в первый день усядет?
    Если закладывать третью сторону позже раствором какую роль он будет играть кроме как заглушки? Ведь он при высыхании усядет немного и будет условно зазор в 0,1мм, хотя слышал о расширяющемся цементе...
    Плита 5 метров согласно тех документации при максимальной нагрузке должна провиснуть на 10мм.
    По сути кроме теплых полов (5см стяжка) и мебели ни какой нагрузки не будет.
    Без нагрузки плита провисает?

    Я просто переживаю ещё за кладку из газоблока для которой не допустимы ни какие деформации, а если плита начнёт прогибаться под кладкой то попа кладке...

    Пока печатал появилась мысль - при укладке закинуть на плиты по поддону с газоблоком для перегородок и держать его до конца кладки несущих стен, в итоге плита наоборот уже будет давить с низу на кладку...
     
  4. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Думаю что в плитах ПБ 10 мм это не предполагаемый провис под нагрузкой а обратный прогиб: то есть горб на 10 мм от плоскости. И в месте опирания колебания плиты будут стремиться к нулю. Кстати по практике, трещины по газобетонной стене всё-равно будут (особенно в зоне окон), главное чтобы они были статичны, чтобы не трескалась штукатурка. Ну а уж если будут обои, то и вовсе пофиг на все трещины.
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Заводские плиты перекрытий (как и любой железобетон, включая монолитный) имеют способность (и склонность) к прогибу при изменении нагрузки от "нулевой" до максимальной минимум в 0,1%
    (Вы указали, даже 0,2%)

    Но монолитный обычно армируют и в верхней части и спокойно используют, как "защемленный", чего нет у обычных плит перекрытия:no:
    То есть если ей не удастся достаточно "прогнуться" (а ана частично защемлена вышестоящей стеной обычно)
    Она сыграет
    (может)
    "на срез" по верхней почти не армированной поверхности:um:
    (имеет право)
    То есть слабым местом выступит не ее реальная заводская грузоподъемность которая 100500 гарантирована технологией при возможности прогиба плиты
    А
    Совершенно сложновычисляемый фактор:um:
    (То есть его никто и никогда не вычисляет ибо так делать нельзя)
    Хотя практика показывает, что заводские плиты выдерживают и это тоже...
    и даже сверх...
    Но
    Так делать нельзя:no:
    И они не обязаны это выдерживать:no::um:
    Под "третью сторону" наиболее безопасный вариант - монтажная пена:um:
    А, как я написал выше, можно сделать из практики (хотя и нельзя теоретически) :aga:
    Но только не говорите потом, что это я Вам разрешил:|:;)
     
    Последнее редактирование: 19.09.16
  6. Zazen
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Zazen

    Участник

    Zazen

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    И как в итоге положили?