1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 11.06.10.

  1. Архимандрит
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Архимандрит

    Участник

    Архимандрит

    Участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Удмуртия
    Это мое первое строительство собственного дома без какого то опыта в строительстве. Планирую построить дом из пеноблока 20*40*80 утеплитель ЭППС, облицовочный кирпич, перекрытия по деревянным балкам.
    Глубина заложения фундаменты 1,5 метра в землю. Возможности заливки миксером отсутствует в связи отсутствием проезда к месту заливки из-за газопровода.
    Вопрос. Что будет с фундаментом если его заливать постепенно в течении отпуска и что нужно принять для смягчения негативных последствий при таком плане проведения работ?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия.

    Ничего хорошего не будет. Закажите бетононасос. Они до 60 м могут подавать.
    Либо соорудите корыто максимально близко к стройке и наймите человек 10 на два-три часа. Они переносят бетон на носилках.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Smocker
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    1.569

    Smocker

    Опять что-то строю...

    Smocker

    Опять что-то строю...

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Остался на старом форуме
    Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия.

    Такое ощущение что у всех дороги всегда прям к дому. У меня, например, метров 400 и что? мне 7 бетононасосов заказывать? Или 20 человек нанимать носить бетон? Странные порой вещи. Да так проще, да так лучше, но есть и другие способы.

    Химическое фрезерование может помочь. У себя так и использовал. Заливал 10 дней где то. Может меньше. Не помню. У меня в теме есть
     
  4. ЕАС
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    ЕАС

    Участник

    ЕАС

    Участник

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородчина
    Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия.

    Все будет хорошо с фундаментом, не беспокойтесь, льют же постепенно монолитные многоэтажки.. и ничего стоят. а при перерыве в работе оставляйте поверхность более не ровную для лучшего схватывания и при начале бетонирования смачивайте поверхность и все..
     
  5. Архимандрит
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Архимандрит

    Участник

    Архимандрит

    Участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Удмуртия
    Какую технологию применить при постепенной заливке?
    Возможен ли вариант не перетаскивая бетономешалку заливать с крайней верхней точки и растаскивать по всему периметру ИЛИ все таки применить угловую заливку, т.е.: заливаем первый угол до высоты опалубки (получается что то вроде горки в одну сторону и в другую), переходим ко второму углу и т.д.?
     
  6. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    Всё будет нормально. Главное не забыть арматуру положить :)
    Бетон держит практически только на сжатие. На растяжение работает арматура.
    Вывод - заливать лучше кубиками, а не послойно. Зальёшь послойно - нижний слой будет гнуться сам по себе вокруг плоскости из 2-х-3-х арматурин нижнего слоя, а верхняя арматура работать не будет.
    Зальёшь кубиками - бетонные кубики будут нанизаны на все четыре-шесть арматур и сопротивлятся будет объём, а не плоскость.
    Объём изрядный, рекомендовал бы помошников иметь. Интервал между заливкой рекомендуется не более двух часов, если не ошибаюсь. И глубинный вибратор прикупить - цена невелика, а результат впечатляет - что лежало кучей, растекается как вода.
    Посмотрите про "химическое фрезерование", тоже может улучшить результат.

    Вы не написали объём фундамента.
     
  7. zmv1305
    Регистрация:
    08.03.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    275

    zmv1305

    Живу здесь

    zmv1305

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не жалейте цемент (соблюдайте пропорции 1-3-5), проштыковывайте арматурным прутком (или вибрируйте, если есть возможность) и все будет более менее неплохо
     
  8. Архимандрит
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Архимандрит

    Участник

    Архимандрит

    Участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Удмуртия
    Возможен ли вариант к установленной и прихваченной арматуре сделать привязку к перфоратору в режиме долбление и таким образом производить вибрирование через арматурный каркас заливаемый бетон?
     
  9. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Вибрирование не должно затрагивать арматурный каркас.
    Хотя сейчас насоветуют, что только так и вибрируют :)]

    По заливке в течение месяца: фундамент будет не монолитным, что бы тут не говорили. Поэтому крайне не рекомендуется. Но если совсем нельзя никак по другому, то проармируйте избыточно и делайте только вертикальные швы. И хорошенько проливайте водой перед новым этапом бетонирования.
     
  10. Архимандрит
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Архимандрит

    Участник

    Архимандрит

    Участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Удмуртия
    Вот это очень интересно! При ТОЛЬКО вертикальное армирование. С чем это связано? И как объяснить отсутствие необходимости горизонтального пояса?
    И еще один вопрос. Применима ли пословица "Кашу маслом не испортишь" к соответственно арматуре и бетону? Будет ли дополнительное армирование в случае возможности безрезультатным переводом железа, или каким то образом будет способствовать целостность прочности?


    Извиняюсь! Перепутал вертикальное армирование и вертикальные швы. Вопрос про только вертикальное армирование отпал!
     
  11. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    Со всем согласен. Кроме слова "крайне" :)
    Арматура не должна вибрировать, потому что вокруг неё образуется жидкий слой, а "держаться" ей лучше за плотный материал.
    Купите ТСС вибратор тысячи за 4 и успокойтесь. Не стоит изобретать велосипед, когда есть дешёвые китайские поделки.
     
  12. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Если это ответ мне, то ва не так поняли. Вертикальными должны быть швы при заливке бетоном. При горизонтальных швах не только не будет монолита, так еще и арматура работать не будет.

    В вашем случае крайне важно как положить в кашу достаточно масла, так и правильно его разместить. Т.е. арматура потолще. Снизу слой, сверху слой, по бокам тоже.

    А проблема только в газовой трубе? Вы существенно усложняете себе жизнь. Если других препятствий нет, то проще, качественнее и дешевле:
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Принято при самомесном бетоне делать допармирование и сечение ленты больше- чтобы скомпенсировать не целостность ленты.
    В общем надо разбираться в каждом конкретном случае.
     
  14. amarrak
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898

    amarrak

    Строю дом

    amarrak

    Строю дом

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Калининград
    Глубинный вибратор легко взять в аренду рублей за 500.
     
  15. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    Больше арматуры - больше прочность на растяжение - компенсируется отсутствие связки "кубиков" бетоном.
    Точнее - надо считать.