1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Несущая стена на плыты ПБ

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Romanesco, 14.09.16.

  1. Romanesco
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Romanesco

    Участник

    Romanesco

    Участник

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Несущая стена на плыты ПБ
    Добрый день!
    На форуме впервые, подскажите, пожалуйста, как правильно положить плиты ПБ на фундамент.
    Имеется лента шириной 500мм, одна внутренняя несущая стена примерно посередине, на которую и будут опираться плиты. Вопрос в том, как правильно положить плиты: на 200-250мм, почти стык-в-стык, и на края плит поставить стену (советуют строители), либо на 100 мм опереть плиты, а между ними с опорой на ленту возвести несущую стену из ГБ толщиной 300мм.
    Вариант 1:
    upload_2016-9-14_15-50-28.png
    Вариант 2:
    upload_2016-9-14_15-52-18.png
     

    Вложения:

    • upload_2016-9-14_15-49-54.png
  2. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Более правильный второй вариант: плиты не защемлены и перекрытия всё-равно немного "играют". По практике - без разницы - как вам удобнее. Блок должен опираться не менее чем на 2/3 нижней грани.
     
  3. Romanesco
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Romanesco

    Участник

    Romanesco

    Участник

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А как с нагрузкой от стены + перекрытия между первым и вторым тоже будут ПБ. Не могут лопнуть? Я в этих вопросах не знаю, как рассчитать. А полагаться на мнение строителей опасаюсь, т. к. им главное не заморачиваться.
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Защемление 200-250 мм. в пределах нормируемого изготовителями. Раздавить ваши плиты стена и вышележащий этаж не в состоянии. Минимальное нормируемое давление от вышелещащих конструкций, при котором требуется заделка пустот, которое я встречал это 17кг/см2. С двух и даже трех этажей, даже при больших пролетах не набегает такая нагрузка
     
  5. Romanesco
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Romanesco

    Участник

    Romanesco

    Участник

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А если просто немного увеличить просвет между ними? Т. е опереть плиты на 150мм, а середину залить? Тогда получится защемление порядка 100мм с торца каждой плиты, а основная нагрузка пойдёт на ленту. Так можно сделать? Или не стоит заморачиваться?
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Если вопрос только об опирании на эту стенку в 500 мм, то можно делать так, как удобней. Опирание в 240 мм при наличии верхней арматуры не вызывают беспокойства.
    Но у вас же еще есть и противоположная стенка. Сколько там получается опирание, если здесь на 240?
     
  7. Sedoi_Ural
    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    30

    Sedoi_Ural

    Участник

    Sedoi_Ural

    Участник

    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    30
    1й вариант предпочтительней
     

    Вложения:

    • опирание 2х плит.png