1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Не включается дизельная горелка Guenod

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Oknemika, 12.09.16.

  1. Oknemika
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Oknemika

    Новичок

    Oknemika

    Новичок

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Не включается дизельная горелка Guenod
    Работала-работала и вдруг перестала включаться.

    Несколько дней назад у меня потух котёл...

    Т. е. при включении горелка просто гудит, но нет шума от вентилятора, ну и соответственно не загорается т. к. не включается насос и вентилятор, но треск разрядов на электродах электроподжига слышен. Ну и выключается с загоранием аварийной красной лампочки.

    Вызвал мастера, он проверил напряжение на клеммах разъема питания горелки, сказал, что там очень низкое напряжение (на момент измерения = 202 В). Попробовали включить котёл напрямую в электророзетку (до этого он был включён через стабилизатор) - и всё тут же заработало.

    Видимо стабилизатор глючил - сделали мы с ним вывод и мастер спешно уехал. Но на следующий день - горелка окончательно вырубилась.

    Взял в магазине абсолютно новый стабилизатор на 1.5 кВт с условием, что верну его в таком же виде если не поможет - подключил - не помогло. Втыкал вилку электропитания котла и одной стороной и другой (чтобы поменять фазу и ноль) - ничего не помогло.

    Котёл - SIME, горелка - Guenod.

    Подскажите товарищи, куда копать?
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Судя по рассказу очень похоже на накрывшийся конденсатор электродвигателя (гудит, но не крутится). Хотя, конечно возможны и другие варианты - заклинило двигатель или топливный насос (он "сидит" на валу двигателя). Попробуйте отсоединить топливный насос от двигателя, отодвиньте его (насос) и попробуйте провернуть вал двигателя и насоса. Аккуратно, не потеряйте приводную втулку топл. насоса.
    Для дизельной горелки фазировка не важна.
     
    Последнее редактирование: 13.09.16
  3. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113
    Горелку можно снять и попробовать запустить держа в руках. Сразу будет видно, крутит ли вентилятор, есть ли распыл топлива и розжиг. Если вентилятор не крутится, соответственно дело в электродвигателе. Только держать надо крепко - в момент запуска электродвигателя сильный момент крутящий получается .
     
    Последнее редактирование: 13.09.16
  4. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Отключив провод с топливного клапана. Распыл и розжиг смотреть только на улице или в котле через стекло. :hello:
     
  5. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если Вы отключите провод с топливного клапана, то как Вы посмотрите распыл и розжиг?
     
  6. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да и вообще, все эти манипуляции даже с соответствующим опытом страшно проводить, а уж новичку их рекомендовать...(
     
  7. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Не рекомендуется запускать горелку, держа ее в руках. (проще открыть дверцу котла) и проверить искру. Но пускать распыл в 10 кг дома и рисковать пожаром это глупость.
     
  8. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В целом это точно! Но не у всех колов дверца открывается, на некоторых - снимается.
     
  9. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    113
    В дом пускать не надо. Направлять горелку в горло котла и, к тому же, её почти сразу отключит фотоэлемент из- за попадания лишнего света. Но за это короткое время всё успеете увидеть .