1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
    Предлагаю обсуждать функционал и делиться замечаниями по mega-350 в отдельной теме
     
  2. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    @skrib microline, обещали в меге сделать указатель источника питания, как в зонте:
    В зонте показывается напряжение и источник (сеть или батарея), в меге - нет.
     

    Вложения:

    • mega1.png
    • zont1-power.png
  3. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Да, но у меня прошивка 129:163
     
  4. Менестрель
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51

    Менестрель

    Живу здесь

    Менестрель

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51
    Господа, а кто какие реле использует по выходам? Хотелось бы, конечно, и рекомендаций производителя на этот счёт. Например, мне сейчас надо подключить к Меге советский трёхфазный котёл на 5 кВт. Конечно, я проведу исследовательские работы и чего-нибудь там придумаю – видимо, это будет маленькое реле + контактор. Но неплохо было бы включить в документацию и типовые решения для разных ситуаций...

    У кого что чем коммутируется, расскажите, пожалуйста. Со слаботочкой типа управления котлом через вход термостата всё понятно. А вот что посерьёзней? Насосы, свет, ворота и так далее. Чтобы и в 100 мА уложиться, и пожар не устроить.
     
  5. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    фото из инструкции по эксплуатации, реле или контактор подбирается в зависимости он нагрузки, желательно с напряжением управления на 12В, что бы не сильно колхозить
     

    Вложения:

    • 4.jpg
  6. lingvo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458

    lingvo

    Живу здесь

    lingvo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458
    А какие там выходные уровни напряжений?
     
  7. Менестрель
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51

    Менестрель

    Живу здесь

    Менестрель

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51
    @romsik, эту картинку я видел, конечно... Что 12 вольт – тоже понятно. Нужны конкретные наименования под разные варианты нагрузок. Именно чтобы не заниматься подбором. Расскажите про Ваш опыт, что у Вас каким именно реле управляется?

    @lingvo, если Вы про Мегу, то 12 вольт.
     
  8. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.285
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Я использовал такие https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a94_rele_finder_promezhutochnoe_i_kontrolya_naprya/a9407-rele-promezhutochnoe-40-52-7-012-0000-12v-dc/ для управления дополнительным насосом, по току скорее всего ошибся, взял первое что попалось
     
  9. lingvo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458

    lingvo

    Живу здесь

    lingvo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458
    @Менестрель, я не знаю, как вам надо. Но качественное решение для монтажа на ДИН-рейку без пайки заключается в следующем:
    На рейку ставится релейный модуль с катушкой на 12В DC. Что то наподобие одного из таких. Такие модули производят Finder, Phoenics Contact, Wago, Schrack и др. Подойдет любой от одного из этих производителей. Главное, чтобы реле было рассчитано на коммутацию 250В AC и ток хотя бы 1А. Катушка реле подключается на выход Меги. Защитный диод в данном случае как правило не нужен, так как на входе у модуля обычно стоит диодный мост. Но это зависит от модуля. Если нету - диод нужен.
    Для управления сильноточными нагрузками контакты реле управляют контактором. Я использую Schneider Electric серию LC1D. Мне нравится, что они тихие и сравнительно дешевые и компактные. В этом случае контакты реле коммутируют катушку контактора, которая должна быть рассчитана на 220В (помоему в шнайдере это код M7 в конце). Параллельно катушке контактора обязательно поставить искрогасящую RC-цепочку - у шнайдера она есть в каталоге.

    Вот и все. Ставите все на дин-рейку и расключаете. 2 млн. циклов срабатывания гарантировано. У нас такие вещи уже десятилетиями электромоторами управляют.

    ПС - вот дали правильную ссылку вверху - https://www.electro-mpo.ru/catalog/...rele-promezhutochnoe-40-52-7-012-0000-12v-dc/
    Вот как раз такие реле, и для них есть установочный модуль на дин рейку - примерно такой: http://ru.farnell.com/finder/95-75sma/socket-clip-8pin-5mm-250v-10a/dp/1169230
    Учесть при заказе, что к нему нужен будет обратный диод + LED - если нужна индикация.
     
    Последнее редактирование: 13.09.16
  10. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    Ставил реле на дин рейку финдер, тонккие, 12в-220в. работать работают, но профиль реле не совпадает с профилем автоматов :( - декоративная планка не прижимается.
    выход - ставить реле АББ, которые толщиной ровно в автомат. у них и профиль "автоматный"
    здесь у автора все расписано - https://cs-cs.net/rele-abb-cr-p-cr-m-cr-s
     
    Последнее редактирование: 13.09.16
  11. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    Фото прилагаю. Сами реле тихие, с индикацией, заменяемые. Но красоты не получилось.
    на мощные токи (5квт) я бы поставил реле + контактор.
    ЗЫ. на реле не забудьте диод (4007), чтоб обратным током не спалить выходы на меге
     

    Вложения:

    • IMG_9748.JPG
    • IMG_9750.JPG
  12. Менестрель
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51

    Менестрель

    Живу здесь

    Менестрель

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    51
    Спасибо, господа. Неплохо бы и Микролайну ваши ответы добавить в инструкцию или хотя бы в Вики...
     
  13. lingvo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458

    lingvo

    Живу здесь

    lingvo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    458
    @off14, да, такие же и у Phoenixа - это интерфейсные модули для PLC шкафов - они высокие, как сволочи, и имеют всего одну группу контактов. Зато плоские. И обратный диод для них не нужен, так как в модуле стоит выпрямитель, который эту функцию и выполняет.
    Finder реле и модуль для него по ссылке выше по высоте ниже, и должен помещаться под панель. А еще там две группы контактов в одном реле, что тоже хорошо. И коммутирует он обычно 5-8А на канал, что больше, чем может интерфейсное реле, хотя для контактора это в принципе не важно.
     
  14. _TOXA_
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    _TOXA_

    Участник

    _TOXA_

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Помогите пожалуйста разобраться с 350 light
    Сейчас завис на двух вопросах:
    1. Куда и как подключать Open Therm?
    В инструкции к OT есть только подключение к zont, а подключение к mega не описано...

    2. Есть ли возможность подключить одновременно и проводной датчик температуры и считыватель ключей?
    По инструкции и то и другое подключается к входу touch memory. Их можно подключать одновременно или можно подключить только чтото одно?
     
  15. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    1. к шине к-лайн (контакт 25). ОТ интерфейс это очередной к-лайн адаптер, туда же подключается и радиомодуль для радиотермометров
    2. есть, они цифровые, контакт 23. можно подключать вместе
     
Статус темы: