@skrib microline, обещали в меге сделать указатель источника питания, как в зонте: В зонте показывается напряжение и источник (сеть или батарея), в меге - нет.
Господа, а кто какие реле использует по выходам? Хотелось бы, конечно, и рекомендаций производителя на этот счёт. Например, мне сейчас надо подключить к Меге советский трёхфазный котёл на 5 кВт. Конечно, я проведу исследовательские работы и чего-нибудь там придумаю – видимо, это будет маленькое реле + контактор. Но неплохо было бы включить в документацию и типовые решения для разных ситуаций... У кого что чем коммутируется, расскажите, пожалуйста. Со слаботочкой типа управления котлом через вход термостата всё понятно. А вот что посерьёзней? Насосы, свет, ворота и так далее. Чтобы и в 100 мА уложиться, и пожар не устроить.
фото из инструкции по эксплуатации, реле или контактор подбирается в зависимости он нагрузки, желательно с напряжением управления на 12В, что бы не сильно колхозить
@romsik, эту картинку я видел, конечно... Что 12 вольт – тоже понятно. Нужны конкретные наименования под разные варианты нагрузок. Именно чтобы не заниматься подбором. Расскажите про Ваш опыт, что у Вас каким именно реле управляется? @lingvo, если Вы про Мегу, то 12 вольт.
Я использовал такие https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a94_rele_finder_promezhutochnoe_i_kontrolya_naprya/a9407-rele-promezhutochnoe-40-52-7-012-0000-12v-dc/ для управления дополнительным насосом, по току скорее всего ошибся, взял первое что попалось
@Менестрель, я не знаю, как вам надо. Но качественное решение для монтажа на ДИН-рейку без пайки заключается в следующем: На рейку ставится релейный модуль с катушкой на 12В DC. Что то наподобие одного из таких. Такие модули производят Finder, Phoenics Contact, Wago, Schrack и др. Подойдет любой от одного из этих производителей. Главное, чтобы реле было рассчитано на коммутацию 250В AC и ток хотя бы 1А. Катушка реле подключается на выход Меги. Защитный диод в данном случае как правило не нужен, так как на входе у модуля обычно стоит диодный мост. Но это зависит от модуля. Если нету - диод нужен. Для управления сильноточными нагрузками контакты реле управляют контактором. Я использую Schneider Electric серию LC1D. Мне нравится, что они тихие и сравнительно дешевые и компактные. В этом случае контакты реле коммутируют катушку контактора, которая должна быть рассчитана на 220В (помоему в шнайдере это код M7 в конце). Параллельно катушке контактора обязательно поставить искрогасящую RC-цепочку - у шнайдера она есть в каталоге. Вот и все. Ставите все на дин-рейку и расключаете. 2 млн. циклов срабатывания гарантировано. У нас такие вещи уже десятилетиями электромоторами управляют. ПС - вот дали правильную ссылку вверху - https://www.electro-mpo.ru/catalog/...rele-promezhutochnoe-40-52-7-012-0000-12v-dc/ Вот как раз такие реле, и для них есть установочный модуль на дин рейку - примерно такой: http://ru.farnell.com/finder/95-75sma/socket-clip-8pin-5mm-250v-10a/dp/1169230 Учесть при заказе, что к нему нужен будет обратный диод + LED - если нужна индикация.
Ставил реле на дин рейку финдер, тонккие, 12в-220в. работать работают, но профиль реле не совпадает с профилем автоматов - декоративная планка не прижимается. выход - ставить реле АББ, которые толщиной ровно в автомат. у них и профиль "автоматный" здесь у автора все расписано - https://cs-cs.net/rele-abb-cr-p-cr-m-cr-s
Фото прилагаю. Сами реле тихие, с индикацией, заменяемые. Но красоты не получилось. на мощные токи (5квт) я бы поставил реле + контактор. ЗЫ. на реле не забудьте диод (4007), чтоб обратным током не спалить выходы на меге
@off14, да, такие же и у Phoenixа - это интерфейсные модули для PLC шкафов - они высокие, как сволочи, и имеют всего одну группу контактов. Зато плоские. И обратный диод для них не нужен, так как в модуле стоит выпрямитель, который эту функцию и выполняет. Finder реле и модуль для него по ссылке выше по высоте ниже, и должен помещаться под панель. А еще там две группы контактов в одном реле, что тоже хорошо. И коммутирует он обычно 5-8А на канал, что больше, чем может интерфейсное реле, хотя для контактора это в принципе не важно.
Помогите пожалуйста разобраться с 350 light Сейчас завис на двух вопросах: 1. Куда и как подключать Open Therm? В инструкции к OT есть только подключение к zont, а подключение к mega не описано... 2. Есть ли возможность подключить одновременно и проводной датчик температуры и считыватель ключей? По инструкции и то и другое подключается к входу touch memory. Их можно подключать одновременно или можно подключить только чтото одно?
1. к шине к-лайн (контакт 25). ОТ интерфейс это очередной к-лайн адаптер, туда же подключается и радиомодуль для радиотермометров 2. есть, они цифровые, контакт 23. можно подключать вместе