Покритикуйте схему, плиз

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mechanic032, 09.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Делаю себе отвод на стройку, заодно и привожу в порядок ветку в родительском доме.
    Обозначения:
    С10 - автомат на 10А
    С16 - автомат на 16А
    У10 - УЗО 10мА
    У30 - УЗО 30мА
    У300 - УЗО 300мА
    ОМ - ограничитель мощности
    К - контактор (которым управляет ограничитель мощности)

    Потребители:
    Бс - баня освещение (влажное помещение)
    Бр - баня розетки (влажное помещение)
    Кр - кухня розетка
    Ср - спальня розетка
    Ор - комната отдыха розетка
    У - уличное освещение и мастерская розетки
    Д - собственно линия к моему дому
    Р - розетка с минимальными ограничениями (типа напрямую - иначе батя не поймет - а как же сварку включать? ;) ИМХО лучше автомата на входе 50А.

    Ограничитель мощности при превышении лимита будет отрубать уличных потребителей.

    Перед потребителем Д автомат 20А стоит на случай повреждения линии между родительским домом и моим. У себя я на окончание ставлю автомат 16А и УЗО 30мА.

    Сразу назревает вопрос - может входной автомат на ветке поставить 20А? А то подводка 2.5кв. Надо ли тогда выкидывать автомат 20А перед потребителем Д? Или хрен с ней, с селективностью?
     

    Вложения:

    • Эл-во баня-улица(отец)..jpg
  2. Art.M
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Art.M

    Участник

    Art.M

    Участник

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    РБ
    Данных не хватает!
    До Д длина проводника?
    ОМ какую мощность ограничивает?
     
  3. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    от Д до У30 - около 40м 2.5 квадрата
    ОМ думаю на 5КВт - проводка-то 2.5 квадрата.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вообще У300 надо поставить после С25, счетчик не забыли?
    И розетка сварки в случае чего вызовет срабатывание вводного АВ С25 - вообще всё обесточите.
    А в целом - какое-то помешательство у всех на этой сварке. Что "варим"?)
     
  5. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    "помешательство у всех на этой сварке"
    Это не у меня - это у бати.

    Вырубит - и слава богу. Я себе уже инвертор намылился покупать.

    Но если же я не сделаю отдельную розетку... Оеёй! Как же жить ;( Вот раньше он же специально выводил через 50А автомат (ну что баня сгорела из-за КЗ в стиралке - это ясно дело, виноват тот, кто стиралку работать оставил и свет в предбаннике не выключил - шпециалист сказал - от лампочки начало!).

    Счетчик - дальше (выше по схеме) - не рисовал его.
    Это отдельная ветка. Весь дом я переделывать не собираюсь ;) Это я перед своей проводкой тренируюсь ;)

    Т.е. надо поменять местами С25 и У300?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если у вас до этой схемы есть рубильник, который это всё отключит, то может и не надо. Хотя везде на вводе сначала АВ ставят, потом УЗО.


    Насчет ограничителя мощности 5 кВт, это 22А - на почти на пределе возможностей) кабеля 2,5 мм кв.
    Насчет 40 метров кабеля 2,5 мм кв, попробуйте подсчитать падение напряжения на нём. Если правильно соображаю и выражаюсь) Поздно уже.
     
  7. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Падение?
    Около 10В, а что? Не 16-й же медью времянку кидать? ;)
     
  8. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Падение примерно 3-3,2% при 40 метрах и нагрузке 5кВт
    Если напряжение в сети низкое, я бы рекомендовал подумать о линии в 4 квадрата
     
  9. Art.M
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Art.M

    Участник

    Art.M

    Участник

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    РБ
    Около 6%, при норме 4-5%, поэтому 4 кв.мм.
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.384
    Благодарности:
    30.971

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.384
    Благодарности:
    30.971
    Адрес:
    пригород г.Голицыно