Всем привет! В дом заходят 2 трубы по 140 в кухне и одна 125 в санузле. Хочу убрать те что в кухне в короб и повернуть одну из них на 90 градусов. Но вот с переходом проблема возникла - пластик только 125 и 150. Как перейти ? Приклеить на 2х сторонний скотч уплотнитель на 150-ю муфту (есть остатки сантиметровой демпферной ленты) либо ещё какие варианты?
Заказать поворот из оцинковки. а горизонтальный участок с какой целью сделать хотите? Насколько знаю, вертикальные каналы естественной вентиляции не любят горизонтальные участки.
Труба выходит там где шкафы кухонные будут, мы хотим короб сделать, чтобы шкафы до него были, да и обратный клапан хотел сразу после поворота поставить, чтобы не переворачивало когда дверь закрывается. Вроде как если круглый обраный клапан поставить осью вертикально, то есть вероятность, что он не будет мешать естественной вентиляции.
Рисунок уже завтра, сейчас так опишу. Из потолка на кухне, возле стены выходят 2 трубы на 140. Одну будем использовать под вытяжку, поэтому про неё временно забываем. Через вторую будет осуществляться вся вентиляция дома (кроме санузлов). Труба находится над будущими шкафами кухни и с ней надо что-то делать. Если оставить как есть, то при включении вытяжки, вентилятора в санузле, открытии входной двери есть вероятность, что из вытяжной она станет приточной. Поэтому есть мысль вставить в неё угол на 90 градусов, затем обратный клапан, продлить вдоль стены и вставить ещё один угол, чтобы развернуть от стены. Если не городить это все, то как избежать "переворачивания"?
Нарисовал рисунок. 1. Как есть сейчас 2. Планируемый участок горизонтальной трубы 3. Планируемый короб, чтобы закрыть трубу. p. s. По поводу перехода с 140 на 150, купил переход 80-100-120-150, впринципе можно одеть внутренней частью там, где 150 внешний размер.
Хороший рисунок! в горизонтальном участке 2 отверстия, воздух будет идти через ближайшее к стояку, через то, которое названо общей вентиляцией. Дальнее отверстие, которое над котлом, если будет тянуть, то очень плохо. то есть сделать только "общую вентиляцию" с обратным клапаном и усе. Можно сдвинуть в сторону котла.
Я "дальнее отверстие" придумал из за того, что планируется котёл спрятать в шкафу. Типа вентиляция шкафа с котлом внутри... Или думаете нет смысла?
@Logica, нельзя вентилировать только шкаф, а не все помещение! И, насколько помню, - нельзя котел в шкаф прятать. Доступ к котлу должен быть свободный со всех сторон.
Если котел с закрытой камерой - тоже нельзя? Я видел фотографии, что так делают, придется "прокачать" и эту тему
@Logica, смысл вентиляции (вытяжной) "помещения с газоиспользующим оборудованием" - в удалении газа, проникающего в помещение, в случае его утечки. А утечка может произойти не только в самом котле, но и на всем протяжении газопровода от ввода в дом до "газопотребляющего оборудования".
Так я это и пытаюсь сделать - чтобы на кухне была работающая вентиляция, а учитывая, что котел я собираюсь закрыть шкафом, то хотел на всякий случай проложить дополнительную трубу к этому шкафу, сделав где-нибудь внизу отверстия для поступления воздуха. Кстати бегло почитал инет, нормативных документов на этот счет пока не нашел, но люди пишут (некоторые называют себя газовщиками даже), что котлы с закрытой камерой сгорания, которые берут воздух с улицы и выхлоп идет туда-же - закрывать можно. Даже пишут, что и с открытой камерой котлы вроде бы можно закрывать, обеспечив приток воздуха и вентиляцию (но я бы лично не стал так делать )
@Logica, тогда вопрос такой - для обслуживания котла (ТО, чистка, возможная замена элементов котла) - его доставать из шкафа придется? Чтобы доступ хотя-бы с 3 сторон был?
Вообщето доступ с трёх сторон - это максимум, так как на четвёртой стороне он висит Да и шкаф предполагается все-таки с дверцей и не совсем вплотную к котлу. У котла кожух снимается вверх и вперед, вроде как доступ сбоку не нужен, а доставать котёл - это крайний случай, только если он сломается. А так - спасибо за подсказку, будем ставить задачу мебельщикам, чтобы шкаф был с возможностью легкого демонтажа.