Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вам бы не браться за эту работу...
    А что, вам разрешили (кто?) просто так вот взять и "заколбасить" ВРУ, без проекта?
     
  2. ДенЖуан
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8

    ДенЖуан

    Участник

    ДенЖуан

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8
    Дело в том, что здание уже было подключено. Я его купил, а негодяй продавец свой ЩУ вместе со счетчиком отрезал и уволок. Мне пришлось обращаться в Горэлектросеть чтобы получить подключение. Они на основании предыдущего договора меня и подключают при условии, что я соберу (сам или еще кто-то) ЩУР по однолинейной схеме, которую я должен сделать у их же проектировщиков. Вот и все.
    А какая разница- мне или не мне браться? У нас тут некоторые электрики знают меньше чем я... Ибо лучше чем сам- никто не сделает. Проверено.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Это означает, что проект есть/будет? И ваши метания относительно УЗМ 51 или 63 идут лесом.
     
  4. ДенЖуан
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8

    ДенЖуан

    Участник

    ДенЖуан

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8
    Как соберу, так и будет. Поэтому я желаю собрать ЩУР не как мне советуют неучи из Горэлектросети, а как правильнее и безопаснее.
    Прошу мне помочь по схеме, а вопросы проект не проект- я без вас решать буду.
     
  5. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Вооо.
    Тогда УЗО на 300мА в ВРУ можно оставить, там на каждую фазу поставить двухполюсный на 25А и отправить кабелем 3*6 до щитков арендаторов, в которых поставить счетчик, УЗО на 30мА, 2-4 автомата 16А на розетки, и 10А на свет. А еще кондеи всякие...

    От ВРУ до счетчиков арендаторов не забыть запитать общий свет, ну и может что еще общее...
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Да ради аллаха, решайте.
     
  7. ДенЖуан
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8

    ДенЖуан

    Участник

    ДенЖуан

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    8
    Спасибо. По теме!
    Кондишины будут, но в будущем! Автоматы на них наверное выведу ампер на 25. Но пока не буду подключать.
    Про общий свет, на лестнице и наружку тоже уже думал. И еще думаю в щитовой вывести 3-Ф розетку, на всякие. :super:
    Схему перечерчу, выложу.
    :pioner:
     
    Последнее редактирование: 08.09.16
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имейте ввиду, что автомат в первую очередь защищает провод. Если проложен провод 2,5 мм2, то об автоматах номиналом больше 16А говорить не приходится. Аналогично 1,5 мм2 - 10А
     
  9. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Мимо. Кондеям столько не надо. Только разве что какому монстрику с несколькими внутренними блоками...
    А так 16А автомат и кабель 3*2.5.

    А вообще достаточно наверное мелкого щитка с вводным автоматом, счетчиком и УЗО - остальной ремонт и проводку арендаторы наверное под себя делать будут
     
  10. sergeyyaroslavl
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ярославль
    Добрый вечер. Прошу оказать помощь. Получил тех. условия на подключение бревенчатого дома. Больше вопросов появилось.
    1. В п. 11.1 во втором абзаце про какой то кабель идет речь с фазной изоляцией и наружного покрова из ПВХ, а так же броней из стальных неоцинкованных лент. Это что ли про кабель, который от щита в дом будет заходить?
    2. П. 11.2 раздел 2 - "Рекомендуется установка перед счетчиком многополюсного коммут. аппарата для одновременного откл. фазных и нулевого рабочего проводников". На форуме на всех фото обычный трехполюсный автомат, так же читал, что ноль рвать нельзя. Как поступить?
    3. П. 11.1,11.4 речь про ВРУ, а в п. 11.3 ВПУ. Т. е. в ВРУ у нас стоит счетчик, автомат и УЗО, а ВПУ в доме? Хотя по логике ВПУ - внешний пункт учета, т. е счетчик.
    4. Нулевой провод СИПа все таки на шину нужно или счетчик сразу? Должна ли шина пломбироваться ?
    Подскажите какую схему выбрать. В магазине купил: щит, 2 автомата 32А, 2 шины.
    Заранее благодарю.
     

    Вложения:

    • ТУ 2.jpg
    • ТУ 3.jpg
  11. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    ТУ на 15 кВт? тогда автомат 25А на вводе.
    32 А - это конечно хорошо, но может не прокатить.
     
  12. sergeyyaroslavl
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо. Буду переваривать"
     
  13. sergeyyaroslavl
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ярославль
    Звонил энергетикам, сказали что "ноль" надо сразу на счетчик. В магазине консультант сказал, что его заставили переделать на шину сначала, а потом на ноль. И еще в ТУ рекомендует четырех полюсной автомат, есть ли смысл покупать его?
     
  14. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Да, они так любят. Типа исключают возможность хищения электроэнергии.
    не верю. просто не верю.
    смысла нет.
     
  15. sergeyyaroslavl
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    sergeyyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ярославль
    Еще в ТУ написано об установке УЗО (стр. 2) Получается его в шкафу надо монтировать. Я хотел в доме