    Добрый день.
    Есть ленточный фундамент (прямоугольник 8м*9м), лента высотой 2м, шириной 0,5м, хорошо армированный. Нужно к нему добавить еще такой-же фундамент (добавить 3 метра), т. е. сделать 12м*9м.
    Хочу откопать яму по новому периметру, в старом фундаменте отдолбить часть бетона (до арматуры, она в паре сантиметров от края бетона), приварить к существующей арматуре новую. Там где будет стоять новый фундамент хорошо утрамбую, с вибрированием. Залью новую ленту фундамента.

    Будет ли такое соединение фундаментов надёжным?
     
  2. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    @VladSel,
    Вопрос непонятен. Что в Вашем понимании надёжность?
    Если Вы имеете в виду, будет ли смещение одной фундаментной ленты относительно другой, ответ положительный - будет.
    Насколько сильное будет это смещение - зависит от многих факторов, включая какая почва под пятачком застройки, режима эксплуатации дома, утепления фундамента, уровня УГВ, другое. Думать о том, что сварка удержит 2 ленты между собой, даже смеяться грешно.
    Но можно попытаться создать конструкцию, которая будет претендовать, что срощенный фундамент будет работать как единое целое. Для этого я бы насверлил перфоратором сквозные отверстия на существующей ленте по всей площади стороны 8 метров. Как по ширине, так и по высоте под арматурный прут 14 - 16 мм. Арматура в отверстия должна входить плотно. После указанного отлил бы рядом ленту по технологии, аналогичной той, по которой была отлита существующая лента, размером 3 х 9. При этом, в середине объединённого фундамента получаем 2 параллельные нитки ленточного фундамента, срощенные между собой частоколом арматурного прута.
    Невозможно дать 100% гарантию, что срощенный фундамент будет стоять как монолит, но шансы получить хорошие результаты намного выше чем в Вашей конструкции.
     
  3. BopoH
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    92

    BopoH

    Живу здесь

    BopoH

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Калининград
    Строения ещё нет?
    Добавление фундамента к уже существующему всегда вызывает вопрос, а как оно поведет себя.
    Если нет строения, то как бы проще... Усаживаться под весом будут одинаково.

    Приваривать к существующей можно но... Глубина проникновения нужна приличная. Не менее 30 диаметров арматуры и в несколько рядов.
    Проще было бы засверлиться и забить арматурные штыри.
    Делали уже так. Причем к существующему строению. Рядом возвели такое же. Нареканий нет. Прошло несколько лет.
     
  4. VladSel
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    VladSel

    Участник

    VladSel

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Пока кроме фундамента ничего нет. В ленте арматура диаметром 12мм, в основном в нижней и верхней частях, прутков по 8-12, между низом и верхом еще около 14 прутков (это арматура идёт вдоль ленты, к ней и хочу приварить новую). УГВ как сказать то, периодически фундамент стоит в воде, недели 2-3 в году и раз в два года. Грунт - глина с камнями. После окончания строительства (лет через несколько) будет "жилой" цокольный этаж (будет эксплуатироваться как мастерская). Через пару лет планирую сделать гидроизоляцию и Стена фундамента.JPG забетонировать весь пол, тогда и хочу засверлиться по всему периметру стен, уложить арматуру в два слоя и забетонировать весь пол (сделать так сразу финансы не позволяют). Верх (выше фундамента) будет железобетонная стена, она должна связать дополнительно, только с одной стороны сращивания она будет начинаться непосредственно от ленты, а со второй стороны будут ворота, и только выше них будет железобетонная связка.
     
  5. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.075
    Благодарности:
    2.450
    Фундамент будет садится отдельно от дома однозначно, решение которое предлагается чревато тем:
    1- узел который вам предлагают даже если его рассчитают правильно, приведет к тому часть строения которое будет на фундаменте пристройки "повиснит" вместе с новым фундаментом на старый фундамент, а вот предсказать как старый фундамент себя поведет с этим довеском -это вопрос? строите то все в темную.
    2- сам фундамент зависнув одним концом на старый фундамент превращается в балку с опорами на двух концах и как он себя поведет при строительстве его и верхней части пристройки в темную, тоже вопрос?
    Что-бы не искать ответы на указанные вопросы, мы такие проблемы как у вас решаем через деформационный шов с самостоятельным фундаментом в пристройке и самостоятельном фундаменте в старом доме. Живут каждый отдельно, но в одном как бы доме.
     
  6. zateynik2010
    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    zateynik2010

    Новичок

    zateynik2010

    Новичок

    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Точно такая же проблема, думаю засверлить с торца, забить арматуру14-16 в несколько рядов и привязаться к армированию нового фундамента.
     
  7. VladSel
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    VladSel

    Участник

    VladSel

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    А если залить дополнительную ленту, с выпуском арматуры для связки фундаментов (пока не сваривая арматуру, закрепить только на прихватки), между фундаментами оставить пространство (200-500мм), дать отстоятся пару месяцев, а затем сварить арматуру и залить оставшееся пространство бетоном (заливаться все-равно будет всё частями, и уже залитый фундамент так-же заливался кусками).
    Получается новая лента хоть немного, но отстоится под своим весом, а затем уже свяжется с основным фундаментом.
     
  8. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Что Вы так привязались к этой сварке, не будет там никакая сварка нормально держать срощенный фундамент
     
  9. Jkmufvlk
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Jkmufvlk

    Участник

    Jkmufvlk

    Участник

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    @VladSel, добрый день. Поделитесь, пожалуйста, результатами увеличения фундамента. Как в результате сделали и как ведет себя строение?
     
  10. olmer
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    197

    olmer

    Живу здесь

    olmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Красногорск
    Сразу не скажешь как повел себя добавочный фундамент или наоборот. Нужно время.