    Господа, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по пелетным котлам,
    как функционирует у вас дымоход, наружний/ внутренний, из какого материала (сталь/керамика), если знаете какая сталь?
    Много ли конденсата образуется, много ли сажи.
    Как часто чистите за сезон?
    Приобрели котел, сейчас пытаемся впихнуть в помещение,
    и проблема с дымоходом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы опишите ваши условия. Какой котел, размер котельной возможности с установкой дымохода. По подробней.
     
  3. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Ну напишу, только что это даст, непонятно:
    Внутренний, Шидель, d140, керамика. почти 9 метров. Конденсата в дымоходе ни разу не видел. за 3 сезона сожжено 20 тонн пеллет. Надо б почистить, но не сказать, что сильно загажен.
    К шиделю идет Г-образная неутепленная обычная нержа d130, вертикальный участок метр и горизонтальный участок почти метр. Вот их чищу 1-2 раза за сезон. Там наполовину сажа, наполовину опилочная пыль.

    Как уже написали - описывайте условия и что хотите получить
     
  4. Pol2114
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27

    Pol2114

    Живу здесь

    Pol2114

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    А какие условия, я знаю, что котел 25квт пелетник, АСВ экокомфорт (Radiator)/
    Ломаю голову, где пускать трубу, на топочной сэкономил площадь маленькая. Хотел тоже поставить шахту с керамикой на 2й этаж на плиты перекрытия и подвезти нержавейкой углами 45 переходами.
    Но по ходу придется ставить внешний дымоход сендвич по улице. Вот и мучаюсь, что лучше реализовать исходя из условий эксплуатации. С одной стороны это твердотопливный котел, с другой стороны 170градусов на выхлопе. По логике вещей, тут сажи будет вагон. Вот спасибо еще узнал что пыль от пеллет образуется, вдобавок к саже. В торгово производственных конторах народ балбесного типа, кто говорит бери сталь 409-430 самое то, она жаростойка. Быстро окачуриться дымоход... опять к ним 35-40руб, бизнес поднимать. Пелетников мало, опыта мало, вот я и интересуюсь. Всем спасибо кто откликается по делу.
     

    Вложения:

  5. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    @Pol2114, если сажи там прям "вагон-вагон" то либо пеллеты из покрышек, либо так шикарно отрегулировано, либо и то, и другое. Большинство так или иначе древесными пеллетами топится.
    Выберите нормального поставщика пеллет, пригласите наладчика, отрегулируйтесь. Останется только легколетучая зола, от нее деваться некуда, только чистить ершами. Исходя из этого и считайте геометрию.
    На нормальных пеллетах точка росы дымогазов от 30 до 40 градусов. Если бюджет жмет - сделайте верхнюю часть более коррозионно-стойкую (с учетом возможной конденсации при минусе, нижнюю - менее, помимо всего прочего свободного кислорода после регулировки у Вас будет достаточно мало.
    Или все из керамики и не ломать голову. Но имейте в виду геометрию для чистки.
    Чистить по-хорошему раз в сезон придется, тут рядом фотки пролетали как дымоход золой заростает.
     
  6. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Лучше Вы расскажите, что у вас за дымоход и пришлите фотографии.
     
  7. Pol2114
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27

    Pol2114

    Живу здесь

    Pol2114

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Нарисовал 2 варианта в масштабе
     

    Вложения:

  8. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Котел wirbel 30кВт, горелка pelltech pv30a. Котельная маленькая всего 5,2м2. Дымоход Вулкан - сендвич 50мм, проходит по фасаду. Диаметр 180мм, хотя у котла выход 160, брал такой специально, думал снизить тепловую нагрузку, но зря, температура на выходе максимум 190. Сам дымоход 6,5 м, возможно верхние секции не очень прогреваются, но проблем с тягой не было. Главное в котельную сделана приточка 100мм. Работает котел круглый год - летом воду греет, зимой по полной и отопление и вода. На уличном тройнике дымохода конденсата не видел. А копоть и сажа от плохой пеллеты. Пробовал топить серой, не понравилось, весь котел и дымоход черный, и коржи в горелке образуются. Сейчас топлю только белой.
     
  9. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Да, совсем забыл, через дымоход звук от работающей горелки очень хорошо распространяется, эдакий легкий гул. Вот даже рад что не через дом дымоход проходит. На улице у дымохода слышно как гудит горелка, она все же с принудительной подачей воздуха.
     
  10. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Обслуживаю TERMAL-64, топим совсем плохой серой восьмеркой. Чистим раз в неделю теплообменник и раз в 2 месяца дымоход. Сажа в бымоходе есть, но мало, она мелкая и на стенках не осаждается - отбивается с тройника на раз. Конденсата нет. Все нержа.
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Господа, ну коробит же постоянное обозначение золы как сажи. Это ведь два разных продукта.
    Сажа - это не сгоревший углерод. Черная, пачкающая руки субстанция. Показатель неполноты сгорания в ТТ котле.
    Зола - несгораемый минеральный остаток в топливе. Часто бывает в виде летучей золы, очень легко счищаемой с ТО котла.

    По всему видать, @Мышевечный пишет именно о летучей золе, а не о саже.
     
    Последнее редактирование: 08.09.16
  12. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Да, это именно так как сказал @Alisan, именно летучая зола.
     
  13. Pol2114
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27

    Pol2114

    Живу здесь

    Pol2114

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, за комментарии!
    Сталь какая марка и толщиной на дымоходе? Не окисляется?
    Тоже думал вулкан брать, только они 0,5мм 321 предлагают.
     
  14. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Сталь 312 толщина 0,8. Следов коррозии не наблюдается.
     
  15. KBubba
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15

    KBubba

    Участник

    KBubba

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Я горелку настроил на избыточный воздух, так сажи нет и коржи не спекаются. А дымоход как новый за два года эксплуатации.