1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

УШП без ребер под каркасник 8х9 под Челябинском

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ivanovsa_ru, 04.09.16.

  1. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    УШП без ребер под каркасник 8х9 под Челябинском
    Долго я собирался начать выкладывать сюда отчет по стройке, и наконец собрался. Дождливый выходной - самое то для постучать по клавиатуре и собрать все произошедшее за последние месяцы.
    Итак, приступим.

    Чтобы было понятнее: это моя первая стройка, и основная моя деятельность со строительством никак не связана. Поэтому все делаю в первый раз, читая форум, и иногда задавая вопросы тут, и знакомому строителю. И делаю все в одну каску, только папа иногда помогает.

    Сначала я хотел построить маленький домик 7х7. Потом решил сделать домик с мансардой. Потом решил, что второй этаж мне без надобности, но площадь надо сохранить - и нарисовал домик 9х11. С чем и пришел на форум. Там уважаемый al185 быстро направил меня в сторону УШП.
    Посчитав еще раз финансы и возможности, я пришел к выводу, что задуманный каркасник не тяну. И ужал проект до 8х9.

    Подготовка основания
    Сначала я хотел выкопать котлован лопатой. Через пару недель, сожранный мошками, сдался и позвал трактор :) Заодно выкопал пару ям под септик и дренажный колодец для него.
    20160530153905.jpg 20160530153733.jpg
    Это было 30го мая этого года. И до 22 июля я тренировался с подготовкой основания :-(Виброплиту брал раз пять. Зато получилось ровненько, как положено +-1,5см по лазерному нивелиру, и плотненько. Все засыпано дресвой, и внизу сантиметров 5 щебня (чтобы плотнее).
    20160722141533.jpg
    Перепад высот оказался больше, чем я ожидал.

    Сейчас бы делал иначе. Я бы сразу вызывал трактор, машину щебня и машину дресвы. Трактор откопал бы котлован, засыпал и разровнял там щебень, и засыпал и разровнял там первый слой дресвы. Потом бы я утрамбовал и выровнял слой по нивелиру, и продолжил бы уже руками со следующими слоями дресвы. А то куча времени и сил ушла на таскание щебня и дресвы из куч рядом с котлованом...

    Канализация и вода
    Неделя ушла на то, чтобы закопать в подушку канализацию и подвод воды. Копать в сухой глине канаву глубиной полметра, и выравнивать уклон 2см на метр - отдельное удовольствие :) Поэтому ПВД-32 на воду я закопал на толщину трубы, в расчете на греющий кабель.
    20160725131938.jpg 20160801141858.jpg 20160801141918.jpg
     
  2. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    ПСБ
    Долго искал, где купить. В Челябинске много кто продает и делает. Купил в результате там, где дешевле, и где дали паспорт партии. Подозреваю, правда, что паспорт не соответствует, но ПСБ довольно прочный вроде, хожу и по ПСБ-25 без проблем. Под все стены - ПСБ-35.
    Листы мне нарезали по 150мм, и вдобавок сделали палки для бортов 100х100. Самому вдоль резать ничего не пришлось, только фаски снял с бортов, 5см под 45 градусов.
    Укладывал на пленку, без опалубки (опалубку сделал позже, когда смог привезти доски).
    Мозаика с укладкой труб была очень веселой, упарился вырезать куски под уклон канализации, и изгибы ПВД.
    Очень боялся, что ПСБ под нынешним солнцем сожжется УФ, поэтому сразу спрятал все под пленку.

    Приехали доски, установил опалубку (еще неделя!), и приклеил бортики. Чуть было не купил пистолет для пены, но вовремя нашел бытовой баллон с клеем. Хватило его без проблем, еще треть баллона осталась.
    20160806193507.jpg 20160815173623.jpg 20160815173706.jpg 20160822173842.jpg

    Кстати, покупка всяких стройматериалов - отдельная песня :) Поскольку все в первый раз, то покупаю и гадаю - то купил, или не то? :)) Хватит или нет? Правильно использую или нет? :))
     
  3. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    Арматура

    А вместе с ПСБ я привез арматурные карты. Метр на два, 100х100 из 5ки. В одной газели :)) ПСБ немного покоцалась, но не критично.
    Карты я купил в расчете на сварку, а не на связывание - сильно меньше карт надо. Хз, правильно или нет, но нижний слой уже сварен (3 дня работ, с перерывами), и неплохо держится. Варил папа, он сварщик у меня, и свой аппарат есть. Электричество мне подключили к концу августа, слава богу :) А то бы пришлось брать в аренду генератор на 5кВт.

    20160822173842.jpg

    ТП
    Отопление, естественно, теплым полом, и электричеством. При моих теплопотерях мне должно на лютые морозы хватить 6кВт, ориентируюсь на миасский котел 380В. Трубы мне надо примерно 450м, т. е. две бухты по 200 и еще чуток :) 7 петель.
    Пока я жду поставку из Компайпа (спасибо @Compipe за скидки, кстати!), купил недостающую трубу (Stout), и фитинги. Сколхозил временную основу для коллектора.
    Тоже мандраж: как укладывать? Как работают фитинги?.. :)) Уложил первую петлю в санузле, стало намного понятнее. И понял, как устроены фитинги.
    Той же трубой увел воду на кухню. Надеюсь, потом без проблем подключу к ней воду и сантехнику :)
    20160831153657.jpg 20160831171322.jpg

    Пока вопрос такой: стоит ли накачивать трубу циркуляционным насосом? Или ему вредно давать давление в 4 атмосферы?
     
  4. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    Не могу найти, как редактировать сообщения, поэтому отдельно известные мне ;-) косяки.

    Первый косяк - лишняя яма в земле. Достаточно было дыры под септик, поскольку проверка водопоглощения показала, что вода в глине отлично стоит :) И при случае я сделал яму 2х3 глубиной метр под дренажное поле, с траншеей от ямы для септика.
    Но все это можно было делать в следующем году, поскольку в этом году я не закопаю септик (и, соответственно, не сделаю дренажное поле). За зиму яма обвалится изрядно.

    Второй косяк - не сделанная еще первым трактором при копке котлована разуклонка вокруг. Когда уже выведены трубы, и поставлена отмостка - трактору вокруг очень неудобно ковшом махать. А без нормальной разуклонки вокруг - никак не сделать водоотведение. Поэтому я по мере возможности машу лопатой, готовлю место для укладки геомембраны.

    Третий косяк - расположение выходов канализации и вводов воды. Неясно, как, но я промахнулся аж на 20 см(!) с расположением основного слива. Хотя вроде мерил все рулеткой, чуть ли не до миллиметров, и учел все отступы и запасы...В общем, пришлось в проекте двигать стену.
    Я не рискнул пилить трубы каналии (хотя вроде ничего страшного), и делал все готовыми кусками. Поэтому выводы 50й канализации тоже несколько сдвинулись от расчетных. В санузле - весьма значительно, на несколько десятков сантиметров, на кухне - несколько сантиметров. Некритично и там и там, стены двигать не пришлось :)

    Четвертый косяк - укладка петли ТП "на глаз", хотя есть схема. Не отмерял расстояния рулеткой, ориентировался на сетку арматуры, в результате петля короче, и лежит не там, где надо. В частности, один участок проходит прямо под наружной стеной. Придется срезать хомуты и перекладывать, чтобы немного исправить дело.
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Нормальное давление.
     
  6. sergiosalamo
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93

    sergiosalamo

    Живу здесь

    sergiosalamo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Челябинск
    Аккуратней там с не закопанными ямами, да в чистом поле.

    Удачи в дальнейших движениях!
     
  7. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    Одну закопал уже :)
    Летом закрывал досками и пленкой, чтобы никто не провалился. Так там собаки внезапно поселились :)) Убрал все сверху - ушли.

    Спасибо за пожелания!
     
  8. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    Сегодня исправил раскладку тп санузла, и приделал профили по периметру на бортик. Профили немного (до полсантиметра) топорщатся почему-то (видимо, из-за некоторой кривизны бортов - опалубку повело, из сырой доски делал). Может, стоит их к ПСБ прикрутить... Все же направляющие для заливки будут.
    Груз из компайпа так и обещает приехать сегодня...Ждем-с.
    20160905120945[1].jpg
     
  9. Walser
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804

    Walser

    Живу здесь

    Walser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    РФ
    Думаете ПСБ-35 хватит?
     
  10. sergiosalamo
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93

    sergiosalamo

    Живу здесь

    sergiosalamo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Челябинск
    Если прикрутить к опалубке - через доску и затем в профиль - так получится выровнять профили?
    П. С.: Глупость сморозил. Опалубка же кривая...
     
  11. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    3.485

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    3.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему отказались от ребер в плите УШП ?
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    :)]:)]:)] Человек посчитал, что плита DOW держит 700 тонн...
    а она 20 см толщиной, то можно и УШП делать без ребер в 10 см.
    тогда на 350 тонн можно рассчитывать...:aga: (шучу, это перебор)
    А для дома, типа моей бани...6*9...из оцилиндровки на 200 мм
    можно и правда УШП без ребер...в 10 см. P1010649.JPG
     
  13. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
  14. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    102
    Я к опалубке и прикручивал. Сбоку. Точнее, через опалубку. Но они со стороны корыта топорщатся :) Там только в ПСБ разве что. Но я, видимо, плюну - бетоном прижмет.
     
  15. pda2011
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.907
    Благодарности:
    5.303

    pda2011

    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ

    pda2011

    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.907
    Благодарности:
    5.303
    Адрес:
    Казань-Москва
    Подтверждаю https://www.forumhouse.ru/threads/149553/
    Плита без ребер. Полутораэтажный каркасник 6 на 8. Пятый год эксплуатации. Доволен аки слон :|: