1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен дымоход для пелетного котла, помогите определиться

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pol2114, 29.08.16.

  1. Pol2114
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27

    Pol2114

    Живу здесь

    Pol2114

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Нужен дымоход для пелетного котла, помогите определиться
    Здравствуйте,
    нужен дымоход для пелетного котла 25квт.
    Выход 160мм, температу выходящих газов по паспорту 170-210грС.
    Посоветуйте марку, толщину стали, наружную трубу хотелось окрашеную.
    Что кркасить оцинковку или нержавейку?
    Дымоход планирую наружний.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.472
    Благодарности:
    16.225

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.472
    Благодарности:
    16.225
    Адрес:
    Москва
    Лучше всего дымоход из 316 стали.
    Можно заказать окрашенную.
    Я не знаю, кто и за что на Ваш безобидный вопрос поставил "минус"... Компенсировал своим "плюсом"
     
  3. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    @Pol2114, извиняюсь, что влез в Вашу тему, озадачен тем же вопросом.

    Всё что я смог найти из 316 стали имеет толщину стенки 0,5 мм, на мой чайницкий взгляд это жесть, в прямом и переносном смысле. Дымоход с такой толщиной стенки нормально работает с точки зрения механики и на каком максимальном расстоянии можно хомуты ставить? Трубу хочу одностенную.
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, плохо искали - есть различные варианты толщины 0,5; 0,8; 1,0, но не всегда более толстый металл оправдан в плане необходимости.
    Во-вторых, толщины 0,5 мм вполне достаточно - характеристики 316-й стали позволяют использовать ее при рабочих температурах до 600 гр. как в сухих, так и во влажных агрессивных средах.
     
  5. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Ну скажем так, искал нормально. 0,5 везде есть, 0,8 - найти можно, видел под заказ, например, 1,0 ну не видел, а точнее видел 1,0 но явно не 316. Но раз такая толщина не нужна, то и фиг с ней.

    С шагом кронштейнов в не подскажете?
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    Накидайте схему что у Вас и как. Возможно там одними кронштейнами не обойтись, дымоход должен опираться на опорную площадку. В зависимости от диаметра площадки могут располагаться через каждые (в среднем) 5 м, а промежуточные стеновые крепления через 2 м.
    И в связи с чем хотелки именно на одностенную?
     
  7. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Что-то мне уже страшно!
    Схема во вложении. Труба 200 мм, котел пеллетный Валдай 33 кВт, дом монолит, утеплен минватой, частично обшит сайдингом.

    Да, я поступил как олень, забыл про крепления дымохода, проем в сайдинге для прохода трубы оставил. На данный момент ломаю голову как дешевле выйти из ситуации. При чем, я могу почти без головной боли снять 690 мм сайдинга сверху, чтобы снять дальше придется разбирать последовательно всю стену либо выламывать панели.

    У меня в бане-бытовке стоит сэндвич, зимой при периодических наездах при нагреве дымохода из сэндвича начинает течь вода, причем это наблюдается только зимой при нагреве, во время дождя такого нет. Я так понимаю там образуется конденсат, который сначала замерзает, потом тает, те в критичный момент розжига он не только не помогает внутренней трубе быстрее прогреться, а наоборот остужает текущей водой. Плюс контролировать состояние дымохода в сэндвиче не представляется возможным. Так же в пеллетнике свой вентилятор, ну в конце концов не хочу платить деньги за сомнительное удовольствие.

    Да, кстати, не могу найти крафтовские опорные площадки под одностенный дымоход, Вы не в курсе их вообще нет и можно ли использовать другие? На сайте https://www.m-kamin.ru на фото показаны только под сэндвич.
     

    Вложения:

  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    Вы ошибаетесь и в своем заблуждении можете ситуацию с дымоходом усугубить. При растопке холодного дымохода образование конденсата неизбежно. Но при выходе на рабочий режим, этот процесс останавливается. Изоляция сохраняет тепло в трубе и уменьшает кол-во образующегося конденсата, а также поддерживает условия для для стабильной тяги. Если Вы планируете использовать одностенную трубу вне здания, то получите геморрой в виде дикого кол-ва конденсата и активного зарастания дымохода сажей, а также проблем с тягой.
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    А где Вы их ищете? На сайт производителя не заглядывали?
    https://craft-flue.ru/odnostennye-dymoxody/
    Вот фото живьем:
    Опорная площадка сквозная.jpg
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    По схеме:
    Под тройник нужно ставить опорную площадку, вторую можно поставить сразу над сайдингом (по Вашей схеме это размер 3910 от проема в стене). Нужны еще промежуточные стеновые крепления - между площадками и на верхней точке фасада.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    @Voloday, и от котла через стену лучше по прямой, а не с двумя отводами. Нельзя котел поднять или проем увеличить к низу?
     
  12. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Наверное так и будет, в смысле по прямой, это уже буду решать, когда котел завезу.
    Площадку искал на сайте m-kamin.ru, на них ссылка у производителя в разделе где купить.
    Насчет сэндвича еще подумаю, но дело в том что текло из утеплителя, те утеплитель мокрым становится. Я так понимаю при остывании засасывался воздух из теплой бытовки и остывал уже в утеплителе со всеми вытекающими. Но если утеплить чисто уличный участок, то этого эффекта не должно быть.
    А без кронштейнов между опорами никак нельзя обойтись?
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    В нормальных и правильно собраных сэндвичах утеплитель не может намокнуть. Либо Вы сделали неправильный вывод по этой проблеме либо сэндвичи у Вас неправильные.
    Больше 4-х метров там получается, это много... надо крепить
     
  14. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Сэнвичи кривые, куплены на ближайшем рынке, монтаж тоже кривой (делали быстро, без знаний и опыта, но с диким желанием), снизу просто внешнюю трубу загнул внутрь, чтобы утеплитель не вывалился. Вы меня убедили насчет сэндвича, буду его ставить.

    Без большой крови могу 3,3 сделать.
    Плохо, но осуществимо, 2 метра дык 2 метра, в четверг буду извращаться, обидно фасад разбирать.

    А есть альтернатива крафтовским сэндвичам, они совсем не демократично стоят, я тут прикинул в сотню влетаю?
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.883
    Благодарности:
    6.827
    Адрес:
    Москва
    Правильное решение.

    На 3,3 можно попробовать жесткость на месте и по факту решать... если уж совсем проблема с фасадом.

    Пришлите в личку что прикидывали, может быть удастся оптимизировать.