    Приветствую всех.

    залил ленту в цоколе под ФБС. Лента на глубине 2.7 метра, армирована в два ряда по 3 прута -12й арматурой. ширина ленты 600мм, высота 360мм. снизу ПГС 10см, на нем лежал стеклоизол.

    залил два миксера по 5 кубов, все хорошо, не хватило немного наполнить до верху в одном месте, пришлось заказать третий всего с одним кубом.

    человек что был на миксере сказал: бетон давай этот самый последний куб под разбавим чтобы он ровно лег на все остальное (Т образный стык по метру в каждую сторону, на половину глубины был не долит НОРМАЛЬНЫМ БЕТОНОМ) в итоге я согласился разбавить. налили... итог везде все хорошо,
    там где налили воды трещины на второй день. бетон по всему периметру ещё тёмный, там где доливали он уже светлый и в трещинах.

    во вложении фото где нет трещин, и с трещинами где разбавили.

    скажите сильно критично под блоки ФБС?

    арматура от верха примерно на глубине 8см и она уже была в нормальном бетоне который не разбавлен.

    *еле заметной стрелкой показал где трещины. это стена посередине, по проекту на себя не принимает плиты итп

    или смотреть на трещины после распалубки?
     

    Вложения:

    • P60905-183602.jpg
    • P60905-183618.jpg
    • P60904-163358.jpg
    Последнее редактирование: 05.09.16
  2. ticc29
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7

    ticc29

    Живу здесь

    ticc29

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Красноярск
    Добавил фото
     

    Вложения:

    • P60903-104510.jpg
    Последнее редактирование: 05.09.16
  3. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Это усадочные трещины. Проверьте глубину тонкой проволокой. Не думаю что глубже 3 см. Лечится плиточной цементной затиркой.
    Нет поводов сильно переживать по поводу этих трещин.
     
  4. ticc29
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7

    ticc29

    Живу здесь

    ticc29

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Красноярск
    Ок, понял) спасибо! :)
     
  5. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Поводов переживать нет, но советчика того я бы наказал, чтобы больше никому разбавлять не предлагал.
     
  6. ticc29
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7

    ticc29

    Живу здесь

    ticc29

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Красноярск
    смотря на людей на миксерах, я так понял у нас так делает пол страны - чтобы залить было легче, это единственная цель)
     
  7. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Эт да. Ну еще миксер меньше чистить. Только увеличение водоцементного соотношения на 10 % ведет к потере прочности порядка 30 % и увеличению усадки. Водилы, которые только баранку крутят этого не знают.
     
  8. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Разбавлять тоже нужно с умом. Мы воду редко добавляем. В основном работаем с заводом, водители которого возят с собой пластификатор. Его и добавляем если приезжает густой.
    А так если бетон приехал и по лотку не стекает, что делать? Миксер отправить назад нужны доказательства, что подвижность была хуже заказанной.
    Если хотите строить по Европейскому принципу, то имейте на объекте конус, видеофиксацию и специального человека, который будет проверяет подвижность. Не соответствует подвижность заявленной, отправляем миксер обратно на завод. Только вернется ли он после такого? А если вернется, то не из соседней улицы, разбавив самостоятельно бетон...
    Вот и решайте...
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Разбавлять цементным молоком с требуемым в/ц. Все экстренные мероприятия придуманы давно.
    Что касается Европы - в Германии, точно знаю, что заливают конструкцию и вместе с ней кубики. Потом кубики давят, и, если прочность ниже проектной - демонтаж.
     
  10. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    А если на заводе изначально добавили мало воды? И бетон приехал с низким её содержанием?
    Вы сейчас здесь насоветуете...
    У меня вот после таких советчиков была на объекте ситуация.
    Приехал бетон вместе с технологом с завода. Бетон был густой, в кормушку насоса не проваливался. Технолог принимает решение добавить воды. После заливки перекрытия, видимо начитавшись таких советов, Заказчик мне задает вопрос: Кто будет платить за испорченный бетон? В тот день мы перекрытие заливали с 12 часов дня до 5 часов утра следующих суток. Перекрытие около 150 м2.
     
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Где же взять цементное молоко с требуемым в/ц? Может миксер в канистре с собой возит?)
    Это не экстренные мероприятия. Это неправильный подход к грамотному строительству. А грамотный - отправить миксер назад. Но это в Российских условиях малореально...
    Кубики заливают на любой крупной стройке.
     
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Просто поговорите с водителями, что делают с бетоном если приезжает густой на крупных объектах и все станет понятно...
     
  13. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    :flag::flag::flag:
    Не может быть мало или много воды. Может быть требуемое водоцементное соотношение и подвижность, обеспеченная более высокой маркой цемента (как следствие более высоким в/ц), добавками.

    Не может завод обеспечить требуемые характеристики бетона - отправить взад, искать другой завод.
    Смешать цемент с водой. В ведрах. Мешалкой...
    Не от большого ума делают. Халтуры в стране предостаточно. Всему виной наше "так сойдет".
     
  14. ticc29
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7

    ticc29

    Живу здесь

    ticc29

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Красноярск
    рассчитываю что над ФБС будет еще монолитный пояс армированный, что нижний на сжатие не продавит, а больше от него особо ничего не требуется.

    пучения на глубине 3 метра думаю не будет вверх
     
    Последнее редактирование: 06.09.16
  15. ticc29
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7

    ticc29

    Живу здесь

    ticc29

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Красноярск
    И еще вопрос, много бетона вылили за опалубку (между землей и опалубкой, тупо лоток сдвинуло. итог - опалубка почти замоноличена в некоторых местах. что с ней делать? на сколько критично?