1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Признавайтесь, кто?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 04.09.16.

  1. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Признавайтесь, кто?
    В мае мне позвонил человек. Рассказал, что речка рядом, я ему смету, он мне не фига себе как дешево. Звоню ему через пару дней, а он мне говорит, что ваши тепловые насосы сейчас в каждом колхозе клепают, у него под боком в Ступино есть мастера, которые за те же деньги сделают также, а может и лучше. Ну и ладно, думаю, флаг им в руки.
    Звонит он мне в августе и просит приехать за деньги оценить что ему сотворили, говорит что 3 месяца чинят каждый день, а настроить не могут. Я приехал и увидел это 20160723_141201.jpg
    кетайский копеланд, теплообменники из пластиковой бочки и железного ящика. Вводы в бочки замазаны герметиком. Отовсюду капает. Фреон свищет со всех дыр. Вокруг валяются раздербаненные кондеи. Железный ящик у них от воды расперло, стягивали уголками. Песня.
    В речку закопали 2 трубы пнд 32. На конце одной из труб кетайский дренажный пластмассовый насос, который должен был качать воду в синюю бочку из бочки все должно было сливаться обратно в речку. ААААААААААА

    Клиент отдал предоплату 130 т. руб кулибиным. Меня спрашивает, что из этого можно оставить. Я честно сказал - ничего кроме двух труб пнд, которые ведут в реку.
    вот еще несколько фото супер пайки и т. п. после того как мы это говно вытащили на улицу 20160823_160557.jpg
    20160823_160553.jpg
    20160823_165657.jpg

    P. S.
    Рукожопые, отдайте человеку 130 т. руб.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.01.19
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут только Лавров поможет:)]
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    :)]:)]:)] Феерично заколхозили:super: И 130т это типо была предоплата? Сколько же вообще хотели за сие "чудо"?:ogo:
     
  4. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Это что нужно курить :faq: чтоб сотворить таку гарну машинку (1е фото) :)]:)]
    ЗЫ: а топить зонда в общественной реке стремно однако.
    Это все одно что свой кабель от столба по дороге змейкой раскидать (эт для Московии).
     
    Последнее редактирование: 04.09.16
  5. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Особенно порадовал утеплитель на 3 фотке! Это чтобы трубку не перетёрло:)]:)]:)], самая большая проблема в этом агрегате наверное...
    Вообще прям интересно, на сколько мегаватт теплообменник в железном ящике:nono:
     
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    То же хочу колхозный вариант с кубовым баком испарителя когда-то приобретенный за деньги в составе всей установки переделать на кожухотрубный для 30 кВт холодильной мощности, пока еще не считал, но думаю это будет ПНД труба кожух с девятью по 15 метров трубками D1/2.
     
  7. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Я вот чего не пойму. Чем же народ медь паял. Мне кажется, даже при большом желании МАППом тек не запаяешь.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    Да интересно...
    мне вот паять скоро... есть возможность взять горелку и припой у знакомого отца, который холодильники ремонтирует...
    Горелка пропан + кислород мелкая. Припой в виде длинных спиц какой-то...
    а чем лучше снимать окисел? Бура? борная кислота?
    Не хочется паять под азотом... как быть? есть варианты?
     
  9. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    ацетилен с воздухом
     
  11. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    ацетилен вместо азота ?! Это что-то новенькое :))
    @dobrinia, вместо азота в самоделке можно углекислоту использовать. Но в ней влажности много. Придется вакуумировать долго и в тепле.
     
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    То же думал азот нужен и даже азотом по началу пользовался, но в итоге не так много паек где азот помогает, плюнул на это дело. Азот помогает только когда трубка с трубкой и можно продувать, когда трубка с прибором и не продувается азот не помогает. А в общем не так много окалины чтоб заботиться о азоте.
    Сильно мощно не зачищать, кислородная горелка сдувает окислы при пайке.
     
  13. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  14. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Такая? 2013-06-22 20.09.20.jpg
    мы все равно с азотом паяем. Баллон азота 400 руб и внутри пяти ТН чистота
     
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    @СлесарьC, знакомая контора тоже без азота работала. Почти год машинки проработали. Теперь ТРВ меняют :)