    Добрый день, Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, пока не знаю, на сколько серьезной...
    В июле этого года было закуплено 30 кубов блоков. 400х249х625мм D500 В2.5 F35. На данный момент все блоки с той партии уложены, получилось 7 рядов, нагрузки фактически никакой нет. При укладке каждый ряд выравнивался, при наличии малейших неровностей. Перед укладкой поверхности смачивались для лучшей адгезии клея. армировался первый и четвертый ряд кладки. Следующий слой армирования планировался на 8-ом ряду. Арматуру использовали 10мм (какая есть в наличии). На днях заметил, что на большинстве блоков появились волосяные вертикальные трещины, причем подозрительно равномерно, трещины есть на 60-70% блоков, от 1 до 3 штук на блок. Трещины не переходят на следующие ряды, и скорее всего трещины сквозные, ибо просматриваются на обоих гранях блока, как с внешней, так и с внутренней стороны. Больше всего трещин в первом ряду, причем трещины кончаются не доходя до слоя раствора, на который был уложен первый ряд. Трещины проявились даже на блоках, над которыми сверху нет других рядов.
    Фото прилагаю...
    Что делать не знаю... SS854657.JPG SS854658.JPG SS854660.JPG SS854663.JPG SS854664.JPG SS854661.JPG SS854662.JPG

    Может кто может подсказать на сколько это опасные трещины... Блоки лежат всего 2 месяца, а усадка может продолжаться до 2-х лет... Что с несущей способностью... не понятно, пострадает или нет. Больше всего волнует то, что блоки то еще толком и не нагружены, а уже трещат...

    П. С. Запрос в ОТК завода отправил.
     
  2. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Фундамент какой? Было ли армирование? Как подготовлено основание под фундамент?
    Сам фундамент делался в тот же год, что и кладка?
     
  3. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Фундамент (9х10м) заглублен на 1.2 метра, ширина 45см, внизу расширение до 60см, под подошвой 30см ПГС утрамбованного виброплитой. Над землей 70 до 90см (уклон участка 20см на 13 метров).
    грунт - 25-30см плодородный слой, 5-10 см плывуна, и далее красная глина до глубины 18м. грунтовые воды глубоко, около 12 метров. Фундамент был залит 3 года назад. Никаких видимых дефектов нет, ну кроме того что не идеальные боковые плоскости.
    И трещины в блоках точно не связаны с фундаментом, ибо не доходят даже до слоя расствора под блоком ИМХО.
    ах да, и армирование было сделано в 2 сетки из 12мм арматуры с ячейкой 35см + по верхней грани армирование в 5 ниток 10мм арматуры
     
    Последнее редактирование: 29.08.16
  4. fulcrum
    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    384

    fulcrum

    Живу здесь

    fulcrum

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Петрозаводск
    Предполагаю низкое качество блока.
     
  5. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    471

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    471
    Вся партия - брак.
    Если приобретали по нормальному договору поставки, оформляйте "рекламацию", проводите экспертизу качества блоков, готовьте финансовую претензию (включая демонтаж). Если поставщик не захочет добровольно компенсировать расходы - суд.
    Если покупали без договора - значит сами себя наказали...
     
  6. fulcrum
    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    384

    fulcrum

    Живу здесь

    fulcrum

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Петрозаводск
    Но думаю ничего со стенами не случится. Главное следующие партии брать хорошие.
     
  7. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    На блоки есть накладные и чеки. Пришел ответ из ОТК. Нужно оформить официальное письмо-претензию на имя директора. После чего начальник ОТК сам приедет на объект, осмотрит блоки и сделает официальное заключение...
    Но блин, до чего обидно... Строим сами, все выверяется до миллиметра, отклониния по вертикалям и углам не более миллиметра. По внешней плоскости стен на 10 метров отклонения есть лишь на 1 мм. Все так хорошо получалось. а тут на тебе... :(
     
  8. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Позвонил Начальнику ОТК завода. Он сказал, что сталкивался с таким явлением, и именно с продукцией этого завода. Для дальнейших решений необходима экспертиза. Сказал, что скорее всего наложились карбонизационная + влажностная усадка. Короче, ничего хорошего...
     
  9. Godzilka
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    122

    Godzilka

    Живу здесь

    Godzilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
  10. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    @SmitCreator, блоки могилевские КСИ?
     
  11. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Нет, блоки производства "Кварцмелпром", принадлежит холдингу SLS Group.
     
  12. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Причем очень интересно, блоки брали одного производителя, 300 и 400мм, так вот где кладка из 300мм блоков - нет ни единой трещинки. от слова "вообще", даже по швам все идеально. А рядом лежат 400-ые блоки, и в них есть трещины, причем как в самих блоках, так и в швах... Пока что все, с кем общался, говорили, что это чисто усадочные трещины... Но почему на трехсотках такого нет...:faq:
     
  13. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    разные даты выпуска. Разные смены, Разное кол-во ингридиентов сыпанули...
    У меня могилевские такие же попались. Потом стал обращать внимание на постройки других людей, разные партии, ведут себя по разному, одни отлично стоят, у других скрытые трещины и бешеная усадка.
    Мне не повезло(
     
  14. SmitCreator
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86

    SmitCreator

    Живу здесь

    SmitCreator

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Parand, а можно поподробнее о "Мне не повезло("?
    Какова общая картина, насколько все серьезно, как боролись с последствиями? сносили или оставили как есть? и если возможно, фотки с дефектами выложить.
    Я тоже прошелся по соседям, у кого-то есть такие трещины, но их не много (около 5-10% пострадало), у кого-то я вообще не смог найти эти трещины.
    П. С. У меня трещин много именно на сторонах, где солнце попадает на стены, на северной стороне трещин практически нет...

    С одной стороны говорят, что ничего страшного, а с другой... коробит, что теперь у блоков и перевязки фактически нет, ибо теперь отдельными кусочками стоят (формально).. и как-то напрягают меня трещины в несущих конструкциях... какова бы ни была их природа.
     
    Последнее редактирование: 05.09.16
  15. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    Я сразу заказал 80 кубов на дом и все блоки стали такие как у вас на фото.
    Коробку дома закончил осенью, тогда и начали появляться первые трещины на блоках. Потом весной с приходом солнца на каждом блоке появились по 2-4 таких волосины. Думал сойду с ума, все так тщательно и правильно делал. Осенью, с похолоданием, многие трещины исчезли.
    Думаю в таком случае с наружней штукатуркой связываться не стоит, только вентфасад, чем я сейчас и занят
     
    Последнее редактирование: 05.09.16