1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Переборщил с саморегулируемым тёплым полом (27А при запуске) - нужен совет

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dshuster, 01.09.16.

  1. dshuster
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    dshuster

    Участник

    dshuster

    Участник

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Переборщил с саморегулируемым тёплым полом (27А при запуске) - нужен совет
    Залил в бетонную стяжку в санузле (большом) саморегулирующийся кабель. Длину рассчитал на 2 кВт мощности. Оказалось, что эта зараза при холодном включении (температура пола чуть выше нуля) имеет мизерное сопротивление - и в момент запуска сила тока достигает 27 ампер (!). Потом, когда сам кабель хоть немного нагревается, ток падает и в итоге доходит до 10-12 ампер (те самые 2 кВт). Но 27 ампер в первые 10 минут - это перебор очевидно, никакой терморегулятор не выдержит.

    Нужен совет. Дело в том, что в пол я залил два кабеля одинаковой длины. Второй - про запас. Теперь думаю соединить их последовательно. Совокупное сопротивление увеличится вдвое, мощность упадёт вчетверо - в момент запуска будет 13,5 ампер (тоже многовато, но уже терпимо), при выходе на рабочий режим - около 5-6 ампер - то есть суммарная тепловая мощность двух последовательно соединенных кабелей составит около 1 кВт. Маловато, но хоть как-то.

    Или есть какое-то решение с регулятором тока запуска?
     
  2. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Подключите через силовое реле.
     
  3. dshuster
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    dshuster

    Участник

    dshuster

    Участник

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Проблема не в том, чтобы скомутировать такой ток. Проблема в том, что такой ток при запуСке меня совсем не устраивает. Поможет ли какое-нибудь реле плавного запуска?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Реле плавного запуска с 10-ти минутным интервалом достаточно редкая штука. Можно попробовать реле времени, установленное на 10-ти минутную выдержку, а в эти 10-минут ограничить мощность вдвое можно, включив последовательно диод на соответствующий ток (не менее 40 ампер)
     
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    @dshuster,
    во-первых, самрег никто в теплый пол не ставят.
    во-вторых, если вы последовательно эти две секции подключите, то 99% вероятности, у вас стартовый ток будет 50А.
    Поэтому ставьте контактор.
     
  6. dshuster
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    dshuster

    Участник

    dshuster

    Участник

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    C чего бы? Последовательно же, а не параллельно.
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    это самрег же. Удельное сопротивление от длины не зависит.

    Поэтому сила тока удвоится в данном случае.
     
  8. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Может включать их по очереди? раздельно. Сначала один потом другой. Поставить например реле времени чтоб через каждые 30 минут один кабель выключался а второй включался.
     
  9. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    Проще всего поставить контактор.
     
  10. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    контактор будет долбить туда сюда. лучше твердотельное реле на 80 или 100 А с алиекспресс и тогда всё по тихой будет.
     
  11. Wowq2502
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39

    Wowq2502

    Живу здесь

    Wowq2502

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39
    Офигенные выводы! С какие пор ток имеет вероятностный характеристики?
    Жуткое невежество в электрике- при последовательном соединении нагрузки ток уменьшится!
    Про контактор конечно мысль, но еще терморегулятор упоминался. Мне кажется стоит попробовать включать самрег без терморегулятора, посмотреть что будет. Он же саморегулирующийся. Выше какой-то Т не нагреется.
     
  12. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    свойства и принцип действия самрега проштудируйте на досуге сначала.

    без комментариев.
     
  13. Wowq2502
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39

    Wowq2502

    Живу здесь

    Wowq2502

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39
    ну расскажите тут, не скрывайте тайну, чем самрег отличается от обычного кабеля? наверное только тем, что меняет свое сопротивление в зависимости от температуры? угадал?
    Докажите цифрами почему при последовательном соединении двух самрегов ток увеличится в 2 раза? ну пожалуйста...а то неучем себя чувствую.
     
  14. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    Я вам табличку покажу одну, от производителя этих самых кабелей, Снимок.PNG а вы подумайте, почему так.
     
  15. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.600
    Благодарности:
    1.841
    Адрес:
    Питер
    @Wowq2502, самая загвоздка - последовательно подключить сам. рег.

    Это только вот так:
    Untitled.png

    в других случаях - это параллельное подключение.