1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подключить ЛАТР

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kuznechov119m, 28.08.16.

  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772
    Как подключить ЛАТР
    2016-08-28_11-40-41.png 2016-08-28_11-42-53.png
    в загашнике вот такой латр, хочу подключить для сварки полуавтомата, фото нашёл в сети, на моём всё стёрто остались только надписи на клемах с одной стороны А2 А3 и В2 В3, регулировкой пользовались только барашком около этих клемм, второй снят, вопрос как его подключить правильно, АВ ко входу 220 вольт и выход допустим А1 В1 или аналогичный А3 В3, раннее давал его на временное пользование, электрик который его подключал не задействовал почему то контакт В, хотя пользовались также полуавтоматом напряжение регулировалось
     
  2. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772
    2016-08-30_16-39-36.png
    нашёл другой вариант подключения, это Конаковского производства именно он видимо у меня и есть, и были задействованы А3А2 вход 220 вольт, В3В2 выход
    сопротивление между А3А2 меньше 3 Ом, явно не подключение 220, В3В2 ползунком сопротивление меняем переходит в кОм даже
     
    Последнее редактирование: 30.08.16
  3. alexxx0677
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137

    alexxx0677

    Живу здесь

    alexxx0677

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    @kuznechov119m, этот латр двойной, 2 латра в одном корпусе.
    а импульсным полуавтоматам разве не всё равно, какое там входящее напряжение, 220 или 90 вольт? они вроде его стабилизируют и выпрямляют.
     
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772
    от старости все таблички стёрты, то что двойной знаю, использовать буду только одну сторону, хотелось бы разобраться куда вход 220 вольт подключать (есть ещё и 127 вольт), методом проб и ошибок не желательно, может по сопротивлению между обмотками возможно найти
     
  5. alexxx0677
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137

    alexxx0677

    Живу здесь

    alexxx0677

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    220 на АВ по первой схеме, и на А2-А3 по второй.
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772
    так может и третий и четвёртый вариант есть, эти два варианта я по фото в сети нашёл, какой у меня ЛАТР не знаю
     
  7. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Тогда снимайте верх и смотрите выводы ориентируясь а схему, она одинаковая, нумерация разная.
     
  8. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    772
    18 заржавевших намертво болтов и гаек, внутри масло залито, может всё таки кто нибудь знаком с данным чудом и отпишется о сопротивлении обмотки входной, выход затем элементарно определить
     
  9. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Не все равно. При малом ниже200в напряжении часто горят силовые транзисторы.
    Латр регулируется по двум обмоткам. Имея миллиометр можно экспериментально вызвонить нужные выводы, или подавая небольшое 6-9в напряжение на предполагаемые выводы. Сравните Вашу компоновку со схемами на фото.
     
  10. mmax77
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    mmax77

    Участник

    mmax77

    Участник

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А не легче новый купить, сейчас много нормальных делают TGSN, SUNTEK. Вообще варить через латр опасно, т. к. он не стабилизирует напряжение, а всего лишь фиксирует в ручную, входное изменится на 20 вольт и выходное пойдет за ним.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.12.16
  11. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Можно поэкспериментировать и без омметра-вольтметром-запитывайте его последовательно через лампу в 60-100 вт таким образом получите "безопасные" 220в на нем которые не сожгут его. И промерять вторичку сможете.
     
  12. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автотрансформатор - это по-определению одна обмотка (у Вас он сдвоенный). Поэтому, если собираетесь повышать - то ищите обмотку с максимальным сопротивлением, затем соседнюю - и вот к ней подключайте 220, как выше правильно советуют, сначала через лампочку 60-75Ватт.