    Добрый день форумчане! Подскажите, правильная ли обвязка котла?
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок (2).jpg
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, только кран между насосом и фильтром лишний, поставьте его лучше после тройника на подаче
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    И бак лучше поставить перед насосом.
     
  4. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    Спасибо за ответы! Созрел еще вопрос, может быть плохо тему изучал, как и через чего лучше заполнить систему водой?
     
  5. Дер
    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Дер

    Участник

    Дер

    Участник

    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Через кран, насосом, типа 'малыш'
     
  6. Дер
    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Дер

    Участник

    Дер

    Участник

    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вам пару кранов надо поставить, для слива и залива
     
  7. Дер
    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Дер

    Участник

    Дер

    Участник

    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    если водой планируете заправлять то можно и от насосной станции
     
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Шаровый добавьте сверху, а то вдруг придется котел менять.
     
  9. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    центральный водопровод
     
  10. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Тогда вообще просто. Делаете постоянный отвод от магистрали в СО, для подпитки. Естественно с шаровым, дабы перекрыть. Ну и сливной шаровый конечно.
     
  11. Дер
    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Дер

    Участник

    Дер

    Участник

    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Ну вот типа того!
     
  12. Дер
    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Дер

    Участник

    Дер

    Участник

    Регистрация:
    02.12.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    и заливать лучше через обратку
     
  13. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    Спасибо за совет! Так и сделаю...
     
  14. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    по-подробнее пожалуйста...?
     
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Подводите от водопровода трубу с краном и регулятором давления (1,5 - 2,0 атм.) на всас насоса, туда же подключаете РБ, вот как сказали
    только я бы заменил слово "лучше" на "обязательно":).