Проводка над печью - можно ли?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Упырь Лихой, 22.08.16.

  1. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Проводка над печью - можно ли?
    Каменный дом, жилое помещение. TN-C-S заземление во всех электроприборах.

    Кирпичная печь высотой два метра с задним подключением сэндвич дымохода на уровне 1,15 м от пола.

    Можно ли скрытым способом провести горизонтально проводку над ней (т.е. по стене за ней) - и с каким удалением? Печь с некоторым удалением от стены т. е 15-20 см.

    Есть ли ссылка на ПУЭ?

    Требуется ли температуростойкий кабель?
     
    Последнее редактирование: 22.08.16
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так а какова температура в зоне предполагаемой прокладки провода?
     
  3. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Вот не знаю. Какова может быть температура у стенки, отделённой от печи кирпичной прослойкой? У печи - 50 градусов.
     
  4. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если там комнатная температура, то каков смысл рассказа о печи ? Если температура высокая, то какая? Провода, выдерживающие повышенные температуры, стоят других денег
     
  5. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Смысл спрашивать в том, что может существовать запрещающая норма.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Печь действующая? Протопите и померяйте температуру там, где предполагается прокладка кабеля.
     
  7. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Нет. на этапе планирования.
    Впрочем, ситуация понятно. Норм никто не знает, значит будем действовать по фактической обставновке)
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    "2.1.56. ...
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение."

    "2.1.57. ...
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение."

    Достаточно?
    Нет корректной постановки вопроса (условий эксплуатации кабеля) - нет и конкретного ответа.
    Чтоб не думалось - затяните провод РКГМ в кремнийорганическую трубку и забудьте о занудах-электриках.
     
  9. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Нет. Это я читал. Но тут речь о горячих трубопроводах, а не о печи. А ответ, как я вижу, должен быть про удваление проводов и кабелей (не розеток и выключателей) от нагревательных приборов.
    Это ли не конкретно?
    Могу только добавить, что высота потолка - 3м.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.206
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.206
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Лучше добавить картинку. Стена в разрезе. С какой стороны находится горячая труба, с какой - будет провод пролегать и какие слои находятся между ними.
     
  11. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Сделаю!
     
  12. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Киров
    Может стоит отходить от норм, что сгораемые конструкции (в данном случае кабель) должны быть не ближе 35см от трубы?
    У меня тоже подобный вопрос возникал, в итоге пересмотрели трассы и решили обойти печь стороной.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    15.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 0,3 м.
    Но это лишь предотвращает воспламенение стены от обогревателя, а температура нагретой стены еще будет воздействовать на кабель, так как у него тоже есть допустимая температура изоляции.
    Как вариант, экран соорудить между печью и стеной.