1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перестали греть батареи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandr_22, 14.08.16.

  1. Aleksandr_22
    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksandr_22

    Участник

    Aleksandr_22

    Участник

    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Перестали греть батареи
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться и что нужно переделать, въехали в квартиру система отопления стояла.
    Безымянный.jpg
    140820164348.jpg 140820164349.jpg

    Дом народная стройка, 8 квартир 2 этажа, у меня первый этаж. Вход отопления приходит сверху труба металл 3/4.
    Полотенце сушитель горячий, радиаторы теплые только верх, низ почти все секции холодные, у всех, последний радиатор весь холодный только верх немного теплый.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Всё правильно, так и должно быть при "народной" стройке. Советую найти специалиста, который рассчитает СО дома. Советую сделать подающий стояк нижним и переделать схему в квартире.
    upload_2016-8-15_6-4-30.png
     
  3. Aleksandr_22
    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksandr_22

    Участник

    Aleksandr_22

    Участник

    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо, буду искать спеца.
     
  4. Aleksandr_22
    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksandr_22

    Участник

    Aleksandr_22

    Участник

    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день, Сергей.
    У меня из квартиры уходит только одна труба, обратка. Подающий стояк поднимается к соседу на второй этаж, от него ко мне. Получается подающий стояк тоже надо будет выводить в общую магистраль, параллельно. Возможно ли найти другое схемное решение?
    И подскажите для чего радиаторные клапана надо ставить на радиатор и на вход и на выход?
    На схеме зеленая полоска у крана номер 2, я так понимаю вместо этого него тоже надо ставить регулирующий клапан?
     

    Вложения:

    • upload_2016-8-15_6-4-30.jpg
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Получается Вы неправильно нарисовали схему, т. е. разводка вертикальная. а не горизонтальная. Или вместо СО сделано чёрт знает что.
    Нет.
    Для создания необходимого гидравлического сопрпотивления.
     
  6. Aleksandr_22
    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksandr_22

    Участник

    Aleksandr_22

    Участник

    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Ну наверное получается вертикальная, подающий стояк приходит к соседу и параллельно уходит ко мне. Обратка от соседа ко мне и дальше уходит в общую магистраль.
    А схему нарисовал правильно, именно так сейчас выглядит СО в квартире, кран №1 закрыт, 2 и 3 открыты.

    . Безымянный.jpg
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Забудьте. Имхо. Для Вас сейчас первостепенная задача найти специалиста и изготовить (переделать) СО. Лето на исходе.