    Добрый день!

    Возникла проблема со свайным фундаментом, посоветуйте, что возможно сделать.

    Исходные данные - планировал дом 8 на 9 (без учета крыльца), в качестве фундамента были выбраны буронабивные сваи из асбестовых столбов, диаметром 250мм с двойной обвязкой из швеллера (на картинках приведены чертежи).

    Не без проблем сделали и выровняли фундамент потом сделали обвязку из досок и положили лаги первого этажа. После этого привезли ЦСП (около трех тонн) и для удобства разгрузили их на лаги первого этажа (тоже указал на картинке красным), после этого, когда стали делать монтаж стен выяснили что сваи просели от 20 мм до 5 мм.

    Озаботившись данной проблемой сделал анализ грунта (подробный анализ еще делает лаборатория), выяснилось, что пески начинаются от 1,7 до 2 метров (в просевшем крае как раз 2 метра), а до двух метров идет пластичная глина.

    То есть получается столбы несут очень маленькую нагрузку – там где столбы не доходят до песка вообще даже 500 кг на столб не несет, а там где песок, пока неизвестно даже сколько.

    Пока вижу варианты – разобрать первый этаж, убрать столбы и сделать другой фундамент (но это долго, дорого и обидно уничтожать сделанное) или же все-таки как-то укрепить текущий фундамент или сделать новый не разбирая построенный первый этаж.

    Если есть конструктивные мысли на данный счет, поделитесь, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • 2016-08-28_18-41-42.png
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    Усиление свай, куда дотянетесь. Вывешивать сваю, бурить вокруг несколько скважин, чтобы образовалось единая полость в районе низа старой сваи на дно бетон с обрезками арматуры.
    дополнительные дырки.JPG
     
  3. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Riga
    Сваи? Настоящие бы обиделись, скорее столбики для забора. При неизвестной геологии такие и на 6 м глубиной ставят, а тут и двух нет.

    Выше предложенное усиление по мне не рационально, за эти деньги и время весь дом можно построить.
     
  4. Дмитрий39198
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    519

    Дмитрий39198

    Живу здесь

    Дмитрий39198

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поменять бы местами эти фразы и не было бы проблем.
     
  5. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    Ваша проблема без понимания несущей способности грунта на которые опираются сваи и грунта который под ними в сжатой зоне не разрешима. Продолжать вкладываться в фундамент в темную не проводя ИГИ можно до бесконечности. Вы уже попали, остановитесь и сделайте как надо. @Дмитрий39198, предложил поменять фразы, скорее всего он подрузомевал поменять действия..и проблемы не было-бы.
     
  6. ОлегЕкб79
    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Собственный вес сваи порядка 350кг. Т. е. при несущей способности в 500кг свая сможет нести всего 150кг, или 6т на 38шт. В 6 тонн дом не построить.
    Эти сваи уже не усилить, я думаю пропитка грунта слишком дорого да и не поможет сильно при таких столбиках.
    Могу только обрадовать, что такие столбики можно очень легко и быстро выдернуть краном или экскаватором. Т. е. разбираете "ростверк", приглашаете экскаватор и он вам за час выдергивает все ваши столбики.
    1. У вас на руках отличные столбики для забора (которые можно и продать наверное по дешевке).
    2. У вас на руках 38 пробуреных скважин, которые останется только разбурить и залить нормальный ТИСЭ.

    Я еще добавлю, что я бы не стал делать ростверк из швеллера. Швеллер, тем более 10-ка, гибкий как резиновый, и с основной задачей ростверка - объединять и равномерно передавать усилия от дома к столбам, швеллер не справится, проще использовать брус или толстую доску, они гораздо более жесткие.
     
  7. pdvspb
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    26

    pdvspb

    Участник

    pdvspb

    Участник

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    26
    Чем бурили отверстие, может просто свая просела в рыхлый грунт - который как раз остаётся после бурения, ни кто не уточняет - но надо перед заливкой буронабивной сваи сделать проливку грунта водой предварительно засыпав песка.
     
  8. Rezec1979
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    Rezec1979

    Живу здесь

    Rezec1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Владивосток
    @danrm, как в итоге решили проблему?
     
  9. Rezec1979
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    Rezec1979

    Живу здесь

    Rezec1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Владивосток
    Заливал сваи (на 2м в земле Д=300мм), в момент заливки в одной скважине было примерно на 30см заиливание и ещё 20см воды. Грунт глина. Так как уплотнить в воде никак не получалось, то решил, что при заливке бетон вытеснив воду собственным весом уплотнит эти 30см наноса. Теперь переживаю, за эту сваю. Она хоть и не угловая, но под несущей стеной одноэтажного каркасного дома.