1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Лампа ДНаТ-250 не всегда включается

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SilverPass, 22.08.16.

  1. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Лампа ДНаТ-250 не всегда включается
    Светильник на столбе на высоте 8 метров. Отключить автоматику, которая управляет уличным освкщением (много светильников) - проблема, т. к шкаф с автоматикой закрыт эксплуатацией на замок. Приходится ковыряться днем при солнце, когда напряжение автоматикой с датчиком освещенности не подано :(.
    ИЗУ фирмы Лидер-СВ (Челябинск) двухпроводное) На электронных компонентах
    Вечером облако набежало. Светильник зажегся. Облако убежало, и он погас. Но! когда пришла ночь, он не зажегся. И больше не загорался до следующей ночи. Такое впечатление, что ИЗУ зажигает лампу только один раз - с подачей напряжения.
    Вопрос: Почему ИЗУ не пыталось его зажигать всю ночь? Ведь оно должно пытаться зажечь лампу с какой то периодичностью? Напряжение 230 В.
    Почему делают ИЗУ двухпроводными и трехпроводными? Чем они отличаются? Может поменять ИЗУ на трехпроводное? Нужно ли при замене ИЗУ на трехпроводное удалять конденсатор?
     
    Последнее редактирование: 22.08.16
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    может быть миллион разных причин...
    скажу банальность:
    вам лень самостоятельно воспользоваться поиском?
    попробуйте, если сильно хочется:)
    Но у меня встречный вопрос: Зачем вы самовольно лезете в чужую электроустановку?
     
    Последнее редактирование: 22.08.16
  3. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Если этот светильник не починить самому, его не починит никто! А он освещает мой участок.
     
  4. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Гугль выдает про безопасность трепроводных электросхем. Мне это не надо!
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Почему вы решили что это оно виновато? В чём проблема заменить ИЗУ и лампу? :cool:
    Что это за говноавтоматика такая?, даже китайские наидешовейшие фотореле такого себе не позволяют.
     
  6. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @olegaa2, Началось с того, что лампа не зажигалась по нескольку дней подряд. Я заменил лампу на новенькую Philips. Теперь зажигается. Но случай с облаком меня ввел в сомнение, что я устранил причину, т. к. он произошел с новенькой лампой.
    А ИЗУ и купить не просто - только в спецмагазины в Москву ехать. И лезть на столб под напряжением надо. Там столб для электроснабжения домов и лампа на нем висит. Не очень хочется. Да и еще бы понять 3 проводное сделать или двухпроводное купить.
     
    Последнее редактирование: 22.08.16
  7. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Видимо настройка светочувтсвительности фотореле плохая. Недавно фонари не зажигались. Они подкрутили, наверное, резистор светочувствительности. Теперь рано уличное освещение зажигается.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    3Х проводное лучше, но судя по задаваемым вопросам вы его врятли поставите, там схема сильно усложняется и вашей квалификации будет недостаточно:) Да может это и не ИЗУ вовсе а контакт где нибудь нарушился, нужна ревизия всех соединений. :hello:
     
  9. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @olegaa2,
    Контакты там протянуты. Только внутри патрона не могу определиться с контактами.
    Чего там усложняется? Надо фазу с лампы после дросселя перекинуть на ИЗУ к клемме L. А освободившуюся клемму дросселя перекинуть на фазу ИЗУ, Ну и третью клемму ИЗУ на ноль посадить.
    Еще вопросы:
    1. Если ставить 3 проводное ИЗУ, конденсатор надо убирать? А то в схемах, нарисованных на 3 проводных ИЗУ его нет.
    2. Какой фирмы из продаваемых в России ИЗУ самые надежные?
    3. Если при включении лампа не зажглась, а напряжение осталось, то и 2 проводное и 3 проводное ИЗУ должны пытаться лампу снова разжечь? С какой периодичностью они будут это делать?
    4. Чем 3 проводное ИЗУ лучше?
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нет, он для компенсации низкого косинуса Фи (посмотрите что это в поисковиках) и никак не влияет на схему запуска, он снижает потребляемый светильником ток по простому говоря:)
    vossloh schwabe - надёжнее не встречал.
    Постоянно. ИЗУ следит за напряжением на лампе, и если она не загорелась то ИЗУ будет непрерывно пытаться зажечь лампу своими импульсами высокого напряжения вплоть до перегорания себя!
    3х проводное ИЗУ не убивает дроссель при неисправности лампы, 2х проводное ИЗУ шарашит 5кВ (5тысячь Вольт) пытаясь зажечь лампу по дросселю и всем проводам в светильнике, естественно если лампа неисправна или её нет, пробивается высоким напряжением дроссель и всё... :hello:
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    может, надо снять светильник и "на столе" разобраться, какие есть проблемы в его работе?
     
  12. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Да, уже в этом светильнике один дроссель сгорел. Заменил.
    Подумаю на этим. Может фазу от клеммника сниму и изолирую. И вытащу провод из светильника. Потом можно безопасно демонтировать светильник Со стороны питающих проводов столба подлезь нереально. - ноль сидит не на осветительной группе проводов, а на общей.
    Когда дроссель горел, я светильник снимал и перебирал все внутри.
     
  13. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Сегодня опять не зажегся. Разобрал прям на столбе. ИЗУ сдохло точно: кратер по середине резистора, и сопротивление бесконечное. Заменил ИЗУ на такое же (в свое время их 2 купил. Но у того, что сейчас поставил корпус оплавился от сгоревшего дросселя). Но лампа загорается. А корпус от старого ИЗУ поменял.
     
    Последнее редактирование: 27.08.16
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Что это за ИЗУ у вас такие разборные? Все ИЗУ которые я встречал были залиты в пластик и без кувалды не разбирались:)]
     
  15. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    ИЗУ ЛидерСВ. Разбирается легко. Корпус из двух пластмассовых половинок, скрепленных саморезом. Вот они: http://lidersv.ru/product.php?id=3. Плата только лаком покрыта. Поэтому такие и ненадежные. Эта 4 года проработала.
     
    Последнее редактирование: 27.08.16