1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Скважина в подвале. Много ли минусов?

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем maks1975, 17.08.16.

  1. maks1975
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    maks1975

    Живу здесь

    maks1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Подмосковия
    Скважина в подвале. Много ли минусов?
    Здравствуйте. Отлили наконец стены цоколя-гаража. Верх пока открыт. Думаю, может скважину пробить прямо в котельной. Плюсы очевидны. Расскажите о минусах и "подводных камнях".
    Район: Пятницкое ш, д. Полежайки. вода у 2 соседей 22-25м, вода хорошая.

    PS. Т. к. скважине всё равно быть, в подвале или нет, порекомендуйте проверенную бригаду, на себе экспериментировать не хочется.(в личку)
    Спасибо.

    20160814_182352.jpg 20160814_182148.jpg 20160712_211342.jpg
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Могут быть сложности с ремонтом, особенно, если потребуются серьёзные работы.
    Надо подумать о системе слива воды.
    Некоторых волнует газ РОДОН.
     
  3. петрович 333
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179

    петрович 333

    Живу здесь

    петрович 333

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Владимир
    Три года пользуюсь скаженной (в подвале) минусов не вижу Под ремонт в углу сделан приямок от него канал к скважине, если размывать придется в него насос и воду на улицу.
     
  4. maks1975
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    maks1975

    Живу здесь

    maks1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Подмосковия
    После перекрытия, буду ограничен высотой потолка 2,7 м. Хватит ли такой высоты для ремонтных работ? Волнует, что обсадную трубу в последствии не заменишь. Часто её меняют?
     
  5. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Все таки можно разместить рядом со строением, и к примеру обустроить с адаптером либо кессоном.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Зависит от оборудования и характера работ.
    Для большинства буровиков работа в ограниченных габаритах не возможна.

    Качественные обсадные трубы эксплуатируются десятки лет.

    Проще новую скважину пробурить, чем менять колонну. ИМХО
     
  7. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    Мы лично, своим клиентам в первую очередь предлагаем делать скважины именно внутри домов. В котельных, цокольных этажах или других подсобных помещениях. Поверьте мне как профессионалу - все разговоры о сложностях ремонтных или профилактических работ - глубоко НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫ! Делайте и никого не слушайте. Не пожалеете ни разу. Сейчас полно оборудования для бурения или ремонта компактным оборудованием. Предложений "море"! Да и сами подумайте - на кой чёрт на скважину опять "Камаз" загонять для её ремонта...?
     
  8. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Скважина неглубокая можно и в подвале сделать.
     
  9. Krisac
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    Krisac

    Живу здесь

    Krisac

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Здравствуйте. При бурении артезианских скважин или скважин на песок, с использованием обсадных колон из металла или пластика длиной 4м, всю работу по бурению и обсадке выполняет буровой станок. Скважина сделанная внутри помещения анулирует Вашу гарантию на скважину, в случае необходимости рекламационных работ, так как ремонт скважины производится тем же станком, что и бурение, ограничив доступ которого к скважие-Вы сами сделаете невозможным проведение ремонта, а гарантия на скважину-вещь немаловажная (у меня, например 10 лет).
     
  10. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    Если у компании есть оборудование для бурении скважины внутри помещений, то этим же оборудованием можно и "рекламационные работы" провести. Хотя мне сдается, что эти работы можно и без оборудования провести.
     
  11. Krisac
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    Krisac

    Живу здесь

    Krisac

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Если компания бурит станком УРБ 2А2 скважины глубиной до 250-300м, интересно будет посмотреть, как хотя-бы 144 металл или 117 пластик из этой скважины вручную достать получится.
     
  12. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    @Krisac, а давайте не будем обсуждать сферического коня в вакууме? ТС четко написал

    Мое мнение как бурильщика - неглубоким скважинам в подвале самое место. Главноее ее максимально поэксплуатировать перед тем как плиты лягут чтоб вылезли возможные косяки. Ну и бурильщиков выбирать правильных а не по принципу "чем дешевле тем лучше":hello:
     
  13. Krisac
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    Krisac

    Живу здесь

    Krisac

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Мнение я Ваше конечно уважаю, но у меня вопрос: Пусть скважина будет хоть 15, хоть 25 метров, а как в подвале высотой 2,5 м разобрать вручную обсадку с длиной секции по 4 м? Ведь ремонт скважины, в большинстве случаев, подразумевает как раз таки демонтаж обсадной колонны с последующим перебуриванием скважины и монтажу обсадной трубы на место? Я имею в виду скважину с производительностью 3 м куб./час, о скважинах, которые бурятся дрелью я речь не веду.

    Я конечно понимаю, что ситуации разные бывают, и иногда у человека нет другого выбора места, кроме как внутри будущей постройки-буровикам это только на руку: скважина через пол-года легла-дом стоит-прощай гарантия.
     
  14. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    @Krisac, а зачем простите разбирать обсадку, тем более что ее обжимает обычно уже через пару дней и вытащить удастся максимум пару верхних труб если трубы пластик.
     
  15. Krisac
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105

    Krisac

    Живу здесь

    Krisac

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    105
    Если скважину "валит" на башмаке, то пластик как раз-то весь достается.
     
  16. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    А сможете объяснить физику данного процесса?