1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Запас воды

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.

  1. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Вопрос: Иногда во время повышенного расхода воды (гости или засуха), не хватает воды в колодце. Решения?
     
  2. burila
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    479

    burila

    Живу здесь

    burila

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Хотьково
    Не звать гостей!:)], углубить или почистить колодец, либо пробурить скважину(на сей предмет следует опросить соседей-у кого какие колодцы и скважины, хватает ли у них воды, хорошая ли вода и, соответственно, порядок глубин).
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    У меня мысли создать стратегический запас дома, к примеру "ГА", но с целью накопления воды. Есть два ГА по 500 л. Вопрос:Сколько могу запасти воды? Вода естественно должна циркулировать.
     
  4. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    P*V=const

    Если давление воздуха в пустом ГА 0.8 атм (достаточно для вылива воды из крана расположеного выше на 8 метров), то 1000*0.8=800
    Допустим, можем закачать воду до давления в 6 атм. Тогда газ будет занимать объём 800/6=133 литра, запас воды будет 1000-133=867 литров.
    (Что же в школе не объясняли, как практически физику применять, приходится теперь учиться... :) )
     
  5. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    ОК.Понятно. Ставим верхнее давление 6 атм., нижнее, если поставить 5 атм., какой запас воды останется при 5 атм. Можно ли понизить давление в системе после ГА? Если в ГА 5-6атм., зачем мне в кране такое, 2-3 достаточно. При падении давления до нижнего уровня в ГА и отсутствии воды в колодце оставшейся водой воспользоваться планирую насосной станцией подключённой после ГА.
    И вообще нужно мне в таком случае давление в мембране? Можно использовать полезный объём для воды, а не газа?
    Извините за количество вопросов.:|:
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Либо я не понимаю вопросов, либо Вы не совсем понимаете принцип действия ГА.
    Верхнее давление 6 атм., нижнее 5 атм. - это где? Если в ГА - то там только одно давление. Если это в реле давления - то Вы уверены, что Ваш насос выдаст Вам такое давление?
    И вообще, как у Вас происходит забор воды из колодца? Чем? Какой насос? Какая автоматика, если есть?
    Потом. Во время засухи Вам никакие ГА не помогут. :(
    Вместо ГА для "стратегического запаса воды" лучше использовать пластиковую ёмкость большого объема. ГА продаёте, покупаете большой бак и насосную станцию.
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Вот поясните ваши представление на счёт циркуляции. В ГА она зайдёт и будет ожидать пока вы кран откроете ,впрочем как и в пластикувую ёмкость\накапительный бак.
    Вам действительно , как torez-1 советует лучше накопительный бак.
    Раз нехватка воды, то и застоятся не успеет.
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    1)ГА уже есть. Насоса ещё нет. И чем пластиковая ёмкость лучше закрытой системы?Двумя насосами?


    Правильно.

    Мысль такая,что при падении давления в ГА до включения насоса в колодце(к примеру это 5атм.) в ГА остаётся ещё некоторое количество воды, и чем больше-тем лучше. В данном примере это ДО 5 атм.Это и есть тот запас.На день - два хватит там и в колодце подниметься уровень.Плюс ко всему , если это литров 600-800 к тому,что есть в колодце. За глаза.Так вот вопрос:до 5атм. в 2х500 ГА сколько в литрах?И можно ли этот объём регулировать за счёт внутреннего давления газа?


    А бак для питьевой воды я не встречал.:(
     
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Всё-таки Вы не понимаете принцип работы ГА. О каких 5 атмосферах Вы говорите? Что у Вас за насос такой (или планируется).
    Если Вы планируете автоматическую систему, т.е. с реле давления, ГА, насосом, то ГА накачиваете на 10% ниже давления включения насоса. Всё! У Вас это будет скорей всего атмосферы две. Грубо говоря в Ваши ГА поместится литров 300-500. Запас вроде хороший, но...
    При двух полкубовых ГА! Ваш насос будет включаться офигеть как редко. Пока была вода в колодце, включился насос, накачал ГА и ушел на покой на несколько дней, пока Вы воду не израсходуете и давление не упадет. А тут засуха, вода ушла, или гости приехали. Насосу уже нечего накачивать в Ваши ГА.
    Мне бы хотя бы один такой ГА. :|:
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Что, таких не существует?
    Если Вы планируете автоматическую систему, т.е. с реле давления, ГА, насосом,
    ДА!
    то ГА накачиваете на 10% ниже давления включения насоса.
    Вот вообще не понял, а накачать ГА выше давления выключения насоса можно?
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Очень упрощенно.
    1. Чем ниже давление воздуха в ГА - тем больше воды "влезет".
    2. Чем выше давление воды на выходе насоса - тем больше воды "влезет".

    На просторах инета уважаемый Андрей 203 нашел полезную ссылку по вашему вопросу.
    С его позволения процитирую ее еще раз.
    Смотрите Таблица. 1 "Коэффициенты полезного обьема расширительного бака".
    http://sugroup.com.ua/papers/index.php?number_n=1&npros=1&navid=408&id=15
     
  12. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    При двух полкубовых ГА! Ваш насос будет включаться офигеть как редко. Пока была вода в колодце, включился насос, накачал ГА и ушел на покой на несколько дней, пока Вы воду не израсходуете и давление не упадет. Мне бы хотя бы один такой ГА. :|:[/QUOTE]

    А почаще можно включать насос? Пример: (только пример)в ГА при давлении 5min хранится 500 литров - 6max хранится 600 литров. 500 это резерв на случай падения уровня в колодце.Так можно? :|:
     
  13. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Та ну почему же. Существуют конечно. Тут в одной из тем на 52 атм. нашли. :)]
    Вопрос в другом - зачем Вам такие большие давления? Вы гостей смывать будете с порога, чтоб не шастали? :)]


    Почаще он будет включаться, если поставить ГА меньшего объема, если увеличить водопотребление, если так настроить РД.
     
  15. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    Нужные давления расчитываются от крана.
    Сколько вам нужно давления в кране+разница высоты - столько качаете воздух в ГА.
    Давление включения насоса - ниже на 10% чем давление в ГА. Чтобы сначала выливалась вся вода из ГА, а только затем включался насос.
    Давление выключения - сколько можете себе позволить по мощности насоса и прочности ГА и прочих водяных устройств.
    И как уже сказали - чем больше разница давлений включения и выключения - тем больше воды будет в ГА.