    Переключение автомата с неработающей фазы на другую
    Добрый день! Прошу помочь советом.
    Ситуация такая: в дом заведены 3 фазы на автомат. Они же с автомата уходят на другой щиток, откуда питают насос, котел и септик. Недавно на линии отключилась 1 фаза, чинить ее пока не планируют (будет замена линии). Можно ли перекинуть на первом автомате 1 выход на одну из рабочих фаз?
    IMG_5634.JPG
    Нарисовал как мог.
    P. S.: ранее какое то время все работало на 1 фазе.
    Прошу заранее простить за дилетантский вопрос.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Можно. Если нет трёхфазных нагрузок.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Трехфазных двигателей.
     
  4. gmarushko
    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    gmarushko

    Новичок

    gmarushko

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Т. е. если я буду уверен, что 3-ю фазу внезапно не дадут?
     
  5. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не имеет значения, дадут или нет.
    Ведь вы отсоедините провод на автомате от неисправной фазы и перекинете его на соседнюю клемму с исправной фазой.
    Даже если фаза появится, то она никуда не подключена
     
  6. gmarushko
    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    gmarushko

    Новичок

    gmarushko

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Точно. Спасибо, попробую сегодня так сделать.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Любых трёхфазных!
    Ноль сгорит...
     
  8. gmarushko
    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    gmarushko

    Новичок

    gmarushko

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо за советы. Перезапитал фазу от рабочей, полет нормальный.
    Тему можно закрыть.
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не должен вроде... При таком включении ток через ноль не должен быть больше, чем максимальный ток по одной из фаз. Если не ошибаюсь :faq:
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При обычном - векторно. А при таком - I1+I2!
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Тогда и фаза сгорит. А автомат на что?
     
  12. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Ток в любом случае будет ограничен вводным автоматом. Никакой угрозы нулевому проводнику нет
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Например вводной А1 32А, на потребителей А2 16А. 16+16=32. Для обычного провода под 16А - 2.5мм2 многовато будет. Другое дело, если А2 четырёхполюсный... Тогда он отключится по току в нуле!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Так почему Вы складываете токи на проводе 2.5 мм2?
    Переключение делается разве на таком проводе?
    Получается всего лишь неравномерное распределение нагрузки по фазам.
     
  15. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Да почему вы токи-то суммируете?

    Автор собирается перекидывать фазные провода на выходе трехполюсных автоматов. Даже если нагрузка будет включена одновременно в автомате штатно отработает тепловой расцепитель. Да и в нуле не будет тока больше чем ток самой нагруженной фазы (не рассматриваем случаи с нелинейной нагрузкой)