    Здравствуйте!
    Несколько дней назад бригада положила пустотные плиты перекрытия на первый этаж. Стены кирпич. Плиты заходят на стены на 12-16 см. На следующий день заметил, что раствор под плитами обжат не полностью (местами засохший раствор не зажат плитой). Т. е. имеются участки длиной 5-10 см, где раствор лежит сам по себе. Что делать в таком случае, выбить необжатый раствор и зачеканить по новой или оставить все как есть.
     
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Щель между раствором и плитой? Как так получилось? Раствор что ли жидкий был? Вообще это не очень хорошо. Но если протяженность таких участков небольшая, то можно ничего не делать.
     
  3. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Не то что щель, раствор просто не обжат лежит сам по себе. Раствор скорее всего густой был.
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Что значит "лежит сам по себе"? Фотографию бы приложили для понимания.
     
  5. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Раствор не обжат (волосяная трещина между раствором/плитой или раствором/кирпичом). Т. е. если раствор ковырнуть, то он легко полностью достанется из щели участком от 5 до 10 см в ширину и в глубину практически равной глубине опирания плиты.
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    А вы пробовали его выковыривать? Насколько я понял по описанию - в растворе мало цемента и много воды.
     
  7. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да пробовал выковыривать. С раствором все в порядке. Просто в моем случае получается что не весь раствор принял вес плиты. Это так и должно быть или это косяк?
     
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Извините, но если вы выковыриваете раствор, то с ним не все в порядке.

    Нет, плита должна равномерно опираться на слой раствора. Можно было бы допустить, что где-то есть участки без опирания (участки общей длиной, скажем, не более 30% по длине), то на это еще можно было бы закрыть глаза. Но если вы легко выковыриваете раствор, то это хрень какая-то.
     
  9. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Может быть я не правильно выразился. Раствор можно легко снять пластом при помощи молотка и острого предмета. С раствором все в порядке - его трудно сломать руками. Проблема именно в необжатых участках раствора. Так все таки это норма или нет? Просто если подумать то при дальнейшем возведении стен произойдет усадка раствора под нагрузкой и необжатый раствор должен будет принять вес плиты.
     
  10. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Вы почему так решили? То, что вы молотком выбили кусок раствора - еще не говорит о том, что он не принимает на себя нагрузку плиты. Просто вы приложили усилие достаточное, чтобы во-первых раствор сломать, а во-вторых - отколоть от кладки и плиты. Видимые волосяные трещины по стыкам - также не говорят о том, что раствор не принимает на себя нагрузку.
    Если вы раствор выковыривали с усилием, то скорее всего опасаться вам нечего и плита нормально опирается на раствор.
     
  11. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    К сожалению не обжатый раствор по звуку слышно - бухтит
     
  12. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Могу предложить вариант "выковыривания" того, что "выковыривается" и заполнения свободного пространства раствором на смеси 1:1 ПЦ 400 и НЦ 20 и песка. Марку напрягающего цемента выше НЦ 20 не используйте.
     
  13. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Вы когда его выковыривали чисто по силовым ощущениям как думаете - усилие понадобилось только на слом раствора или и на отрыв его от кладки и плиты?
     
  14. atuatu
    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    atuatu

    Участник

    atuatu

    Участник

    Регистрация:
    25.08.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Только на слом раствора
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Какой протяженностью, по-вашему, такие участки в процентах от общей длины опирания?