1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод канализации в станцию очистки на глубине ниже промерзания?

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Grishman, 22.08.16.

  1. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    Ввод канализации в станцию очистки на глубине ниже промерзания?
    Добрый день! Проектирую дом для себя. 2 этажа, 5 человек круглогодичное проживание, Ярославская область.

    Если верить снипам, то трубу канализационную в моем случаи 110 надо прокладывать на 30 см ниже уровня промерзания с уклоном 2 см на метр.

    Т. е. если у меня уровень промерзания 1.6м, то +30 см и уклон траншеи, получается ввод трубы надо делать на уровне 2 метра ниже земли? Однако, как я видел в станциях очистки ввод обычно расположен выше...

    Трубу хочется закопать именно ниже промерзания по 3 причинам:
    1. снипы велят
    2. в случаи морозного пучения грунта может измениться уклон трубы
    3. возможно замерзание конденсата на внутренних стенках трубы

    Может что посоветовать?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Выше глубины промерзания!

    Не велят. :)

    Никаким образом, не влияет.

    Нет.
    Это не возможно.
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393
    Адрес:
    Москва
    Вы наверное перепутали водопроводную трубу с канализационной.
     
  4. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    :) Точно нет. Кстати, вот ссылка где описывается процесс монтажа и рекомендуется прокладывать ниже уровя промерзания: https://kanalizaciya-prosto.ru/glubina-kanalizatsionnoj-truby.html

    Т. е. если вода, находящаяся в грунте под трубой замерзнет, превратится в лёд и расширится во всех направлениях, то трубу почему то не поднимет вверх? Почему?

    Почему? Допустим стенка трубы имеет тмпературу -5, по ней течет теплая жидкость, часть которой испаряется и конденсируется на холодной (верхней) части трубы, где превращается в лёд. Что здесь противоречит законам физики?
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393
    Адрес:
    Москва
    Сайт сомнительный и доверять ему не надо. Иногда владельцы таких сайтов сами не понимают, не знают что у них написано. И вот почему: регистрируется домен (название сайта, www сантехник. ru). Далее наполняется сайт разными статьями про монтаж труб, насосы, бойлеры, какие котлы лучше, разница между колодцем и скважиной и т. д. Тексты пишут студенты копирайтеры, которые понятия не имеют про что пишут. Они просто пользуются программой, которая берет несколько фраз с одного сайта, что-то с другого, придает смысл и вот, новая статья готова. Сайт немного раскручивают и продают. Так люди зарабатывают.
    Посмотрите картинки и фото на сайте. Труба входит в септик между первым и вторым кольцом. Это максимум метр. На картинке с АУ глубина ввода в Астру максимум 0,9 м. по схеме. Где входит в фундамент вообще 30-40 см. Получается пишут одно, а показывают другое. Нестыковочка, однако.
    Практика.
     
  6. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    Спасибо за толковый ответ. Но всё же для осмысленного выбора хотелось бы онять почему силы пучения грунта не поднимут трубу. Кроме того, заложение трубы ниже уровня промерзания в плане негатива - дороже. Остальных минусов нет?
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393
    Адрес:
    Москва
    Труба засыпается со всех сторон песком. Песок желательно утеплить. В идеале уложить трубу в коробе, т. е. утеплитель не только сверху, но и по стенкам.
    Приятелю установил Тверь. Там вход на 32 см. по нижней части или 27 см. по середине. Через год решил подключить баню, которая находилась в дальнем углу участка. Почему он сразу не рассмотрел возможность подключения? Просто в бане не было унитаза. Установил, значит нужно отдельное АУ для бани или подключиться к существующей. Даже при самом коротком пути, соблюдая уклон, труба выходила выше горизонта на 5-7 см. Денег на новую АУ жалко и трубу на лужайке видеть не хотел. Решили уменьшить уклон, чтоб трубу спрятать под газон. Траншею выкопали шириной 50-60 см. Дно выровняли песком, уложили трубы, засыпали песком до верха трубы и постелили два слоя пенафола, сверху слой плодородной земли. Прошло 5-6 лет. Ничего не выперло.
     
  8. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    Т. е Вы утеплились и таким образом подняли уровень промерзания. Спасибо! Какие могут быть негативные последствия заложения трубы ниже промерзания, только финансы + станция биоочистки с удлиненным горлышком?
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.064
    Благодарности:
    16.393
    Адрес:
    Москва
    Да, финансы. Плюс неудобство обслуживания. В стандартном варианте встал на коленки, нагнулся и ремонтируешь. При входе 1,2-1,3 м придется кому-то держать за ноги, чтоб не провалиться. Чем глубже закопаете станцию, тем больше/сильнее грунт будет давить. Т. е. нагрузка на корпус возрастет. Выбирайте АУ крепкую, желательно с цилиндрическим корпусом.
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Вы не понимаете разницы между Нормативной глубиной промерзания и фактическим промерзанием грунта.
    Если нормативная глубина промерзания (для Москвы условно 1,4 м), то фактическая глубина промерзания совсем иная.

    А почему вода снизу трубы? А не вокруг. :)
    А может её вообще нет?

    И судя по Вашей расчётной схеме должна подняться вся трасса трубопровода.
    Равномерно. :)

    Так тёплые стоки прогреют всю трубу.
    Разве не так?

    И капельки конденсата (если они есть) утекут вместе со стоками.
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Трубы канализации уложенные по нормативам (ВЫШЕ расчётной глубины промерзания) не утепляют.

    Хотя, при желании Заказчика и это можно сделать.
     
  12. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    Спасибо за дельный совет!
     
  13. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    35
    Спасибо!