    Всем доброго времени суток. Столкнулся с трудностью во время строительства гаража. Гараж 7 на 9. Стены из пеноблоков. Собственно проблема в межэтажном перекрытии, так как планируется второй этаж. Нестандартные плиты перекрытия (7 м) для меня дороги. Как вариант я продумал решение и уже собирался строить, но решил для начала спросить совета у знающих людей. Решение такое: По середине будет залит бетонный столб 25 на 25 см, который воспримет на себя основную нагрузку, а именно железобетонную балку перекрытия высотой 25 см, шириной 20 см. Балка разделит девятиметровый проем пополам, что даст нам 4,5 м пролета, который смело можно перекрывать деревянными балками. То есть ж\б балка станет опорой для деревянных балок. Саму балку на концах я солью вместе с армопоясом. Вопрос: выдержит ли такая конструкция деревянные балки перекрытия? На фото, что-то подобное, но с двумя столбами.(не мое) Также я спроектировал на компе реальные размеры своего гаража и указал, как примерно, я хочу поставить центральный столб. Столбы у стенки можно убрать. Screenshot_4.png P050611_12.13_[01].jpg P050611_12.13_[03].jpg Screenshot_4.png
     
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Вполне. Только нужно собрать нагрузку, выполнить расчет и подобрать арматуру. Возможно немного придется увеличить сечение по высоте.
     
  3. kastrogevara87
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kastrogevara87

    Участник

    kastrogevara87

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    По поводу сечения - высота балки должна быть не менее 5% от самого проема. Так как у нас в центре столб, который делит 7 метров пополам, то мы имеем два пролет по 3,5 м. 5% от 3,5м - это около 17 см. Я же взял за высоту 25 (так сказать перебздеть). Арматуру буду использовать "14" в три ряда. по два прутка снизу, центр и верх.
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Ну, это ерунда на самом деле. Балка может быть любого сечения, лишь бы только удовлетворяла расчету и конструктивным требованиям. То что вы написали - не является конструктивным требованием и больше похоже на совет "бывалого прораба".

    Средний ряд практически бесполезен, лучше добавить вниз и вверх по одному стержню.
    Грубый расчет. При армировании 2д14 А400 вверху и внизу (с расстоянием от грани бетона до центра арматуры по 30 мм) такая балка понесет примерно 750 кг/м2 по расчету на изгиб.
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Извиняюсь, неправильно размерность указал несущей способности. Не кг/м2, кг/мп. То есть 750 кг на метр погонный балки.
     
  6. kastrogevara87
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kastrogevara87

    Участник

    kastrogevara87

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Возможно в центре арматура лишняя, но так как это единственная несущая конструкция, а на втором этаже планируется спортзал, то я решил подстраховаться. Еще вопрос по теме - с каким шагом делать вертикальную арматуру, и стоит ли варить что-то типа фермы или можно обойтись стандартным армированием?
     
  7. kastrogevara87
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kastrogevara87

    Участник

    kastrogevara87

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Средний ряд практически бесполезен, лучше добавить вниз и вверх по одному стержню.
     
  8. kastrogevara87
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kastrogevara87

    Участник

    kastrogevara87

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    По поводу арматуры в три ряда снизу и сверху - вполне годное решение.
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Лучше сделать балку шире и, как говорил выше, вместо середины - добавить по одному стержню вверх и вниз.
    Что за ферма? Обычные вертикальные коротыши, привариваемые к продольной арматуре. Или вязанные хомутики, вокруг продольной арматуры. Шаг арматуры зависит от того нужна она по расчету или нет. Для моего грубого расчета - нужна и тогда шаг не менее 110 мм. Если же арматура по расчету не нужна - она все равно ставится, но уже конструктивно и с шагом 165 мм. Цифры указаны применительно к вашей балке с конкретным сечением и расположением продольной арматуры. Для балок другого сечения - и цифры будут другие.
     
  10. kastrogevara87
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    kastrogevara87

    Участник

    kastrogevara87

    Участник

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Благодарю за дельные советы. Самым главным для меня было то, что идея балки с опорным столбом имеет место быть. Ну и и еще один вопрос по теме - совмещение концов балки с арморпоясом, а именно литая конструкция - не навредит ли это сейсмопоясу, и не произойдет ли в этом месте разрыва?