    Добрый день!

    У меня загородный дом. Счётчик и автомат стоят в шкафу на столбе на улице за пределами участка. От счётчика в дом выполнен ввод под землёй. Три фазы, нейтраль и земля, 5 проводов. В доме выполнена разводка, которая вполне устраивает. Но теперь встал вопрос, как запитать потребителей на участке: скважинный насос, освещение дорожек и т. п. Щиток в доме полностью заполнен.

    Во время отделки дома от домашнего щитка также под землёй был выведен провод на бытовку. Тоже 3P+N+PE. Но подключён он был к выходам входного автомата щитка (фазы), а нейтраль и земля - от клеммника домового щитка. Потом бытовку перенесли, провода в щитке временно отключили и изолировали.

    Поскольку в домовом щитке места нет, появилась идея повесить дополнительный щиток на стену дома на улице. Щиток IP65, запитать от того провода, что использовался в бытовке, но провода в домовом щитке подключить не к выходу из автомата, а к входу, не задействуя сам автомат (в новом щитке автомат и УЗО будут свои). Получится, что оба щитка будут запитаны от счётчика параллельно друг другу.

    Вопрос 1. Жизнеспособна ли такая идея?

    Вопрос 2. Поскольку первый щиток качественно заземлён, и вывод заземления к фундаменту расположен близко к месту, где хочу повесить второй щиток, могу ли я использовать то же заземление?
     
  2. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    озвучьте сечение кабеля к уличному щитку и номинал вводного автомата в щитке учета.
    также сечение кабеля на вводе в дом
     
  3. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    В дом от счётчика входит кабель 16 кв мм, алюминиевый. В домовом щитке на входе стоит автомат ABB SH203L C32. Наружу на бытовку был брошен кабель 5 * 6 кв мм NYM (медь).
     
  4. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    На щитке учёта точно номинал сейчас не помню. Доступ там закрытый. Рассчитан на 14 кВт. Наверное, 63-й.
     
  5. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    И вы собрались в клемму засунуть 16алюминия + 6 меди?
    25 А должен стоять...
     
  6. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    :) Ну зачем так запущено? После подключения бытовки в щитке кое-что осталось.

    Да, похоже на правду, судя по мощности. Сейчас, к сожалению, не уточню. Но допустим, что 25 А.
     
  7. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Вот фотки щитка учёта на столбе.
    20160822_223436.jpg
     
  8. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
  9. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Подозреваю что на 63А это рубильник перед счетчиком и после счетчика автомат на С40 (или дифавтомат... что там за четвертый полюс справа?).
    Не пойдет. Если "уличный" посадить на клеммы до автомата дома, то он окажется под защитой вводной автомата С40 в щитке учета, а для защиты кабеля 6 квадрат меди надо ставить автомат не более 32А.

    И и какой-то колхоз еще придется городить на вводных клеммах "домашнего" автомата чтобы зажать туда 16+6 квадрат.

    Подключайте свой уличный кабель после вводного автомата дома который на 32А.

    Да и вообще в вашем случае непонятно, зачем при наличии автомата в щитке учета аж на 40А своими руками ограничивать себя на вводе в дом автоматом 32А. Попытка обеспечить селективность при КЗ? :)
     
  10. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Как я понял, на столбе стоит выключатель нагрузки DEKraft ВН-102 3п 63А и автомат DEKraft ВА-101 3п С40. С четвёртым полюсом не понял тоже. Похоже на дифференциальный модуль.

    Увы, этот вопрос задать некому. Человек, что делал внутренний щит, уже недоступен.

    Тогда следующий вопрос. Я правильно понимаю, что в новом уличном щитке кабель от домового щитка нужно ввести в 3-фазное УЗО, например, ABB F204 40А, и уже от него делать разводку по потребителям?
     
  11. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    В идеале это УЗО надо поставить в домашний щит, чтобы оно еще и уличный кабель защищало.
    Но если места совсем нет...

    Или дополнительный щиток поставить в доме, а от него на улицу уже тащить индивидуальные кабели к каждому потребителю.

    а есть фотка получше? Очень интересно, что это за нашлепка справа...
     
  12. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    В доме стоит УЗО. Вот фотка входной группы. Изолированные провода над УЗО - это тот самый медный кабель, что на улицу идёт. Но он, боюсь, до выхода из УЗО не дотянется.
    1.png
     
  13. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Пока нет. На мобилку сосед снимал ночью, поскольку я пока из города выехать не могу. Буду на участке, сделаю фотку получше. Самому интересно :)
     
  14. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    В доме дополнительный щиток поместить негде. Потребителей много, хотя они и не сильно мощные (насос скважины 2 кВт - максимум, плюс привод ворот около 800 Вт, несколько уличных розеток под электроинструмент и несколько групп освещения). Вот и приходится на улице его ставить.
     
  15. MKuznetsov
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    MKuznetsov

    Участник

    MKuznetsov

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    А может кабель заменить? На 10? Что-то меня смущает перспектива отрубания всей электрики в доме из-за проблем на улице, особенно зимой. Котёл у меня хоть и за инвертором, но дольше 6 часов не проработает.