Однофазная проводка в 1-этажном доме 100 м2

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pitro, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Представляю для критики принципиальную схему проводки, есть одна фаза 7 кВт, есть дом и хозблок за домом со всякими станками, сварками. Также прилагаю примерную схему монтажа проводки.
    Схема эл принцип.jpg
    Схема эл монтаж.jpg
    Сразу несколько вопросов:
    1. Будет ли защищать УЗО от КЗ или после него ставить автомат?
    2. Обязательно ли внешние розетки сажать на отдельный автомат?
    3. Достаточно ли на весь свет одного автомата? (сложное освещение планируется только в гостиной)
    4. Может поставить на розетки кухни провод 3х2,5 и АВ 16А?
     
  2. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Сразу сам себя поправлю:
    в обоих щитах УЗО 25А заменить на УЗО 40А
    Автомат из первого щита на линию ко второму заменить с 25А на 32 А

    Поправка - УЗО 40А 100мА - это диф автомат
     
  3. ДачныйКот
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37

    ДачныйКот

    Живу здесь

    ДачныйКот

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Как я понял, вы заземление решили не делать, а просто соединить ноль с землёй.
    Так делают в домах, где нет возможности заземлиться.

    1) Как я понимаю, УЗО идёт со встроенным автоматом и можно ставить автоматы если вы ходить уменьшить ток разделив его на несколько групп.
    2) Я бы посадил, но конечно не обязательно.
    3) Достаточно, но если дом большой - можно разделить по комнатам и\или группам комнат.
    4) Я бы поставил на кухню 16А автомат, т.к. у меня нету потребителей более 3.5кВт.
     
  4. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    1. УЗО не имеют защиты от свехтоков (КЗ). Такую функциональность в одном корпусе совмещают диф. автоматы
    2. Абсолютно как хотите... имхо
    3. Теоретически возможно.
    4. Для бытовых розеток провод 3*2.5 и АВ 16А - это стандартные величины.

    Теперь по схеме:
    1. Большая круглая розетка не находится ни под одним УЗО
    2. Почему Вы хотите заменит противопожарное УЗО на противопожарный Диф. автомат?
    3. УЗО для ванной заменить на диф. автомат или добавить под УЗО АВ
     
  5. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добавлю еще пару замечаний:
    4. Все розетки необходимо защищать через УЗО на 30мА (или менее). Сейчас не защищены: круглая розетка и "розетка верхняя в тамбуре..." Линии освещения я так же бы рекомендовал защищать УЗО. Их так же желательно разделить хотя бы на 2.
    Хоз. блок не защищен УЗО. Какие потребители там планируются? Или эта линия идет на какой то еще щит. При работе от генератора холодильник и котел не защищены УЗО. Если эти потребители имеют стационарное подключение (что скорее всего) - то это допустимо. В противном случае необходимо дополнительное УЗО.
    5. Не забудьте, что при такой схеме заземления сопротивление земли должно быть менее 4Ом. Это важно.
     
  6. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Спасибо всем за рекомендации, сегодня переделаю схему и представлю на критику.
    В хозблоке будет подключаться сварка, станок и проч. потребители, там будет дополнительный щиток. Дополнительный щиток будет и в будущем гараже.
    Розетки в тамбуре сознательно использую без УЗО, это резервные розетки.
    По поводу диф защиты холодильника и котла от генератора подумаю...


    pavellarin, по поводу 2го вопроса отвечаю.
    Пока перед моим домом стоит старый дом, мой через него запитывается. Поэтому пока старый дом не будет снесен, БУЗМа не будет, как и вводного автомата, и его функцию будет выполнять дифавтомат.

    ДачныйКот, я заземление буду делать, просто мне сказали, что перед вводом нужно его соединять с нулем. А как еще можно сделать?
     
  7. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Это что за зверь такой?
     
  8. ДачныйКот
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37

    ДачныйКот

    Живу здесь

    ДачныйКот

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    pitro

    Ноль с землёй соединяют, чтоб по земляному проводу "не гуляли свободные токи", если зачем то провели проводку 3-х жильную без заземления.

    А идея земли - заземлять корпуса устройств и отнюдь не на "питающий ноль".

    Кто профи поправите, если я что то спутал.

    Короче, ИМХО 3-жильная проводка с соединёнными землёй и нулём в щитке - это как кастрированный кот...
     
  9. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    БЗУМ - пластмассовый пломбируемый ящик со счетчиком и вводным автоматом, служащий для обезображивания переднего фасада дома. Правда в горсети говорят что он нужен для считывания показаний счетчика. Короче требования такие.
    По поводу заземления - ничего не понял как все-таки его вводить в дом.

    Теперь переделанная схема.
    Схема эл принцип.jpg
    Решил разделить свет на гостиную отдельно, т.к. там планируется низковольтное освещение. Решил так же разделить розетки на кухне на две группы: если будет работать чайник (2,2) и посудомойка (1,7) - то микроволновка уже вырубит АВ. А розеток мощных и красивых я не нашел.
    Смысла питание от генератора подавать через УЗО не вижу.
    Освещение оставлю тоже без УЗО - слишком много длинных проводов.
    По поводу насоса - я его воткну во внешнюю розетку на линию с стир. машиной и котельной (УЗО 30мА). Нормально будет?
     
  10. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Мои пять копеек:
     

    Вложения:

    • 02.06.jpg
  11. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Интересно, а выдержит ли 40 А провод в штукатурке сечением 4 квадрата?
    А то в интернетах разные таблицы... в одной 27а, в другой 38А... поясните пожалста...
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Кабель без гофры просто в штукатурку вроде не заделывают.
    Если учесть что будет в гофре, то один провод 6мм.кв. (но не кабель) выдержит 40А, при бытовой эксплуатации, т.е. не круглосуточно :)]
    Если в гофре будет 2-3-4 провода или подобный по количеству жил кабель, то лучше уже брать 8 мм.кв. Если такой не найдете, то уже 10 мм.кв. по меди(!).
     
  13. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Интересно, почему кабель без гофры в штукатурку не закладывают? По-моему, как раз гофру в штукатурку никто не закладывает... Гофру используют в основном под полом, под потолком...
    А по-поводу сечения 10 квадратов - ваще жесть... Типа кашу маслом не испортишь :)
    У меня уже заложен кабель 4 квадрата, вот мне и интересно какой автомат ставить.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На 25А, что выше-на свой риск.
     
  15. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    В гофр закладывают что бы можно было поменять в случае повреждения (на прямых участках) и что бы кабель не повредить во время прокладки, автомат Вам уже подсказали .
     