1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свесы холодной кровли, что делать с гидроизоляцией?

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Romashchandr, 17.03.14.

  1. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Свесы холодной кровли, что делать с гидроизоляцией?
    Итак, конструкция холодной кровли мне в общем известна: стропила, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица (я препологаю ее использовать). А вот со свесами попадаю в ступор. почему? Свесы довольно длинные 1,5 метра, и я предпологал не зашивать их полностью софитами, а оставить виднеться стропила. Но тогда возникает вопрос, что делать с пароизоляцией? выпускать ее до конца стропил и тогда будут видны стропила и пленка на них.

    Или же выпустить на на 30-50 см. от стены и пускай там конденсат капает (не так много его будет, чтобы там ручьями вода по гидроизоляции текла), а соответственно последний метр свесов можно сплошной обрешеткой зашить - прилично выглядить будет.
     
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Какую пароизоляцию собираетесь выпустить? и куда? :faq:
     
  3. Мир Кровли
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва и Московская область
    @Romashchandr, добрый день.
    Пароизоляция монтируется исключительно по периметру дома на свесы вы её физически не вытащите.
     
  4. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Ну вот ввел вас в заблуждение. хотя начинал правильно... Что делать с Гидроизоляцией, которая идет по стропилам под холодной кровлей.
     
  5. Мир Кровли
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва и Московская область
    @Romashchandr,
    Ничего обрезать не нужно, гидроизоляция также идёт до конца свесов и если вас не пугает вид обрешётки (которая как правило не самого лучшего вида), вид обратной стороны металла, то вид плёнки по идее тоже не должен пугать. А если хотите оставить стропила видимыми, пришейти к ним брусочки и по ним зашейте всё деревом, ну будут стропила торчать на 3-5см. меньше за-то красиво, практично и ни каких проблем с конденсатом. Только в нескольких местах дайте щель между досками для лучшего воздухообмена или можно врезать вентиляционные решётки.
     
  6. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Нет обрешетка у меня хорошая :)
    но наверно придется делать как вы говорите
     
  7. Gleb eu
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    3.632

    Gleb eu

    Живу здесь

    Gleb eu

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    житель мира
    Все очень просто, в стропилах делаете запил вдоль стропил сверху и чуть его заводите за границу стены. Запил сделать с учетом вагонки и так что бы на вагонку можно было бы набить дистанционную рейку для вентиляции, на нее гидроизоляцию и далее по списку, концы стропил можно запилить как на фото. На фото навес, но что мешает сделать так по кругу дома...финский вариант. между торцевой доской и вагонкой расстояние 20мм для вентиляции
     

    Вложения:

    • 12082012848.jpg
  8. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю, надо срезать врехнюю часть стропил выступающую за стены, и сплошняком обшить вагонкой а на нее рейки для вентиляции и обрешетку. идея хорошоа, правда с выпилом придется гемороиться т. к. стропила уже установлены
     
  9. Atyrau
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Atyrau

    Участник

    Atyrau

    Участник

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Атырау
    А есть ли смысл гидроизоляции в таком свесе? Тем более вы не будете обшиваться, там не будет ни конденсата, ни пара, как-то так думается :)
     
  10. Gleb eu
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    3.632

    Gleb eu

    Живу здесь

    Gleb eu

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    житель мира
    ,думаю смысл есть, так теплопроводность у дерева и покрытия кровли разная, значит нагреваться и охлаждаться будет по разному -соответственно и конденсат
     
  11. OLEG71
    Регистрация:
    28.08.07
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    126

    OLEG71

    Живу здесь

    OLEG71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.07
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    KUBAN, Краснодар
    Насколько я понимаю, основная угроза от конденсата - намокание утеплителя, для чего и делают гидроизоляцию на кровле. Если под кровлей нет утеплителя, а дерево нормально проветривается, то и гидроизоляцию не требуется на свесах ставить, максимум - закрыть ею фронтон, если он утеплен.

    Только если у Вас настил не только на фронтоне, но и на карнизах, и по нему будет организован отвод конденсата, туда пленку для укладки на вагонку правильную берите, которая предназначена для укладки непосредственно на утеплитель или настил, а не ту, что требует обязательного зазора под собой.
     
  12. Epinephrine
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    333

    Epinephrine

    Участник

    Epinephrine

    Участник

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Белгород
    Я тоже подошел к аналогичному вопросу в своем строительстве. Не хочется продолжать гидроизоляцию на свесах крыши (они с двух сторон по 3.5 метра) но тогда конденсат будет капать на террасу, обшивать между стропилами с отступом наверное лучший вариант или сделать маленький лоток по над стеной с опуском в нее гидроизоляции. Home 1.jpg
     
  13. Jackque
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    62

    Jackque

    Живу здесь

    Jackque

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Самара
    То есть ни на фронтонных свесах, ни над террасой не нужна ГИ?
     
  14. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Получается что для того чтобы было правильно надо на свесах уже под смонтированную обрешетку пришить ещё некий контрбрус, чтоб вентзазор между ней и гидроизоляцией был. Надо ли так заморачиваться?