1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проверьте правильность расчета фундамента ТИСЭ под кирпичный гараж

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bt878a, 18.08.16.

  1. bt878a
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21

    bt878a

    Живу здесь

    bt878a

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Воронеж
    Проверьте правильность расчета фундамента ТИСЭ под кирпичный гараж
    Собственно планирую строить гараж. Размер 6х9м высота стен 3.2м, общая площадь окон 2.88кв м, общая площадь дверных проемов 8.35кв м. Толщина кладки в кирпич = 250мм. Крыша обычная двускатная, металлочерепица на деревянных стропилах, высота конька 2м.
    Грунт суглинок, угв низко.

    Итого имеем фундамент: 31свая ТИСЭ 250мм, глубиной 1.5м с уширением внизу 0.5м. Расстояние между сваями 1м. Сваи армированы 4 нитками 10мм арматуры которые будут связаны с арматурой ростверка. На сваи уложен рубероид РПП300 в 2 слоя и будет залит ростверк ширина 250мм, высота 40см, армирование 6 ниток арматуры 10мм, расстояние от края заливки до арматуры 50мм. Ростверк приподнят над грунтом на 20см.

    Вокруг гаража будет отмостка от стоков с крыши шириной 70см.

    Как думаете, будет стоять?
     

    Вложения:

    • garazh.jpg
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    а где расчет?

    зачем он на сваях?
    какая консистенция у суглинка?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. bt878a
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21

    bt878a

    Живу здесь

    bt878a

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Воронеж
    @Rolandspb,
    Расчет в первом сообщении не приведен, даны исходные данные и полученные после расчета результаты. Консистенция IL=0.75, рубероид нужен в качестве гидроизоляции влаги через сваи в ростверк.

    Объем кладки 16.68куб, кирпича обычного белого одинарного 6700шт раствора 4.5куб, перекрытия плиты ПК60, вес стен 40т, плит 16.5т и крыши ну пусть 0.5т, еще ростверк 8т итого 65т

    Нагрузка на 1 сваю 2.1тонны. что в пересчете на площадь поверхности уширения/опоры дает 1.07кг/кв см.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    гидроизоляция нужна поверх ростверка под стенами. между сваями и ростверком не делают ее

    расстояние в свету между уширениями 1,0 м
    стало быть, если вот это
    про шаг свай, то так быть не может. 1,5м будет шаг свай минимальный
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    вес самой сваи учтен?
     
  6. bt878a
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21

    bt878a

    Живу здесь

    bt878a

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Воронеж
    @Rolandspb,
    Нет расстояние между центрами свай. Почему не может? Может! Диаметр уширения 0.5м, значит в сторону соседней сваи "смотрит" всего 0.25м что дает расстояние между уширениями в 0.5м. Что не так то?

    Да вес самих свай не учел (это еще 15т

    Суглинок не выдержит...
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    а снип требует
     
  8. 24dima1
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    24dima1

    Участник

    24dima1

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Дом 9 на 13 газосиликат с мансардой на суглинке? На залевных сваях можно?
     
  9. bt878a
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21

    bt878a

    Живу здесь

    bt878a

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Воронеж
    Народ, остановился на следующем варианте:

    Сваи 18шт ТИСЭ на глубину 1.5м диаметром 250 с уширением внизу 500мм, опалубка из рубероида, ростверк 40х40см с армированием д14 арматурой из трех ниток сверху, расстояние между нитками 10см, от боков ростверка защитный слой 5см. Снизу также 3 нитки арматуры д14 через 10см между собой и от края 5см.Сам ростверк заглублен в грунт на 20см. Под ростверком обратная подсыпка сухим не утрамбованным песком 20см. Итого под такой фундамент копается лента глубиной 40см.

    Вопрос: такой фундамент выдержит стены из керамзитобетона с перекрытиями ПК ? Или может быть надо что-то добавить/убрать?
     
  10. ОлегЕкб79
    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Подскажите пожалуйста, чем грозит уменьшение этого расстояния? Я в курсе взаимного влияния свай, но не в курсе насколько оно влияет? 2% в минус к общей несущей способности или 20% или сваи вообще могут расползтись?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    дело скорее в устойчивости стенок скважин
    я не нарушал это требование, не могу прокомментировать, что будет
     
  12. ОлегЕкб79
    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Вот я и думаю откуда такое требование. Когда считают висячие сваи, там понятно, одну и ту-же боковую опорную поверхность начинают использовать 2 и более висячих сваи, отсюда снижение общей несущей способности.
    В случае простого опирания, сваи просто стоят на поверхности... вообще не могу себе представить физику процесса, чтоб допустим две-три арматурины в пучке, было легче воткнуть в глину чем одну, напротив чем меньше между ними расстояние тем сложнее будут втыкаться... Но это обывательское мнение, думал может есть расчеты.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    я же говорю - устойчивость стенок. откопаете слишком близко - обрушится, осыпется
     
  14. ОлегЕкб79
    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Спасибо за ответы.
    В моём случае глина плотная и вязкая и до грунтовых вод 9м, бурить откровенно задолбался, там вообще ничего никогда не осыплется, скважина простояла открытой всем осадкам год.
    Я у себя под центральной частью дома уменьшил расстояние в свету до 0,4м (расстояние между сваями 1м, диаметр уширения 0,6м) вот и напрягся в очередной раз, не буду ли потом жалеть об этом.