    Как нужно сделать заземление...?
    Прошу уважаемых гуру помочь в создании заземления для частного дома. Имеется 15кВт.
    на фото справа идёт наша линия к первой опоре: P8171652.JPG

    вот эта опора и моё присоединение:
    P8171655.JPG

    далее по воздуху к щитку на стене дома:
    P8171656.JPG

    вот сам щиток:
    P8171657.JPG
    P8171658.JPG

    как я понимаю, мне нужно сделать контур из трёх 2-х метровых металлических стержней "увязать" металлической полосой между собой сваркой и потом от этой полосы присоединить проводом к болту снизу эл. щитка:
    P8171659.JPG

    а в самом щитке нужно что-то переделывать...? Помогите пожалуйста.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    Avs7153,
    я смотрел эти фото, но для меня как не специалиста в электричестве они не информативны.
    Поэтому я создал эту тему что бы специалист "на пальцах" мне растолковал что к чему и что нужно сделать именно для моего случая...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щит заменить на пластиковый, поставить автомат, счётчик и УЗО (схема №4 или №2), заземление перестать называть контуром, сделать его на 30 Ом, энергоснабжение организовать по системе ТТ.

    15.jpg

    17.jpg
     
  5. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    @Avs7153,
    а почему нужно заменить ящик и счетчик...? это устанавливала энергоснабжающая организация, и после этого необходимо будет опять согласовывать и пломбировать ящики...? :(
    с контуром и заземление понял...)
    сопротивление 30 Ом понял, этого достаточно будет для дома...? отопление будет электрокотлом на 24кВт.
    ТТ тоже понял...)

    посмотрел схему 4 и 2 не понял, а заземление куда соединять...?
     
    Последнее редактирование: 18.08.16
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто вести к распределительному щиту в доме. Желательно отдельно от питающего кабеля.
    Но не то, что должна была сделать энергоснабжающая организация и что она сделала на самом деле.
    При входных 21кВт. Ну-ну... А при вашей "линии электропередач" и трансе и 15кВт под сомнением.
     
  7. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    понятно, а можно его в дом ввести проводом или кабелем...? если да то каким...?

    вы хотите сказать что они что-то сделали не так или не правильно...?

    поясните пожалуйста подробней...)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я хочу сказать, что при отгорании нуля на линии заземление Вас не спасёт, а наоборот убить может.
    А на такой линии это весьма вероятное событие.
    Я ещё не видел случая, чтобы они что-то сделали правильно! :mad:
    Хорошо хоть, по крайней мере в половине случаев не выпендриваются при приёмке правильного...
    Сейчас времени нет, но по фоткам всё видно. Может кто-нибудь ещё подтянется. Критиковать у нас любят...

    P8171652.JPG

    P8171655.JPG
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    При таких сопливых проводочках в щите и на линии это нереально...
     
  10. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    :faq::faq::faq::faq::faq:

    И что мне делать..?(Как поступить...?
    Вообще не делать заземление..?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Россия
    :faq:
    Для начала не помешает протянуть в дом адекватный кабель, чтобы из-за вашего электрокотла нынешний кабель не сгорел. Минимум надо 3х6, где 6 - четные квадраты. а не маркировка на кабеле. Разводка в щите тоже не ахти, на 32 Ампера вряд ли рассчитана.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Россия
    делайте систему ТТ.
     
  13. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    от щитка в дом заведён кабель 5х6 ВВГ... рековский кабель гостовский
    разводку в щитке каким кабелем лучше делать...?
     
  14. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    10квадрат одножильным если нет обжимки
     
  15. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @fref1,
    На вводе в здание должно стоять защита от обрыва фаз. В ПУЭ, это требование, носит рекомендательный характер. " п. 7.1.21. ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники "