1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод новых проводов в однофазный счетчик с пробками

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Микк, 15.08.16.

  1. Микк
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Микк

    Участник

    Микк

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Ввод новых проводов в однофазный счетчик с пробками
    Добрый день! Не нашел ответа на интересующий вопрос на просторах интера, посему:

    Дано: дачный дом № 1, от столба введен СИП. В счетчик снизу заходят 4 провода, из счетчика выходят 2, входят в пробки. С другой стороны из пробочных устройств выведены 3 пары проводов старой проводки, которые расходятся по дому. Т. е. когда 20 лет назад эти провода разводили, то вели каждый куда надо, а не сначала из счетчика большой и толстый, а уж от него распределение.
    На участке есть дом № 2, который стоит далеко от столбов. На данном этапе его скромное электрообеспечение происходит по удлинителю из розетки старого дома.

    Вопросы: можно ли снять с удлинителя вилку и ввести его напрямую в счетчик, минуя старую проводку (розетку)? Если да, то нужно ли отключать электричество от столба или достаточно выкрутить пробки? Что ещё нужно учесть при работе?
    Спасибо! :)
    зы: я понимаю, что по-хорошему надо вызвать электрика, который заменит: счетчик, проводку дома № 1, сделает её в доме № 2 и т. д.
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понимаете все правильно. Так и нужно сделать
    Если уж делать так. то подключать нужно как и другие линии после пробок. Пробки обязательно вывернуть. Поверить отсутствие напряжения индикатором. И лучше вызвать электрика.
     
  3. Микк
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Микк

    Участник

    Микк

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Т. е. "один провод в одну дырку, другой в другую"?
     

    Вложения:

    • IMG_1406.JPG
    • IMG_1407.JPG
  4. Микк
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Микк

    Участник

    Микк

    Участник

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Там где провода зеленые
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.881
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    @Микк, у вас каждая пробка отключает весь дом? Если так, то одна из них стоит в нуле и ее необходимо заменить на перемычку, поскольку в нулевом проводе предохранители и однополюсные автоматы ставить нельзя. Я бы вообще порекомендовал вам убрать пробки и смонтировать несколько автоматов и обязательно - УЗО!

    сфотайте где СИП подходит к дому. есть шанс самому все сделать, отключив себе ввод и потом подключив его обратно с помощью новых прокалывающих сжимов. Их можно подключать под напряжением
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Почему?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Нужно объяснить?
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Да бесполезно!
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Нет, я решительно отказываюсь верить в то, что @Иванов Костя не понимает, почему в нейтраль нельзя ставить однополюсные устройства защиты. Возможно, он просто не понял вопроса :)
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Возможно, он хотел сказать, что в однофазке пофигу мороз... Но это и не так, есс-но.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Хотелось бы.
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Мда... Не думал я что действительно придется объяснять. Ну, хорошо.

    "3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
    3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
    ...
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."

    В однофазной сети срабатывание предохранителя или автомата в нейтрали приведет к иллюзии обесточивания сети, в то время, как вся проводка будет под фазным потенциалом.
    В трехфазной - банальный перекос фаз. Вы скажете про симметричные нагрузки? А я отвечу, что к симметричным нагрузкам нейтраль и не тянут.
    @Иванов Костя, троллить изволите?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нет.
    Иллюзия при аварийном срабатывании ничего не значит. Человек не полезет сразу в розетку, а сначала пойдет к щитку.

    Если человек решит разобрать розетку, то по ошибке может отключить нулевой, вот тогда и будет иллюзия. Так?
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Вы и я - нет, не полезем. А ландух-обыватель - запросто.
    Будете спорить с Правилами?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.204
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Никто не полезет, но это уже не важно.
    Не буду с правилами спорить. На ноль автоматы не ставлю. Не столько из-за правил, сколько из-за ненужности.

    Поясню...вопрос "Почему?" был задан muai2 с единственной целью: чтобы он дал разъяснения по поводу запрета.

    Человек долго и счастливо жил с двумя пробками и вдруг ему сообщают, что пробку на ноль нельзя. Без комментариев такие ответы вызывают непонимание и недоверие.

    Мне хотелось бы увидеть подобные разъяснения...но не от Вас, а от muai2 и немного раньше и не мне, а автору вопроса.