    Здравствуйте!
    Есть проект дома, выполненный по индивидуальному заказу коммерческой компанией.
    Хотел уже начинать стройку, стал общаться с разными строителями и примерно у половины из них возникли сомнения по целесообразности данного фундамента.

    Интересно узнать мнение специалистов по данному фундаменту.
    Насколько он целесообразен и если нет, то какой фундамент тогда нужен.

    Планируется двух этажный дом, скорее всего из кирпича, площадь 160 м2
    Рядом с Москвой, примерно 30 км по Киевскому шоссе.
     

    Вложения:

  2. dss001
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19

    dss001

    Живу здесь

    dss001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19
    Вот продолжение проектной документации
     

    Вложения:

  3. vanya37

    vanya37

    vanya37

    Гость

    Бегло глянул, фундамент вроде нормальный, но пол это что то) Бетон В30 - борщ, достаточно В15.
     
  4. dss001
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19

    dss001

    Живу здесь

    dss001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19
    Спасибо!
    А со сваями не перестарались? оправдан ли данный тип фундамента?
     
  5. vanya37

    vanya37

    vanya37

    Гость

    Тип фундамента назначается исходя из геологических условий площадки, так что может и не перестарались. Да и если перестарались, то это уйдет в надежность. Суть в том что у вас буронабивные сваи, они не дорогие и просты в исполнении и не особо увеличат расход бетона. А вот с полами беда у вас:
    1. плита пола опирается на ростверк
    2. состав пола - без слез не взглянешь, все напутано. примерно как надо:
    - с начало уплотненный грунт,
    - песок 300мм,
    - гравий 150мм,
    - подготовка В7,5 50мм,
    - гидроизоляция
    - плита пола 150 мм макс,
    - стяжка М300 30 мм, покрытие пола.
    3. Каждые 4,5м в полу необходимо нарезать температуро-усадочные швы. К стенам пол должен примыкать через вспененный полиэтилен - должен быть эффект плавающего пола.