    Устройство заземления в грунте водоёма
    Озадачился вопросом устройства заземления для TT. Дано - дом на берегу водоёма, водоём в 20 метрах от дома, зеркало воды ниже на 5 метров. Возникла идея использовать грунт водоёма как среду с низким сопротивлением для упрощения монтажа заземления. Т. е. предполагаю, что при забивке штырей не надо будет углубляться дальше 1,5-2 метров плюс характеристики заземления будут слабо меняться сезон к сезону (земля круглый год будет 100% влажная, не холоднее +4).

    Смущает только наличие расстояния до ввода порядка 20-30 метров. С другой стороны для TT думаю это не так критично, если заземление соединить толстым медным проводом - например 10 квадратов.

    Кто-нибудь так делал?
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Идея - вершина перфекционизма! :)] трэш жуткий, но попробуйте, потом расскажите, что получилось...
     
    Последнее редактирование: 21.07.16
  3. wazzoo
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4

    wazzoo

    Участник

    wazzoo

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4
    Дык вот не знаю - пробовать или нет. Может какие подводные камни есть :)
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    @wazzoo,
    Идея не нова!
    Гост р 50571.5.54-2013
    542.2.7 Заземляющие электроды не должны быть непосредственно погружены в воду потока, реки, водоема, озера.

    а так же
    Приложение D (справочное). Заземляющие электроды в грунте
    D. 1 Общие требования
    Грунты в зонах подтопления рек, как правило, не подходят для устройства заземлителей. Эти грунты состоят из каменной основы, являются сильно проницаемыми и легко затопляются отфильтрованной водой с высоким удельным сопротивлением. В этом случае должны устанавливаться глубинные электроды, чтобы достигнуть более глубоких слоев грунта, у которых может быть лучшая проводимость.
     
  5. antipolitical
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    55

    antipolitical

    Участник

    antipolitical

    Участник

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Немного подниму тему с другими данными

    имею септик из трех колодцев из ж/б колец в 10 метрах от дома.
    один из них без дна. из-за его конструкции и объема получается, что третий лишний - канализация не набирается - откачиваем чаще.

    так вот можно заглубить, вернее нет ли противопоказаний, на дно третьего колодца (4 кольца 0,7) заземлитель на глубину 1-2 метра и соединить черной полосой с домом на глубине 0,5 м. а дальше выйти на отмостку и по стене дома к щитку?
    на дне колодца периодически стоит вода на 0,5-1 м.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Заземляющие электроды должны быть расположены вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация, например, экскрементов, жидких удобрений, химических продуктов, кокса, и т. д., которые могут их разъесть.
     
  7. antipolitical
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    55

    antipolitical

    Участник

    antipolitical

    Участник

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    ну собственно в моем случае в третьем колодце простая верховодка. септик до него не доходит.
    значит противопоказаний нет, можно забивать уголки ...
     