Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ZAV_88, 11.08.16.

  1. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Помогите с переносом эл. щита
    Добрый день, сразу извиняюсь за неточности и ошибки, т. к это моя первая тема на форуме да и образования электрика у меня нет. В общем то суть вопроса такова, проводка в доме старая, и решено своими силами постепенно из комнаты в комнату менять проводку делая при этом ремонт. Необходимо перенести в новое место распределительный ящик со счетчиком и автоматами. Действия такие, входной коридор и кухня обесточены, в коридоре планируется смонтировать металлический ящик в котором будут и счетчик и автоматы, подключение однофазное. Кабель вводной до ящика планируется проложить по внешней стене в гофре до места петли на внешней стене дома, в будущем возможно будет заштраблен в стену. Примерно 15 метров общее расстояние с изгибами получается от нового ящика до петли на стене, от столба идет СИП и соединяется со старой действующей алюминиевой проводкой клеймами. Для удобства работы с эл проводкой в будущем, дом решено поделить на 3 зоны и смонтировать в распределительном ящике отдельные автоматы на каждую зону. Проводка по дому прокладывается кабелем медным для розеток 3*2,5, для освещения 2*1,5. Теперь собственно вопросы:
    1. Какой кабель выбрать для прокладки по внешней стене от петли до распределительного ящика?
    2. Какой номинал выбрать вводного автомата?
    3. Какой номинал выбрать для распределительных автоматов после эл. счетчика?
    4. Стоит ли проложить для кухни кабель не 2,5 сечение а 4, т. к на кухне будет стоять холодильник, стиральная машина, микроволновка, телевизор.
    5. Какой кабель и автомат выбрать для зоны 4 (гараж), прокладка будет по воздуху, потребители в гараже обычные, дрель, сварка ресанта 190, зимой может быть обогреватель не особо мощный кв на 3, ну и остальной рабочий бытовой инструмент.
    Буду особо благодарен если напишите все простым языком, как для новичка, типа кабель сечение такое то маркировка такая то или аналог такой то, автоматы такие то или такие то, в общем что бы можно было разобраться без образования электрика. Ниже прикрепляю две схемы что планируется сделать и планируемый распределительный щиток, если заметите неточность или предложите какие то улучшения так же буду благодарен. Всем откликнувшимся заранее большое человеческое спасибо! схема 1.jpg схема рас.шита.jpg
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока не поздно. заложите в проект на освещение кабель 3х1,5.
     
  3. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    не стоит так как надо тянуть отдельные линии как минимум на стиральную машину и холодильник.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    С ответами не густо конечно, но спасибо тем кто откликнулся, в общем то исходя из ваших советов, на освещение буду пускать кабель 3*1,5 вместо 2*1,5, на кухню протяну дополнительно одну линию на розетку куда будет подключаться стиральная машина микроволновка, думаю достаточно будет, по остальному, в общем то по внешней стене в гофре прокладываю СИП 2*16 и завожу через стену сразу в ящик, в стену закладываю металлическую трубу нужно диаметра и между сипом и металлом соответственно еще гофра ПВХ будет. СИП в щитке будет подключаться сразу в водной автомат мощностью 50А, от автомата медными жилами 10мм к счетчику и от счетчика этими же медными проводами до автоматов. распределительные автоматы ставлю 16А на зону 1-3 и отдельную розетку для микроволновки-стиралки, для зоны 4 (гараж) ставлю автомат на 25А и пускаю в гараж по воздуху в гофре кабель NYM 3*4мм. Вся остальная проводка в доме будет монтироваться кабелем марки ВВГнг. В общем то как то так, подскажите уважаемые форумчане правильно ли я все решил, или допущены какие то ошибки, всю ночь сидел курил форум, сейчас уже со стеклянными глазами смотрю в монитор и могу плохо соображать. Планируемая схема подключения указана на схемах выше, только без одного автомата на розетку на кухне. Спасибо всем заранее.
     
  6. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Сип до фасада, а потом перейдите на медь,
     
  7. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо, получается вместо сипа по стене в гофре проложу медный кабель ВВГпнг 2*10мм. Все остальное верно? И еще вопросик, на форуме все стараются ставить УЗО, в моем варианте будет ли толк и правильным решением поставить сразу после счетчика одно общее УЗО на 50А, т. е получится так вводной автомат 50А - счетчик меркурий 201 - УЗО 50А 100ма - автоматы зона 1-4 ?
     
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Номинал УЗО должен быть на ступень выше защищающего его автомата, т. е. 63 А
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    63A 30мА
     
  10. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фазную шину нужно взять либо в изолированном исполнении с крышкой, либо в виде гребенки, которая монтируется прямо на клеммах модульных устройств, либо вести последовательно проводом от одной клеммы к другой
     
  11. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вот вроде бы учел все Ваши советы и набросал финальную схема распределительного щита, по которой буду монтировать, что скажете, все правильно? Ничего не упустил ? УЗО кстати по возможности поставлю справа от счетчика, все будет зависеть от размеров ящика. схема рас.шита 3.jpg
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Есть одно очень серьезное замечание! :nono:
    Не вводные автоматы (2 раздельных),:no: а вводной автомат .:nono:
    Фаза и ноль должны включаться/выключаться одновременно, коммутировать отдельно ноль ЗАПРЕЩЕНО.
     
    Последнее редактирование: 12.08.16
  13. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо огромное обязательно учту.
     
  14. kolenval85
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    kolenval85

    Участник

    kolenval85

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Я бы на ванную поставил дополнительный диф с 10мс
     
  15. ZAV_88
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZAV_88

    Участник

    ZAV_88

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Дифавтомат я так понимаю это совмещенный автомат и узо, но разве общий УЗО в распределительном щите не защитит в случае утечки и тп?