Добрый день, сразу извиняюсь за неточности и ошибки, т. к это моя первая тема на форуме да и образования электрика у меня нет. В общем то суть вопроса такова, проводка в доме старая, и решено своими силами постепенно из комнаты в комнату менять проводку делая при этом ремонт. Необходимо перенести в новое место распределительный ящик со счетчиком и автоматами. Действия такие, входной коридор и кухня обесточены, в коридоре планируется смонтировать металлический ящик в котором будут и счетчик и автоматы, подключение однофазное. Кабель вводной до ящика планируется проложить по внешней стене в гофре до места петли на внешней стене дома, в будущем возможно будет заштраблен в стену. Примерно 15 метров общее расстояние с изгибами получается от нового ящика до петли на стене, от столба идет СИП и соединяется со старой действующей алюминиевой проводкой клеймами. Для удобства работы с эл проводкой в будущем, дом решено поделить на 3 зоны и смонтировать в распределительном ящике отдельные автоматы на каждую зону. Проводка по дому прокладывается кабелем медным для розеток 3*2,5, для освещения 2*1,5. Теперь собственно вопросы: 1. Какой кабель выбрать для прокладки по внешней стене от петли до распределительного ящика? 2. Какой номинал выбрать вводного автомата? 3. Какой номинал выбрать для распределительных автоматов после эл. счетчика? 4. Стоит ли проложить для кухни кабель не 2,5 сечение а 4, т. к на кухне будет стоять холодильник, стиральная машина, микроволновка, телевизор. 5. Какой кабель и автомат выбрать для зоны 4 (гараж), прокладка будет по воздуху, потребители в гараже обычные, дрель, сварка ресанта 190, зимой может быть обогреватель не особо мощный кв на 3, ну и остальной рабочий бытовой инструмент. Буду особо благодарен если напишите все простым языком, как для новичка, типа кабель сечение такое то маркировка такая то или аналог такой то, автоматы такие то или такие то, в общем что бы можно было разобраться без образования электрика. Ниже прикрепляю две схемы что планируется сделать и планируемый распределительный щиток, если заметите неточность или предложите какие то улучшения так же буду благодарен. Всем откликнувшимся заранее большое человеческое спасибо!
С ответами не густо конечно, но спасибо тем кто откликнулся, в общем то исходя из ваших советов, на освещение буду пускать кабель 3*1,5 вместо 2*1,5, на кухню протяну дополнительно одну линию на розетку куда будет подключаться стиральная машина микроволновка, думаю достаточно будет, по остальному, в общем то по внешней стене в гофре прокладываю СИП 2*16 и завожу через стену сразу в ящик, в стену закладываю металлическую трубу нужно диаметра и между сипом и металлом соответственно еще гофра ПВХ будет. СИП в щитке будет подключаться сразу в водной автомат мощностью 50А, от автомата медными жилами 10мм к счетчику и от счетчика этими же медными проводами до автоматов. распределительные автоматы ставлю 16А на зону 1-3 и отдельную розетку для микроволновки-стиралки, для зоны 4 (гараж) ставлю автомат на 25А и пускаю в гараж по воздуху в гофре кабель NYM 3*4мм. Вся остальная проводка в доме будет монтироваться кабелем марки ВВГнг. В общем то как то так, подскажите уважаемые форумчане правильно ли я все решил, или допущены какие то ошибки, всю ночь сидел курил форум, сейчас уже со стеклянными глазами смотрю в монитор и могу плохо соображать. Планируемая схема подключения указана на схемах выше, только без одного автомата на розетку на кухне. Спасибо всем заранее.
Спасибо, получается вместо сипа по стене в гофре проложу медный кабель ВВГпнг 2*10мм. Все остальное верно? И еще вопросик, на форуме все стараются ставить УЗО, в моем варианте будет ли толк и правильным решением поставить сразу после счетчика одно общее УЗО на 50А, т. е получится так вводной автомат 50А - счетчик меркурий 201 - УЗО 50А 100ма - автоматы зона 1-4 ?
Фазную шину нужно взять либо в изолированном исполнении с крышкой, либо в виде гребенки, которая монтируется прямо на клеммах модульных устройств, либо вести последовательно проводом от одной клеммы к другой
Вот вроде бы учел все Ваши советы и набросал финальную схема распределительного щита, по которой буду монтировать, что скажете, все правильно? Ничего не упустил ? УЗО кстати по возможности поставлю справа от счетчика, все будет зависеть от размеров ящика.
Есть одно очень серьезное замечание! Не вводные автоматы (2 раздельных), а вводной автомат 2Р. Фаза и ноль должны включаться/выключаться одновременно, коммутировать отдельно ноль ЗАПРЕЩЕНО.
Дифавтомат я так понимаю это совмещенный автомат и узо, но разве общий УЗО в распределительном щите не защитит в случае утечки и тп?