1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Балки перекрытия и стропила одноэтажного дома

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Azat8, 06.08.16.

  1. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Балки перекрытия и стропила одноэтажного дома
    Здравствуйте. Планируется одноэтажный дом 10x12 из пескоцементных блоков в полблока. Возникли вопросы о балках перекрытия и стропильной системе вальмовой крыши.
    Первый вопрос: Нужен ли верхний армопояс?
     

    Вложения:

    • пппп.png
  2. calina7234
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    calina7234

    Новичок

    calina7234

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Да, верхний пояс необходим! Он воспринимает нагрузку от кровли и равномерно распределяет на стену!
     
  3. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Это сколько? Какова толщина стены в итоге получиться - 200 мм.

    Стены придётся сильно утеплять или промерзать будут.
     
  4. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Да, пенопластом псб 25 фс, 10-12 см
     
  5. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Тоже так думаю, но по всей улице у одноэтажек ни одного верхнего армопояса:ogo:
    Советуют связывать мауэрлат с двумя послядними рядами блоков, и балки на мауэрлат
     
  6. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Монолитный пояс под мауэрлатом лучше сделать, хоть небольшой высоты 100-150 мм. Вы же для себя строите. Армирование пояса тоже простое, четыре арматуры d10 А400С, хомуты из d6 А240С, шаг 200 мм.
     
  7. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Благодарю. Вот еще задумался над заливкой перемычек самостоятельно. Самое большое окно шириной 2,2 метра. длина перемычки получается 2,7, высота и ширина примерно как у блока (18x18см). Как быть с армированием? 4 прутка 12d или 14d?
    -
    И делают ли армопояса сразу над окнами (то есть армопояс будет являться перемычкой) в одноэтажных домах? Не могу найти примеры таких фасадов
     
  8. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Для того, чтобы точно сказать армирование необходимо знать, что будет нести на себе перемычка, по мимо собственного веса и веса кладки стены.

    Делают. Заливают перемычку и монолитный пояс одновременно, увязывая между собой армокаркасы.
     
  9. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Часто так делают. Но в основном Не правильно- делают армопояс высотой от 150мм с пространственным армированием- ясно, что он вполне и как балка будет работать.
    А лучше/экономичнее так- армопояс 50-100мм а над окном и с заходом на стены на 300-500мм. высота "армопояса" увеличивается за счёт того, что кладется U- блок/ пол блока, или вообще нет блоков, т. е. над проемами опускается Низ армопояса (вместо того чтобы увеличивать его высоту по всему периметру). В армопоясе всего 1 слой арматуры достаточно (без каркасов), и эта арматура будет Верхней в балке над окном где уже армироване в 2 уровня с хомутами= балка.
     
    Последнее редактирование: 11.08.16
  10. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    при таком варианте поверх перемычки будет кладка двух блоков, ну и собственно сама крыша. Не нужен точный расчет) Какое армирование будет оптимальным, с запасом прочности.
    армммм.jpg
    Так? А как к такому низкому армопоясу крепить мауэрлат? Если также через штыри или проволоку в армопоясе, для ветра не легковато?
     
  11. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Перемычка над окном 2.2 м, сечение 18х18 см, при армировании шестью стержнями арматуры d16 А400С с хомутами d6 А240C шагом 150 мм, выдерживает нагрузку не более в 1.5 т/м.п. Максимальный прогиб 4.5 мм. Бетон класса В20.
    Сколько это - 1.5 т/м.п., много или мало решать вам.
    В вашем случае уменьшить армирование перемычки не получиться. т. к. у вас сечение маленькое, что сказываться на прогибе, поэтому принимать армирование стержнями диаметром менее, чем 14...16 мм не советую.
    Если вдруг захотите уменьшить диаметр и количество рабочей арматуры в перемычке, можете усилить перемычку по бокам двумя мощными уголками или швеллерами.
     
  12. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Ага
    Вот уж где вариантов масса- на месте вам виднее
    А дачные каркасные дома? Они легче чем вся ваша крыша, а летают у нас не часто. Вот в Америке, откуда, ИМХО, мода и пошла крышу крепить к фундаменту :) другое дело.

    @sdf379,
    М=1,5*2,2*2,2/24=0,3= 3кНм (для схемы с Защемлением)
    а с аримрованием д16 низ 3 верх 2 балка сечением 180х180 потянет изгибающий момент в 30! кНм
    То есть распределенную нагрузку в 15 (патнадцать!) тон/м.п.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 12.08.16
  13. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    @demetrodon, ВЫ НЕ ПРАВЫ. Если вы не проектировщик, а вы не проектировщик - это видно по ошибкам в расчётах, то не делайте замечании человеку, который проектированием зарабатывает себе на хлеб. Да и удалите свое вложение - это бред, не позорьтесь. Объяснять почему это бред я вам не собираюсь в дискуссию вступать тоже.
     
  14. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    @demetrodon, можете не тратить силы мне на ответ, т. к. я вас загнал в игнор.
     
  15. Azat8
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Azat8

    Участник

    Azat8

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Спасибо. А можно повлиять на сечение, например, сделать ее более высокой 20-25 см? Т. е 18x25 и тому подобное