Подключение от щитка учета на столбе к распределительному щитку в доме

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Foxer05, 11.08.16.

  1. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Подключение от щитка учета на столбе к распределительному щитку в доме
    Подскажите, есть такая схема (в прикрепленном). От щитка до дома нужно тянуть метров 40, буду тянуть три фазы, потребителей 3-х фазных не будет, тяну 3 чтобы равномерно нагрузить.

    Не могу понять какая схема у меня: TN. TN-C-S или другая? можно ли мне тянуть из щитка 4 провода, и около дома разделять нулевой проводник (если это допустимо (про разделение),
    каким сечением провод медь взять (в трубе пнд в земле)
    Электрик говорит что можно 4*6, возле дома разделить,
    На форуме я так понял такого не рекомендуют. как я понял на форуме рекомендуют сечение 10.
    Разве нельзя считать, что 4 провода пройдя через счетчик (заземление на ящике тоже есть) также продолжаются до дома и там разделяются на 5?
    запутался уже совсем :faq::faq:, а глядя на примеры уже не знаю можно ли доверять приглашенному электрику.
    про УЗО электрик говорит что не нужно, вроде в практике часто в хоз деятельности (пока стройка и т. д.) имеются утечки (типа насос в скважине и т. д.) на которые реагирует УЗО и постоянно отключает.
    Это так?
    На форуме рекомендуют УЗО. Действительно ли есть проблема срабатываний, так скажем, ложных? Как решается проблема.
     

    Вложения:

  2. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Сначала почитайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Судя по вашей схеме все уже разделено в ЩУ
    Электрик или лукавит или он плохой УЗО в ЩУ защищает от проблем в кабеле от ЩУ к РЩ
     
  3. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    @Foxer05, схему вижу. А фото щитка учета реальное дадите?
    А то на схеме аж УЗО на 32А нарисовано, ну бумага-то все стерпит)

    Если щит учета сделан по схеме и без ошибок то надо пятижильный кабель брать.
     
  4. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    фото сделаю. выложу
     
  5. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Вот такой щиток
     

    Вложения:

    • IMG_2634.JPG
  6. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Разве нельзя считать, что 4 провода пройдя через счетчик (заземление на ящике тоже есть) также продолжаются до дома и там разделяются на 5?
     
  7. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Электрика поменять, вместо выходного автомата поставьте УЗО и поменяйте 0 шину на чтонибудь посолиднее или поставьте двойную.
    Ваша схема №8
    P. S. Розетку хоть купите нормальную!
     
    Последнее редактирование: 15.08.16
  8. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Несмотря на возможность быть посланным изучать форум, задам свои вопросы, форум я читал, если бы нашел и понял бы ответы, то не задавал бы здесь:
    где все-таки можно разделить ноль, можно ли ЩУ рассматривать только как место учета и разделить ноль в распред щитке в доме?
    какое сечение по меди в земле в пнд взять:
    варианты - если ноль делить только в ЩУ ?
    - если тянуть 4 провода?
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что Вы привязались к этому делению? вам уже ответили, что
    Да, розетку в щитке обязательно защитить УЗО
    В доме делайте схему ТТ (ввод из ЩУ 4 провода и отдельно провод от ЗУ)
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941
    Адрес:
    пригород г.Голицыно