    Выбор автоматов и УЗО - щит учета на улице
    Добрый вечер!
    Выдали такие ТУ (см вложенную картинку).

    По автоматам остановился на
    ABB S203 Автоматический выключатель 3P 16А (С) 6kA (2CDS253001R0164) ​

    На форуме вычитал, что стоит добавить противопожарное УЗО.
    Как определить действительную необходимость в этом, или достаточно будет ставить УЗО на вводе в доме?
    • АС-300mA-25A (и далее тогда в доме делать AC-100mA-25A при вводе, а дальше на отдельные линии 10-30mA) - т. е. только селективность по току утечки
    • S - 300mA-40А (и в доме тогда на входе AC-100mA-25A) - селективность и по току утечки и по времени срабатывания?

    20160811_005905.jpg
     
  2. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Добрый день! Вопросов было 2. Надо ли ставить ВДТ в ЩУ и если надо, то какой?

    1. о каких утечках идет речь при подключении дома от ЩУ по ВЛ? Какие токи утечки в этом случае отсечет ВДТ в ЩУ по сравнению с ВДТ в ГРЩ дома?
    2. Какой ВДТ ставить в ЩУ из приведенных выше?

    На фото показаны Астро-УЗО, не видно какие номиналы, на схемах показано УЗО S-63А/100мА.
    Насколько я понимаю, утечки могут быть разными в случаях если от ЩУ до дома ВЛ или КЛ?
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.18
  3. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @rlk1981, УЗО ставить нужно.
    Выбор по току и времени.
    upload_2016-8-12_10-25-14.png upload_2016-8-12_10-26-27.png
    Двойное условие не отключения Da в случае замыкания ниже Db:
    IΔn (Da) > 3 IΔn (Db) и tr (Da) > tr (Db) + tc (Db)
    или tr (Da) > tf (Db), где:
    - tr – запаздывание отключения = время несрабатывания
    - tc – время от момента поступления команды на отключение (от измерительного реле) до момента отключения (включая время гашения дуги),
    - tf = время отключения: от момента обнаружения замыкания до момента полного отключения тока замыкания:
    tf = tr + tc
     
  4. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Какие забавные ТУ :)
    Автомат с током отсечки 16А - поржал)
    Алюминиевый кабель СИП)

    А почему всего 16А, а не законные 15кВт? Или это что-то типа ТУ в произвольной форме от главного энергетика СНТ? ;)
     
  5. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    46

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    46
    В подавляющем большинстве случаев вижу трёхполюсные автоматы. При покупке RP63 C32 в УЗО-Астро спросили, почему не 4-х полюсной и что защитит от замыкания "нуля на "фазу"?
    Если это обсуждалось - подскажите, в какой ветке.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18
  6. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    От замыкания нуля на фазу защищают автоматы, установленные в фазах (тот же самый трехполюсный).
    Ноль без большой необходимости коммутировать не стоит
     
  7. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    46

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    46
    Вопрос, видимо, дилетантский :|:: если фаза замкнёт на нулевой провод до ВРУ, а ноль идёт прямиком в счётчик, то счётчик не погорит?
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Мытищи
    От отсутствия разьединителя в ноле не погорит.
    А вот от присутствия разьединителя в нулевом рабочем проводнике может погореть весь дом.

    Странные ТУ, прописана марка автоматов, СИП надо в трубу запихнуть, 16 ампер...
     
  9. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    ТС темы был я в 2016 г. это ТУ от председателя. 16А так как 10кВт. С тех пор ЩУ был переделан и принят мосэнерго. для меня тема неактуальна.
    Сейчас у меня в ЩУ стоят:
    ABB S203 С16, Wh Меркурий, проходная клемма РБП95 и УЗО ACTI 9 4П 63A 300MA-S AC, второй АВ был удален при установке УЗО.
    Схема ЩУ была выполнена по модельной схеме из альбома уважаемого @Avs7153
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18