Купил участок в М. О. Химки сейчас куплю бытовку и начну строиться. Напишу заявление на подключение электричества, сколько просить киловатт? Хотелось бы побольше 5 – 15, но напишу 10 к.в., а мне выставят для меня сейчас не реальное ТУ, и что опять писать заявление и просить меньше и потратить драгоценное время. Как быть? Сколько сразу написать, что бы реально дали (по максимуму) для строительства?
Пишите 5 кВт на строительные нужды и не тратьте драгоценное время. Отстроитесь, напишете 15, получите ТУ (какими бы они не были) и вперёд...
Подключайтесь сразу на постоянку. Не связывайтесь с времянкой и просите по максимуму 15 к.вт. И потом чем, интересно отличается ТУ 15 квт и 10 квт. Если у сетевиков не хватает мощностей, они как правило сами уменьшают аппетиты претендентов.
Запас карман не тянет, просите сразу 15квт, мало ли, вдруг придется одновременно бетономешалкой, сварочником, тепловой пушкой пользоваться или электричеством бытовку обогревать, а кто-нибудь еще и чайничек поставит...
Так вопрос стоял конкретно о строительстве, а не о постоянном питании. Каков вопрос, таков и ответ. Однофазки в 5 кВт... за глаза и за уши. имхо
Согласен. Почти во всех сетевых организациях принято за правило - сначала заключать договор на присоединение по постоянной схеме, а потом в рамках этого договора выдавать временную мощность на период строительства. Просить конечно нужно сразу столько сколько понадобится в жизни. Каждый должен сделать свой подсчет мощности всего энергопринимающего оборудования, может кому-то и 35 кВт будет мало... А вот до 15 кВт дать просто обязаны! И для меня не понятна разница 15 -12 -9 -7 кВт, когда не дают 10, а дают 7 или 5кВт?? Бред...
А вот выделяют вообще 3,5 кВт максимальной мощности для 3-х фазного ввода... Даже стиралку не подключить будет.
Чем обосновывают? Может перегрузкой старой ТП? Или перегрузкой сети 0,4? Ну как говорится это проблема сетевой организации. Для этого и ввели тариф на технологическое присоединение. А просить и получить вы можете сколько вам надо!
Что-то бред какой-то... Для однофазной сети 5 кВт, для 3-х фазной 15 кВт. И тех условия 550 рублей стоят. Но встречал когда отпуск мощности был 3,5 кВт для однофазной сети, там ТП слабое было. Вот если свыше 15 кВт , - то по 1 тыс.руб за киловатт придется платить.
Ну естественно никому не хочется вкладывать лишние деньги в реконструкцию электросетевого хозяйства. Но если вы не будете слушать росказни как все у нас перегружено и наладом дышит, а будете действовать с букы закона и своих потребностей, то и дело сдвинется с мертвой точки. Подали заявку - получили ответ (официальный) или договор с ТУ. Не получили ничего - написали уже не заявку, а жалобу. Не получили ответ на жалобу - написали жалобу повыше и т.д. Только все документы, которые вы сдаете, должны остаться у вас в копии с проставленным входящим номером и датой. Если вдруг (не дай бог) придется писать жалобу - было что приложить. Свыше 15 кВт по 1000 р за 1 кВт? Это же даром!
В последствии можно получить ТУ, в котором будет прописана фраза по которой вам вменяется замена трансформатора, и замена линии. Насколько помню постановление 334 не имеет строгой нормы о количестве килловат, которые будут выделены потребителю, есть норма по которой потребителю не имеют права отказать в подключении электричества до 15 к/вт, а вот сколько дадут вопрос открытый.
По поводу работ согласен, написать могу все что угодно. Я уже писал на этом форуме по поводу технологического присоединения - практически в каждом конкретном случае это происходит индивидуально (касается работ необходимых для присоединения). Соответственно и разбирать можно и нужно каждое присоединени по косточкам отдельно. Я так же еще раз повторюсь, что каждый решает сам сколько ему просить мощности путем подсчета мощности всех энергопринимающих устройств на присоединяемом объекте. Кому-то и 3 кВт хватает за глаза. Кому-то и сотни мало. Я так же понимаю, что на конце линии 0,4 кВ сечения провода может не хватить для полноценной запитки объекта и сетевая организация может попытатся переложить кап.ремонт линии на вновь присоединяемого и т.д. Но мне кажется мы отошли от темы разговора... Еще раз рекомендую определиться с величиной необходимой мощности для постоянного электроснабжения объекта и подавать заявку на постоянное электроснабжение, а после получения (подписания) договора на технологическое присоединение подать заявку на механизацию строительства, скорее всего, но не всегда, с указанием меньшей мощности присоединения.
Дело не в том, сколько себе насчитаешь, а сколько дадут в натуре. Мне допустим надо для проживания 12 квт при трехфазном подключении, а дают 5 при тех же трех фазах, а кому то еще меньше и подвинуть сетевиков порой просто невозможно. А если начинать писать несогласие, то получим затяжку времени, причем в лучшем случае на месяцы, причем даже жалобы в ФАС, не факт что помогут.