1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Жить ли этому фундаменту?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Фарыч, 07.08.16.

  1. Фарыч
    Регистрация:
    03.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Фарыч

    Новичок

    Фарыч

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Жить ли этому фундаменту?
    Приветствую, я тут новичок, и вообще я новичок в стройке. Но решили строиться и начать как всегда с фундамента. Никогда не спешите, консультируйтесь, разговаривайте с многими, лучше с опытными и как можно со многими, ведь это ТОЛЬКО ВАМ НАДО, а вешают лапшы то сколько... В общем спешка (хотя спешить некуда) и неопытность делают своё дело, и сие чудо залилось в землю. Имеем:
    буроналивные сваи 2 метра в земле Д25 с армированием д12 по 3 штуки свае, на 3 метра 3 связки треугольником,
    ростверк 50 ширина, высота 50 с армированием д12 4 шт и через каждые 40-50 см хомуты.
    Сваи на песчаной посыпке, как и ростверк.
    Почва сплошная глина.
    Дом планировался каменный: блоки 380мм+зазор+облицовка 0,5. Теперь в замешательстве, лучше сломать и воткнуть новый ленточный глубиной 2 метра на следующие годы, и спать со спокойным сердцем и умом, или же я ошибаюсь? Регион Татарстан. Один раз строюсь, не хотелось бы единственный раз запороть.
    То что красным обведено очень смутило и даже страшит, то что подчёркнуто настораживает.
    Прямоугольники убрал, там веранда ленты нет. qd3zEEFM1Awфсфв.jpg
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Делать геологию, выяснять характеристики грунтов основания. возможно ленты шириной 50см будет достаточно.
     
  3. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    Есть вот такая тема, можно пересчитать на д25, если ростверк лежит, а несущей способности свай не хватает... вопрос к гуру-ростверк утеплить и считать его как незаглубленную ленту?
     

    Вложения:

  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    если лента опирается на материковый грунт, то площадь опоры по сравнению с этими спичками-сваями у нее выше. так что они просто "болтаются" на ленте.
     
  5. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    Не согласен
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    аргументируйте
     
  7. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    МЗЛ на черноземе в 80-130 см заливать как-то не хочется)
     
  8. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    Сваи имеют опору на грунт и касательные силы тоже выкидывать не нужно. Садят-часть нагрузки примет ростверк, какую часть оставит на сваях посчитать не могу (не хочу), но что бы "болтаться"-аргументируйте, плиз...
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    не знаю, о чем Вы. у автора ростверк стоит на песчаной подушке.
     
  10. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    Вообще, на данный момент (он залился) зачем ему геология? Чем сия наука сейчас поможет?
     
  11. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    А я не в ту тему это сообщение бросил-ошибся. Давайте его опустим. Вы по существу аргументируйте.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    поможет понять, можно ли использовать далее этот фундамент. надо ли его разбирать или подходить иначе к выбору этажности и материалам дома. геология позволит точно это посчитать. потому по табличным данным для самой фиговой глины полметра на каменный дом в 2 этажа (не знаю, кстати, сколько их у автора) лента не пройдет с большой долей вероятности.

    легко. по плану 24 или 25 свай
    свая 250мм. площадь опор всех свай 1,2кв.м.
    площадь ленты 22,7кв.м.
    это 5% и 95%. примерно вот так оно и поделится между сваями и лентой, когда сваи, которые при таком диаметре, конечно, не способны воспринять такую нагрузку - сядут, позволив заработать ленте.
     
  13. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    Касательные вообще не считать на сваях? Я выше расчет в файле выложил-неправильный? Подушку не передает давление на нижележащий грунт? Ростверк со сваями садится ниже не будет?
     
  14. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794
    Адрес:
    Орел
    @Фарыч, пусть Вам пересчитают нагрузку на сваи. Мне кажется - они не вынесут. И шаг редковат для ростверка под каменный дом и диаметр. И конечно - гиология. Тогда будет видно- либо ростверк доводить "до ума", либо в МЗЛ его превращать...
     
  15. Relax77
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119

    Relax77

    Живу здесь

    Relax77

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    119
    И главный вопрос-выход из ситуации какой?