Водяной теплый пол в квартире не работает от теплообменника

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lockstock, 06.08.16.

  1. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Водяной теплый пол в квартире не работает от теплообменника
    Уважаемые форумчане, устал от попыток решить свою проблему, прошу помочь.
    Исходные данные
    Квартира
    Площадь - 66 кв. м + лоджия 3,8 кв. м
    Тип дома - монолитно-кирпичный, стены: облицовочный кирпич, утеплитель 100 мм, легкий бетонный блок (вроде пеноблока или газосиликатного блока) 500 мм
    Этаж - 13
    Этажность - 13 + сверху технический этаж высотой ~ 3 м
    Тип отопления - общедомовое отопление: горизонтальная разводка по квартирам со стояком на площадке.

    Водяной теплый пол
    Сделан по проекту WaterEnergy. ru, оборудование закуплено в Teplopol. ru, монтаж выполнен самостоятельно. Описание системы: тепло для коллектора труб теплого пола «снимается» от общедомового отопления с помощью медного теплообменника. Для межсезонья предусмотрен электрокотел. Проект и фото в приложении.

    Проблема 1
    Пол теплый только возле коллектора теплого пола, в остальных местах холодный, воздух зимой в квартире некомфортный и прохладный. По моему мнению, теплообменник не достаточно нагревается (хотя температура в общедомовом отоплении 60-70 градусов) и, соответственно, не достаточно передает тепла в контуры теплого пола. При включении электрокотла проблема исчезает, однако, цена такого «удовольствия» ~ 5000 руб. в месяц.

    Попытки решить проблему
    1. Обращался к поставщику оборудования, который посоветовал выкрутить термостат на выходе из теплообменника и оставить систему без подогрева электрокотлом на полутора суток. В итоге температура стала некомфортно холодной. Просил их приехать за плату в течение двух месяцев, но три просьбы остались не удовлетворенными – сначала автомобиля не было, а потом спецы в командировке.

    2. Приглашал инженера управляющей компании: он почистил фильтр на выходе из коллектора на площадке и повыливал пять вёдер воды из обратки на том же коллекторе. Теплообменник сразу стал горячим, однако, спустя минут десять снова вернулся в исходное состояние.

    3. Приходил знакомый сантехник: предположил, что есть проблема с обраткой между коллектором на площадке и моей системой. Купили и кинули трубу на эту обратку – всё осталось без изменений.

    Проблема 2
    Снижается давление воды в контуре теплого пола с рабочих 1,5 бара до нуля примерно за два месяца. Решается периодической подкачкой компрессором.

    Фотки
    DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG DSC_0080.JPG DSC_0083.JPG
     

    Вложения:

    • DSC_0080.JPG
    • DSC_0081.JPG
    • DSC_0082.JPG
    • DSC_0083.JPG
  2. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Проект и спецификация оборудования (не смог прикрепить к первому сообщению).
     

    Вложения:

  3. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    попробуйте закрыть все вентиля на радиаторах
     
  4. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Спасибо за ответ в моей теме! Я неоднократно пробовал закрывать вентиля на радиаторах и на коллекторе радиаторной части.
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зн
    а у вас подача и обратка на теплообменнике какой температуры?
     
  6. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Подача на теплообменник была равна подаче из общедомовой системы, которая в зависимости от погоды была 55-70 гр.
    Обратка была ~25 гр., причем, если отключить контур, который идет на теплообменник и оставить только контура на радиаторы, то обратка оставалась такой же холодной. При этом радиаторы были достаточно горячие.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Циркуляции у вас нет. в первом контуре.
     
  8. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Как это устранить? Есть ли норматив по циркуляции в общедомовом отоплении, если да, то как узнать соблюдается ли он?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Внимательно сравните предложенную схему с реальной. Обратите внимание на заявленный и реально использованный материал.
    Это Вы зря. Ваше "творчество" + "творчество" конторки = то и имеете.
    Она и должна быть. Имхо, система не рассчитывалась. Указана завышенная мощность радиаторов.
    upload_2016-8-7_13-51-34.png
    Возможно и мощность ТП иная. Нет полной информации по ТП. Не указанно покрытие, не указанна температура на поверхности пола, не указана площадь контуров, не указана внутренняя температура, не указаны настроечные значения, нет схемы узла смешения и т. д.
    Такова конструкция данного узла.
    Всё правильно, это конторка лохотронщиков, а не дураков. Чем они Вам помогут, если отсутствуют расчёты?
    Советую заменить на МП 25, х2,5 (26х3)(указано белыми стрелками) и выставить на расходомере расчётное значение (указано красной стрелкой).
    upload_2016-8-7_13-16-58.png
    Советую убрать термоклапан.
    Проверить на соответствие параметры теплообменника.
    Советую изменить конструкцию узла смешения. Некоторые варианты.
    upload_2016-8-7_13-35-58.png
    Но в любом случае советую удалить радиаторы с коллектора ТП. Контролировать температуру теплоносителя в тёплом полу советую после смешения. Имхо. Подача 50*С, это слишком много.
    Имхо, советую всё-таки, выполнить расчёты. В крайнем случае сделать такую прикидку, определившись с покрытием
    upload_2016-8-7_13-49-33.png
     
  10. АлексейЛебедев
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    АлексейЛебедев

    Участник

    АлексейЛебедев

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Наверно, мал расход через теплообменник? И есть подозрение, что его не увеличить даже подключив теплообменник напрямую в коллектор.
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    ИМХО судя по фото теплообменник не правильно подключен.-Нужно теплообменник к общедомовому стояку, а НСУ уже после теплообменника.-И котел подключать между теплообменником и НСУ (насосно-смесительный узел).
     
  12. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Уже понял, но при покупке было сказано, что собрать и отрегулировать очень просто.
    На кухне, в прихожей, туалете, ванной уложена плитка, в остальных местах - ламинат. Под стяжкой 50 мм пенополистирола, стяжка 50 мм, в стяжка была сетка вроде 100х100, к ней были прикреплены трубы теплого пола.
    Узла смешения у меня нет: общедомовое отопление отделено теплообменником от теплого пола.
    Сначала собрал с МП, однако, труба перегнулась и я предположил, что причина в ней, поэтому заменил на такую.
    Расходомер выкручен на максимум, на остальных контурах для эксперимента закрывал.
    По-моему, у меня ничего не смешивается.
    Радиаторы на левом коллекторе, трубы теплого пола на правом.
    50*С никогда не было, вначале на термостата было выставлено 35 градусов, потом на максимум, потом вообще выкручивался. Все это не нагревало теплообменник и коллектор теплого достаточно.
     
  13. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    У меня тоже такое предположение, что циркуляция в теплообменника мала. Для эксперимента я отсоединял трубу после теплообменника и сливал воду - тогда он сразу отлично прогревался, потом после подключения все возвращалось.
     
  14. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Левый коллектор подключен к общедомовому стояку. От левого коллектора запитан теплообменник. Вы предлагаете сразу на прямую повесить теплообменник, а после него уже коллектор для радиаторов? Можно попробовать, но напомню, что для эксперимента я отключал на этом коллекторе все контуры, кроме идущего на теплообменник.
    Если я правильно понимаю, у меня нет смесительного узла. Брать воду из общедомового отопления нельзя.
     
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    от стояка коллектор радиаторный, на этот коллектор вешаем теплообменник (с торцов, с дюйма) далее НСУ на ТП.