2 этажа ВТП и 3 насоса

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andy172, 06.08.16.

  1. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 этажа ВТП и 3 насоса
    Доброго дня!
    Нужна помощь с гидравликой.
    Дано: 2 этажа только ВТП, 1 эт - 7 контуров 20 трубой, петли 84-100м, 2 этаж 6 контуров 20 трубой петли 78-100м. Котел - газовый настенник. Отопление только ВТП, без смесительных узлов. Схема СО в аттаче. Все что на схеме, находится в теплогенераторной, коллектора в центре этажей. все прекрасно работает до одновременного включения этажных насосов - остановка котла по протоку ТН. Иногда, какое-то время, работает при двух включенных на первой скорости насосах. Так же прекрасно работает при искусственно зауженных (шаровыми) этажных магистралях. Все понятно и закономерно. Легко исправляется гидравлическим разделителем. Но, наверняка есть более простое и, самое главное, недорогое решение? Поделитесь.
     

    Вложения:

    • СО1.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Если можно без словоблудия, по простому "для тех кто в танке".
     
  3. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хм. А что не понятно-то? При одновременном включении насосов этажей, нарушается проток ТН (теплоносителя) в котле и он отключается.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Кто есть котёл, ошибка при выключении, давление в системе при неработающих насосах.
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в котле нет перепускного клапана, то поставьте его, либо просто перемычку, и еще вопрос у Вас котел конденсационный?
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может обойтись одним котловым насосом?
     
  7. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не думал что эта информация существенна. Baxi Eco 24кВт, обычный, закрытая. Давление 1.2, и с включенными и с выключенными. Котел старенький, таких ошибок не показывает, но дисгармония работы насосов очевидна.
     
  8. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про клапан надо уточнить. Перемычку - это байпас между подачей и обраткой? Типа так как на картинке?
    Котел обычный, Бакси, работает на минимальной температуре. Узлы подмеси, конечно придется делать, но, пока не до жиру:) да и вопрос согласования работы насосов все равно останется.
     

    Вложения:

    • СО3.jpg
    Последнее редактирование: 06.08.16
  9. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, что зашли. Хотел вас через личку пригласить:) Боюсь, одного насоса мало. Всё таки 1200 метров трубы) Хотя сопротивление и не велико - магистрали к коллекторам ПП32, все петли сшитый полиэтилен д20, но с одним котловым на расходомерах обоих этажей ровно "единица". Расчеты делались для дельты в 5 градусов. Я вот думаю не перепаять ли насос, "шестерку", на подачу и посмотреть как будет, может она с котловым прокачает все. Любой из двух насосов, на максимальной скорости, работает вместе с котловым без проблем для котла.
     
    Последнее редактирование: 06.08.16
  10. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да как на картинке байпас, но обычный котел нельзя использовать на низкой температуре постоянно, там ведь минимальная температура 35-40? а как вы делаете ее ниже?, узлы подмеса вам никак не помогут, автоматика котла будет как работать как пулемет
     
  11. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть автоматический байпас в котле, но он для аварийных ситуаций. Была такая мысль, поставить байпас поближе к котлу, чтобы создать котловому нулевое сопротивление, вот только какое сечение трубы, те же 32ПП? И ОК нужен там или нет?
    Минимальная 30, ниже конечно никак не могу, термостат немного помогает, комнатный, он специально для ВТП, с расчетом на инертность. Почему нельзя на низкой постоянно? Если производитель сам установил такую температуру для отопительного контура и заявляет это как режим "теплый пол", то почему нет? Но сомнения, несмотря на это, есть:)] Вот по этому и хочется смесительный узел, скорее всего на двух ходовом с вентилем на байпасе для регулировки, чтобы выставить подачу с котла градусов на 55. Но, как уже говорил, вопрос "несогласованности никуда не денется.
    Не понял. Почему?
     
  12. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если вы узлом подмеса сделаете температуру ниже котловой, то он будет сильно тактовать, а что за модель котла с минимальной температурой 30?
    32 мм, и обратные клапана перед всеми насосами
     
  13. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бакси настенники по моему все. Картинка.
    ОК стоят, на обратке, между насосами и котлом, они есть на схеме СО. Я спрашивал о необходимости ОК на байпасе.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2016-08-06 в 21.57.42.png
  14. andy172
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100

    andy172

    Живу здесь

    andy172

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чего бы? Сейчас же он не тактует:)
     
  15. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    потому что у вас температура в полы идет низкая, я писал о том что если вы на узлах подмеса поставите более низкую температуру чем в котловом контуре, на самом деле я вообще не понимаю зачем вам этот гемморой с узлами подмеса и насосами, котловой насос наверняка продавит все ваши полы, у вас сопротивление по петлям небольшое.
    Все же применение простого котла напрямую в полы считаю неправильным ИМХО.