    подскажите пожалуйста, сегодня на работе спорил с главным инженером

    вопрос заключается в следующем, почему лучше делать (в особенности работы настенного котла в режиме теплого пола)
    12 контуров по 45 метров
    или 9 контуров - по 60 метров
    или 6 контуров - по 90 метров

    условие - площадь пола одинаковая, но случаи разные

    говорю лучше сделать или 45 или 60 насосу проще

    мне говорят какая разница - объем в трубах одинаковый

    говорю им сопротивление в контуре разное будет при разных длинах - а мы ориентируемся на самый загруженный контур (напорная часть насоса)

    и складываем все расходы

    мбо все планируется на насос котла вешать - скажем скат - там насос 15-60

    у нас как правило полов 120-140м

    все таки рекомендую стрелку делать и дальше еще насос

    1. как посчитать если шакафа два 1эт и второй этаж? насос один
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не всегда малые потери в контуре хороши для насоса. Наиболее благоприятный режим насоса - когда характеристика сети пересекается с характеристикой насоса во второй трети кривой. Как то так:
    UPS 25-60.png
     
    Последнее редактирование: 05.08.16
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Не всегда большое кол-во контуров малой длины рационально, необходимо найти золотую середину. А нагрузка на насос - как и писалось выше, но отступления не приводят к расстрелу.