    Всем доброго времени суток!
    Планировал сделать цокольный этаж на склоне. Задняя часть которого должна была находиться в грунте, передняя открыта. Неожиданный поворот событий заставил задуматься... Подскажите, ситуация следующая.
    На сегодняшний день залита подпорная стенка (она же якорь, лента, она же опора передней части плиты), и плита 200 мм армированная 16мм арматурой в две сетки 200×200. Все это лежит на конкретном скальнике, экскаватор среднего размера глубже копать не смог. Подушка из гравия 5-20 300мм, подбетонка 50 мм
    Если на этом этапе отказаться от строительства цокольного этажа, как утеплять плиту? По бокам и утепленная отмостка? 20160705_155453.jpg 20160727_174708.jpg
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    50 мм эппс по полу+теплые полы + стяжка по ним внутри
    А снаружи 50 мм эппс 50-80см"отмостка"
    (если что - то уточните вопрос) :um:
    А то я это:|:
    "На автопилоте":|:
     
  3. heliski
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59

    heliski

    Живу здесь

    heliski

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59
    Отмостку утеплять?
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    Вы не указываете ваш регион и на каких грунтах лежит ваша плита. Но если вариант худший с промерзанием и пучинистым грунтом то:
    -отмостку утеплять до зимы
    - торцы плиты утеплять до зимы
    - саму плиту по поверхности утеплить до зимы.
    - выполнить планировку к зиме, обеспечивающую водоотведение от плиты поверхностных вод.
    после таких инж. мероприятий плита проблем иметь не будет, если ваша подушка гравийная достаточно уплотнена.
     
  5. heliski
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59

    heliski

    Живу здесь

    heliski

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59
    Камчатка, грунт скала, воды нет, через неделю на эту плиту начнем ставить каркасный дом.
     
  6. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    Условия у вас хорошие. вот только сейсмика, но вы армируете. ставте каркасник но в зиму условия обозначенные выше надо выполнить.
     
  7. heliski
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59

    heliski

    Живу здесь

    heliski

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    59
    Армирован в две сетки 200×200 16 арматурой.
     
  8. Полев
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    20

    Полев

    Живу здесь

    Полев

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    20
    Если до зимы планируете уже возвести каркас, то, конечно, лучше утеплить и отмостку и цоколь. По периметру плиты сделать выимку около 30 см, сделать уклон обязательно, на дно уложить песок с послойной трамбовкой, затем технониколевскую экструзию, далее можно и бетоном залить. На стенки ЭППС крепить можно клей-пеной, можно той же технониколевской, и механическими крепажами.