1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сделал геологию. что дальше?

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igor_zakipniy, 04.08.16.

  1. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Сделал геологию. что дальше?
    Какой фундамент выбрать? По проекту (без геологии) предлагают полнозаглубленную ленту. Армированую подушку 300мм +ФБС без верхнего армопояса. Ширина подушки от 1.4 до 0.6. Чето не сильно нравится, но с другой стороны пугает наличие пылеватого песка

    1. - Геология прикреплена
    2. УГВ - 2.8 (глубина промерзания 1м.)
    3. Карта высот от 70.58 до 70.35
    4. Этажность. 2 этажа
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Газобетон d400 400mm Плиты перекрытия
    6. Полы по грунту. 400мм над грунтом
    7. Режим проживания, чем отопление. ПМЖ. Первый этаж - теплый пол. Второй - радиаторы. Гараж не отапливаемый
    001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
    Capture.PNG Capture3.PNG
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    У вас нет пылеватого.
    МЗЛФ, не стоит лезть вглубь, у вас геологические условия ухудшаются с глубиной .
     
  3. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    А как тогда быть с неотапливаемым гаражем? Лить отдельный фундамент? Я так понимаю под МЗЛФ нужно отапливаемое помещение с утепленной отмосткой и цоколем. Но в гараже тепла пожет нехватить и высока вероятность пучения
     
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Заложить под стяжку пола 5 см утеплителя.
    Конечно.
     
  5. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Всегда считал себя продвинутым и не боялся всяких инноваций, а тут както стремновато). Почитал по МЗЛФ. Из того что понял - это то, что основное в этом фундаменте утеплиться, т. е. уменьшить глубину промерзания грунта и отвести воду за счет отмостки.
    Это все хорошо но есть вопросы.
    - Думаю мне подойдет Т-образный, высота подушки 300 + 500 (или 400) лента. Если углубиться на 400 в грунт то цоколь получится 400 (или 300). Пойдет?
    - Как рассчитать ширину ленты? Т. е. где в геологии сопротивление грунта?
    - ширина ленты будет 300 (для 400 блока)+100 утеплитель. Можно так?
    - Ну и придется на зиму оставлять если в этом году успею залить. Проблема?
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Да
    Подошвы ? Подушка вам не нужна. Обычно достаточно 200.
    500-600
    Пойдет.
    Я подробно не вчитывался.
    Лучше 350 все же.
    Нет. Можно утеплить по временной схеме.
     
  7. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Да, подошвы, оговорился
     
  8. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Но все таки вопрос по определению несущей способности грунта остался). Кто объяснит какие цифры смотреть и че с ними делать ?)
     
  9. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Простите за назойливость, но по ходу решил представить как это все будет происходить и немножко теряюсь в мелочах, например.
    - рыть траншеи или снимать 40см по всему пятну застройки?
    - уплотнять грунт перед заливкой и почему не нужна подушка?
    - ставить опалубку под подошву или положить в траншею гидроизоляцю и залить?
    - делать выпуски арматуры для анкеровки в ленту - это понятно
    - как гидроизолировать и чем (вертикально и горизонтально)?
    дренаж я думаю не нужен?
    - утеплять изнутри вертикально?
    .. пока все, но будут еще вопросы по армированию (это когда посчитаю ширину)
     
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Модуль деформации суглинка (19мпа).
    Обратитесь в профильный подраздел, за консультацией.
    https://www.forumhouse.ru/forums/144/
     
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Да
    Нет
    У вас и так плотный грунт.
    Да
    Не нужен.
    Снаружи
     
  12. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Вот на эти и по ним считать
    003.jpg
    Расчетное сопротивление для вашей мелкой ленты 23 т/м2.
    При ширине ленты 0.4 м, нормативная нагрузка на нее 9.2 тонны на погонный метр
     
  13. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Вот что у меня получилось. Немножко с запасом).
    Есть вопрос.
    - у меня есть колонна, отдельностоящая, я решил ее совместить с общей лентой. Правильно?
    - также под гаражными воротами между ЖБ колон тоже перемычка
    Жду конструктивную критику.
    Спасибо
     

    Вложения:

    • Untitled.png
    • Лента.png
    • Подошва.png
  14. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    В общем да.
     
  15. igor_zakipniy
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_zakipniy

    Участник

    igor_zakipniy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы.
    Теперь вопрос по крыльцу. Планируется вот такое крыльцо и терраса.
    - нужно ли делать анкеровку крыльца в фундамент? Т. е. сразу сделать выпуски арматуры из фундамента
    - утеплитель между фундаментом и крыльцом? Демпфер и т. п.
    Крыльцо.png