1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дренаж на основании геологии

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Furiya159, 23.07.16.

  1. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Дренаж на основании геологии
    Добрый день всем еще раз!

    Перечитала форум и похожие сообщения, плюс рекомендации уважаемого еван, но, видимо, без должных советов не обойтись - иначе тупик (.

    Анализирую отчет по геологии (см. вложение) и пытаюсь принять решение по системе водоотведения. Правильно ли я понимаю отчет относительно того, что необходимо учесть:
    а) наличие верховодки до 1м
    б) основной грунт - глина полутвердая, которая является слабопучинистым грунтом судя по фразе из отчета "ИГЭ1 (глины полутвердые) следует относить к слабопучинистым грунтам" (мне казалось, что глина все-таки сильнопучинистый грунт -здесь совсем запуталась)
    в) наличие УГВ до уровня 1,4м в период повышения уровня подземных вод (при наличии мзлф - чем вообще этот уровень УГВ страшен? В отчете не увидела ничего про капиллярный подсос: имеет ли он какое либо влияние на уровень угв, верховодки в нашем случае!

    Мои действия в данном случае (ошибочно ли)?

    1) отвожу верховодку и поверхностные воды от дома.

    Действия: Для этого создаю вертикальную планировку, т. е. от дома на расстояния 4-5 м будет сделана разуклонка. Сам участок под уклоном сверху-вниз, поэтому попытаемся выровнять верхний грунт, дабы не было канав, линз и т. п.

    2) отвожу верховодку от основания фундамента для снижения сил морозного пучения.

    Действия: т. к. на основании отчета проектировщиком был предложен вариант мзлф с плитой перекрытия, то, во-первых, планирую сделать дренаж чуть ниже подошвы фундамента для отвода верховодки (за отмосткой). В верхней точке дрена будет залегать на расстоянии 50 см, далее с уклоном 0,003-0,005 на метр. Т. к. дом в верхней точке участка с уклоном, то, вероятно (правда, еще не замеряла) будет достаточно естественного уклона. В каждом углу дома делаю ревизионный колодец (в моем случае 4 шт). Далее тяну дрену к основному коллекторному колодцу, также соблюдая уклон. Напрямую вывести к канаве у дороги не получается, т. к. канава заглублена всего где-то на 40 см.
    Вопрос по ревизионному колодцу на углах дома: как выглядит он изнутри - дрены входят в него и там обрезаются, т. е. я должна видеть, как туда дренируется вода? На какой глубине в этом случае он должен быть закопан и что должно быть в его основании?

    3) отвожу поверхностные воды от основания фундамента.

    Действия: устройство отмостки с уклоном 2 см на 1.2м, а также по краю отмостки (по периметру дома) будет организована ливневка (через лотки). В самой низкой точке ливневки подземной канализационной трубой делаю отвод до канавы у дороги (здесь по идее уклона должно хватить)

    Плюс вопросы:

    - не поняла в итоге как организуется ливневка (сбор поверхностных вод) в остальной части участка, также лотками? Т. е. буквально лотки по газону? Требуется ли она?

    - требуется ли дренаж мелкого заложения для сбора верховодки в остальной части участка?

    - с учетом уровня УГВ следует ли делать дренаж на глубину промерзания по остальной части участка, если там планируется высаживать деревья, например, дабы не загнивали их корни?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Это к дендрологам.
    Возможно достаточно вертикальной планировкой. Если в пределах 10 соток можно пытаться без лотков, но с уклонами от 0.01. Лотки по газону -плохо. Надо прорисовать генплан так, что бы по контуру сопряжения покрытие - газон.
    Глубина лотка трубы + 30 см на отстойную камеру. Концы труб немного торчат.
    К этому п. п. добавьте утепление.
    Постарайтесь меньше насыпей, что бы избежать техногенной верховодки.
    Наоборот уровень УГВ влияет на уровень капиллярной канвы. Сам капиллярный подсос в меньшей степени влияет на степень пучения, чем верховодка и УГВ.
    Всё зависит от консистенции глины. В данном состоянии она может быть слобопучинистой.
    Но при замачивании ... Поэтому и задача дренажа МЗФЛ не изменять консистенцию пород.
     
  3. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное за комментарий, начинает вырисовываться картина.

    можно немного пояснить про "контур сопряжения"

    А можно пояснить: я расставляю колодцы на углах дома для проверки функциональности дренажа фундамента, устанавливаю его ниже уровня трубы на 30см. Я правильно понимаю, что у колодца есть дно, т. е. вода там собирается (отстаивается)? Т. е. в нем должно присутствовать отверствие на том же уровне (возможно чуть ниже) как в него входят другие трубы? (прикладываю картинку, типа так? kolodec2_1.jpg )

    Аналогично и для ливневки получается?

    А вообще концептуально для создания разуклонки: насыпать следует родной грунт, в моем случае глину, чтобы, к примеру, сгладить образовавшуюся линзу у края дома? Или щебень и песок наше всё?
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Песок и щебень создадут место для накопления воды. Можно более лёгкие грунты, чем глина, профезеровать и послойно уплотнить.
    Это колодец для ливнестока. Для дренажа - отстойник, без лотков.
     
  5. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Лоток устанавливается по границам: газон - покрытие, цоколь ограждение - газон, покрытие - покрытие, отмостка - газон. Когда лоток в газоне - это худший вариант, будет заиливаться. Вы должны вести лоток по сопряжению встречных уклонов или для перехвата вод с нагорной стороны.
     
  6. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Пытаюсь представить, т. е. буквально так? См. схему и фото дренажный колодец.jpg дренажный колодец_схема.jpg
     
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    @Furiya159, щебень убрать из отстойника. И по направлению уклона - отметка шелыги (верха) меньшего диаметра - приравнивается к большей.
     
  8. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Дренажный колодец обязательно должен иметь дно, либо возможны варианты?
     
  9. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    @nickpri, Если дренаж от УГВ то дно и стыки строго герметичны. Если от верховодки можно и на монолит посадить.
     
  10. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понял, что дно должно быть в любом случае? Либо в случае борьбы с верховодкой, то дно колодца не совсем обязательный элемент (например, на дно кольца подсыпать щебня и этим ограничиться)?