1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Установка распаечной коробки на потолке за натяжным потолком

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bolttt, 03.08.16.

  1. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Установка распаечной коробки на потолке за натяжным потолком
    Добрый вечер. На форуме в явном виде ответа не нашел, подскажите пожалуйста: допустимо ли по нормативам (ПУЭ, ГОСТы и т. п.) размещать распаечные коробки на потолке (бетонное перекрытие), за натяжным потолком?
    В нормативах пишут что к распаечным коробкам должен быть доступ, в случае навесного потолка - люки в нем и т. п. Можно тогда рассматривать натяжной потолок как импровизированный люк?
    Может у кого то есть опыт сдачи подобного соответствующим комиссиям?
    Спасибо
     
  2. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    @bolttt, не сдавали никому, но как решение нами - в потолках прямо под коробками есть вставки вентиляционных решеток. они снимаются и поучается доступ к коробке.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вам нормативы надо чтобы сдать объект или для себя?
    В случае с правильным электромонтажём, с правильными соединениями в распаечных коробках доступ туда обычно не нужен вообще.
    Именно там их и ставят если ведут кабели по потолку, натяжной потолок легко снимается если что.
     
  4. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Да ставят и там, и на стенах, и даже наглухо замурованными за гипсокартоновым потолком) Но вопрос скорее их области нормативов и теории - допустимо ли по ПУЭ ставить коробки за натяжным потолком?
     
  5. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    @bolttt, когда ПУЭ писался натяжных потолков то не было. потом никто не переписывал. если реально сдавать объект надо, то какое его целевое назначение?
     
  6. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
  7. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    @bolttt, не должны придираться. но вообще удивительно что его кому-то сдавать надо:faq:
    тяжело сдавать больницы/поликлиники и гостиницы. в офисных знаниях над навесным потолком (тот что на рейках) принимают на ура
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    ПУЭ этот вопрос регламентирует коряво.
    Доступность коробки - понятие условное. Она может быть на стене, достаточно крышку открыть. Но тяжелый шкаф-купе не позволяет.

    Для Вас важно только одно - если возникнет необходимость вскрыть коробку - придется снимать потолок полностью или частично. Если Вас это устраивает - делайте.

    Если Вы хозяин дома, то Вы никому ничего не должны сдавать или доказывать.
     
  9. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Под реечным потолком в офисах да - там отодвинул квадрат потолка и вот она коробка. Вопрос отчасти теоретический, так как электрик утверждает что по ПУЭ нельзя делать распаечные коробки за натяжным потолком, и гарантии на такие работы дать не может. Но как я не искал - в нормативах про натяжной потолок нет ничего, поэтому интересен опыт тех кто сдавал такое комиссиям. В случае если перед ним ставить вент решетку это можно считать люком, а если нет подобного люка - допустимо ли?
     
  10. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    @bolttt, не сдавали. электрики, честно говоря, мои смежники (я по пожарке) но вот проектов с натяжными потолками, сами понимаете, не делали. Муж электрик тоже, но уже не проектировщик а монтажник. Сделал лючки вент решеток и сказал отлично. но свой дом мы не сдавали)
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Электрик пусть даст гарантии на качество соединения. А оно не зависит от места расположения коробки.
     
  12. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    [QUOTE="так как электрик утверждает что по ПУЭ нельзя делать распаечные коробки за натяжным потолком, и гарантии на такие работы дать не может.[/QUOTE]
    неправильно я выразился - электрик утверждает что по ПУЭ к распаечным коробкам всегда должен быть быстрый\легкий доступ, и поэтому нельзя их делать за натяжным потолком, и поэтому он не может давать гарантию на электрику
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Тогда пусть принесет ПУЭ и пальцем покажет в тексте слова "быстрый" и "легкий".
     
    Последнее редактирование: 03.08.16
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @bolttt
    Цитата
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
     
  15. bolttt
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    bolttt

    Участник

    bolttt

    Участник

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Вот и вопрос, что считать доступностью по ПУЭ...