1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильно заштробировать трубы под ванну

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zeml9k, 28.05.10.

  1. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    Подскажите как вывести трубы для ванны - хочу заделать в стену под плитку, слышал что металлопластик может потечь. Варианты:
    1. Использовать гибкий шланг (под ванной МП, дальше гибкая подводка которая заделывается в штробу и выходит на уровне крана).
    2. Сделать как-то чтобы был доступ - вопрос как? (сделать пластиковое окно ниже крана (ревизию) - но там мало места, или приклеить плитку так, чтобы можно было ее снять - но ее придется все равно приклеивать и затирать - потом "просто" не оторвешь).
    Короче. Как правильно сделать выход труб для ванной (как правильно заштробить).

    ПС. Раковина стоит отдельно, поэтому выход труб под ванну будет немного ниже от 60-70 см от пола до 90.
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Zeml9k, делайте чтобы в штробе не было соединений.
     
  3. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Москва
    Металлопласт течет по фитингам, проведите так, чтобы в штробе не было соединений и спокойно их заделывайте, лучше если они будут в теплоизоляции. Удачи.
     
  4. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    Как сделать чтоб соединений внутри не было и в то же время снаружи их было не видно, поясните пож-та, - фитинги куплены на рамке (рис. прилагается) которые должны быть заделаны под плитку - снаружи только резьба

    Для этого и предлагал гибкие шланги, да еще, насчет сединений не совсем понятно - на шлангах "мама" - на кране - тоже
     

    Вложения:

    • ab.JPG
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Используйте вместо металлопласта полипропиленовые трубы. Качественно спаянные протечек не дадут. А соединяются с краном так же, как у Вас на рисунке. Т.е. фитинг такой же есть для ПП труб.
     
  6. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    Еще дополнительный вопрос раз "такая пьянка" пошла: а есть у кого опыт установки крана сбоку ванны (не с торца) - преимущества и недостатки? Кран будет скорее всего короткий (на раковине свой).
     
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Да хоть снизу, лишь бы купаться не мешал.
    Залезьте в ванну и прикиньте, как оно будет. :)]
    Ну и шоб эстетический вид не портил.
     
  8. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Гибкие шланги в штробы -ни в коем случае! Они точно потекут. Если Вас беспокоит переход с труб под смеситель( как на рисунке), то я бы медь посоветовал на пайке, там и штробы поменьше, и сколько не делал не текут...
    Можете брать мягкую(гибкую) медь, и паять только тройники и переходы, а повороты гнуть большим радиусом...
    Кстати под любые переходы резьбы можно подобрать, поищите получше (это про-маму-папу)...
     
  9. Николай612
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Николай612

    Участник

    Николай612

    Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Шланги в штробу однозначно НЕТ. Срок службы 2-3 года, и резьбовое соединение под плиткой - оно Вам надо? ИМХО, в штробу полипропилен или медь и обязательно в теплоизоляции (и горячую и холодную)
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Так ли обязательно ПП или медные трубы теплоизолировать при закрытой прокладке?
     
  11. Николай612
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Николай612

    Участник

    Николай612

    Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Если трубы наглухо заштукатурить, при тепловом расширении/сжатии штукатурный слой разрушится и вскроется плитка поверх трубы. Если трубы положить в штробу свободно и только прикрыть сверху плиткой, так чтобы трубе нечто не мешало отыгрывать температурные изменения, она будет тереться о стенки штробы и механически изнашиваться. Теплоизоляция в любом случае нужна, тем более что она стоит копейки. Я иногда использую подложку под ламинат (пенополиэтилен) нарезанную на ленты, наматываю в 2-3 слоя и закрепляю скотчем.
     
  12. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    Cпасибо, придется видимо полипропилен. Но так как вся система из МП, проблемой будет спаять (найти паяльник) - живу в поселке, ближайший город 70 км.
     
  13. Zeml9k
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Zeml9k

    Живу здесь

    Zeml9k

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Иркутск
    А на практике это как?
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А на практике, думается, это должен быть водоразборный коллектор(ы) и на каждый водоразборный узел (раковина, душ, ванна и прочее) отдельная труба.
     
  15. gettikh
    Регистрация:
    24.07.07
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    gettikh

    Живу здесь

    gettikh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.07
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    ХМАО
    А не развалятся? У меня дети любят на кран опираться, чуть ли не висеть.
    Лично я замуровал в стену металлопластик, 4 года вроде полет нормальный, но за соединения и правда немного переживаю.
    Если потекут, то главное заметить раньше соседей снизу! :)